高压开关柜应具有“五防”功能:防止带负荷分、合隔离开关(一次隔离触头);防止误分误合断路器、负荷开关、接触器(允许提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等开关;防止在带电时误合接地开关;防止误入带电隔室。. p# [/ w0 K! q! Y! J. a
1. 移开式高压开关柜的联锁要求
9 i4 C# f' ?3 d2 U1) 当断路器、负荷开关或接触器处在分闸位置时,手车才可以抽出或插入。
$ b4 g- h4 M5 R$ e. i& b% e2) 只有当手车处在工作位置、试验位置、断开位置、接地位置、移开位置时,断路器、负荷开关、接触器才可以进行分、合闸操作。+ J" j4 K& Q3 i7 |9 t8 _
3) 只有当接地开关处在分闸位置时,手车才可以进入到工作位置。
* I2 s8 W4 P R$ N0 _4) 只有手车抽出到试验位置及以后时,接地开关才允许合闸。
Z: N! Q; f$ {6 U/ U3 D2. 固定式高压开关柜的联锁要求, {6 w* Q3 U; z C
1) 只有当断路器、负荷开关、接触器处在分闸位置时,隔离开关才可以进行分、合闸操作。+ `! n9 c3 [- h# f3 g
2) 如果隔离开关本身带有接地开关,则要有联锁保证它们动作的程序性,同时要考虑它们在运动过程中能否满足绝缘水平的要求。* F% ]8 ?2 \' q' [7 K" }" s
3) 只有当断路器、负荷开关、接触器两侧的隔离开关均处于合闸、分闸或接地状态(如果有的话)的情况下,断路器、负荷开关、接触器才可以进行操作。. f: W1 O2 n- |6 H6 A7 a4 |" o( O( R
3. 对联锁的其他要求4 U u1 q! e1 g( J% f
1) 只有当隔室的元件不带电并且接地(如果有的话)的情况下,隔室的门、盖板才能开启,如安装联锁不方便,允许使用挂锁。
1 P$ c% U7 L! u% ?- [2) 若接地开关的短路关合能力小于该回路的额定动稳定电流,可采取与有关的隔离开关之间加装联锁的措施。
% ` L- g& { s- y3) 对于那些因误操作可能引起损坏,或用于建立保证检修工作安全的隔离断口的主回路元件,应装设锁定装置。. X5 X0 T H# h
4) 在设计时,应优先考虑机械联锁。 |
|