高压开关柜应具有“五防”功能:防止带负荷分、合隔离开关(一次隔离触头);防止误分误合断路器、负荷开关、接触器(允许提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等开关;防止在带电时误合接地开关;防止误入带电隔室。
& H+ X3 @ K4 V) T) {+ m4 ?1 l1. 移开式高压开关柜的联锁要求
6 _" F1 d% Y# g% `( g4 O1) 当断路器、负荷开关或接触器处在分闸位置时,手车才可以抽出或插入。
7 w1 E- n- L, O4 Y" L, D2) 只有当手车处在工作位置、试验位置、断开位置、接地位置、移开位置时,断路器、负荷开关、接触器才可以进行分、合闸操作。
$ ?4 K5 F5 h+ O+ H+ W/ u3) 只有当接地开关处在分闸位置时,手车才可以进入到工作位置。
+ K( L' |2 F/ x3 f3 K4) 只有手车抽出到试验位置及以后时,接地开关才允许合闸。
; w. p8 B1 }3 |( c1 N4 G- E! J2. 固定式高压开关柜的联锁要求7 B% M2 [3 @6 _7 v: y# w2 y
1) 只有当断路器、负荷开关、接触器处在分闸位置时,隔离开关才可以进行分、合闸操作。
# l1 B7 V5 n: \5 P; [) W6 y |2) 如果隔离开关本身带有接地开关,则要有联锁保证它们动作的程序性,同时要考虑它们在运动过程中能否满足绝缘水平的要求。
0 q7 l& v* |$ G: Z" F }9 V3) 只有当断路器、负荷开关、接触器两侧的隔离开关均处于合闸、分闸或接地状态(如果有的话)的情况下,断路器、负荷开关、接触器才可以进行操作。
0 R0 }- D) S% e2 {* U5 R3. 对联锁的其他要求( `4 e2 Y8 @( Y+ N
1) 只有当隔室的元件不带电并且接地(如果有的话)的情况下,隔室的门、盖板才能开启,如安装联锁不方便,允许使用挂锁。5 j/ y8 \6 ?+ h3 _. V' a
2) 若接地开关的短路关合能力小于该回路的额定动稳定电流,可采取与有关的隔离开关之间加装联锁的措施。0 m8 q( _% c) A! Y% R; g$ Q3 Q
3) 对于那些因误操作可能引起损坏,或用于建立保证检修工作安全的隔离断口的主回路元件,应装设锁定装置。
+ O- G/ m3 d1 U- G( F) z4) 在设计时,应优先考虑机械联锁。 |
|