设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1202|回复: 0

《火力发电厂及变电站设计防火规范》

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-27 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 建设局
作者: 1
所属专业方向: 电力
摘要: 国电公司颁布执行的“防止电力生产重大事故的25项重点要求”的第一章第一节就是“电缆防火”。并且,全部是针对火电厂的。其原因:
(1)火电厂主设备的自动化装置、安全自动装置、保护装置多,低压电缆用量大。辅助设备多、高低压电动机多,导致高低压动力电缆多、长、分布广,相应操控、测量、信号电缆也就多;
(2)需测控的物理、化学参数多,不少参数需要换成电气量进行测控,也增加了很多低压电缆;
(3)这些电缆所处的外部环境大多较差,如高温、油污、潮湿、煤粉尘复盖等;
(4)部分电缆运行维护困难,电缆沟内电缆的密集度高。
火电厂电缆发生事故的几率高,所以,电缆防火是火电厂的重点反措。而对于小电厂、供电企业的变电站就不是重点反措。这并不是说供电企业的变电站对电缆防火就不必予以重视!
建国50多年来,变电站因电缆失火而造成重特大经济损失的事故案例鲜见。其原因:
(1)220kV及以上变电站多在城市郊区及远郊区,绝大多数是架空进出线,动力电缆极少;
(2)220kV终端站及以下电压等级变电站虽直接与用户相连,因绝大多数变电站都是架空出线,所以,站内动力电缆都不长,根数不多,且分散布置。目前,我公司仅昆明供电局因城网人地,35,10kV电缆总长度超过500km,有的变电站全是电缆出线,电缆沟内电缆较密集,但一般不超过30根,与火电厂相比,相差甚多;而且,电缆所处的外部环境要比火电厂的好得多;
(3)变电站电缆数量多,总长长的是操控、计量(含保护用的电压电流电缆)、信号电缆。操控电缆承受的是脉冲负荷,正常运行时,负荷率极低;计量电缆为保证计量准确度,截面的裕量很大;信号电缆基本处于两个极端状态(导通、断路),正常运行时,约一半以上信号电缆只带有电压而无电流流通,从上可知,这些电缆的发热量极小,不存在过热问题,由这些电缆引发火灾的几率几乎没有;
(4)绝大多数变电站,35,10kV电缆都是单根单独敷设,就是发生短路着火也不会波及其它电缆,不大可能发生大面积火灾。
关键字: 防火
来源: 防火

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
国电公司颁布执行的“防止电力生产重大事故的25项重点要求”的第一章第一节就是“电缆防火”。并且,全部是针对火电厂的。其原因:  
( e1 W) g- {, a, ^1 O7 ]    (1)火电厂主设备的自动化装置、安全自动装置、保护装置多,低压电缆用量大。辅助设备多、高低压电动机多,导致高低压动力电缆多、长、分布广,相应操控、测量、信号电缆也就多;      8 K' Z6 k2 z- O$ a
    (2)需测控的物理、化学参数多,不少参数需要换成电气量进行测控,也增加了很多低压电缆;   7 p9 r; F. [  `; {
    (3)这些电缆所处的外部环境大多较差,如高温、油污、潮湿、煤粉尘复盖等;  / U& X+ x* Q* Z/ b
    (4)部分电缆运行维护困难,电缆沟内电缆的密集度高。  ) Y' b; E, X9 V$ s) f/ {) A$ `# l. S$ W
    火电厂电缆发生事故的几率高,所以,电缆防火是火电厂的重点反措。而对于小电厂、供电企业的变电站就不是重点反措。这并不是说供电企业的变电站对电缆防火就不必予以重视!  ) y) n+ j5 l3 n4 `% Y& V" v' c
    建国50多年来,变电站因电缆失火而造成重特大经济损失的事故案例鲜见。其原因:  $ Z0 e! v) S4 n  z1 e* \1 g
    (1)220kV及以上变电站多在城市郊区及远郊区,绝大多数是架空进出线,动力电缆极少;  2 r2 A' f$ f4 l5 n7 \# a% A
    (2)220kV终端站及以下电压等级变电站虽直接与用户相连,因绝大多数变电站都是架空出线,所以,站内动力电缆都不长,根数不多,且分散布置。目前,我公司仅昆明供电局因城网人地,35,10kV电缆总长度超过500km,有的变电站全是电缆出线,电缆沟内电缆较密集,但一般不超过30根,与火电厂相比,相差甚多;而且,电缆所处的外部环境要比火电厂的好得多;  0 J5 _' y, f& m& C; ^
    (3)变电站电缆数量多,总长长的是操控、计量(含保护用的电压电流电缆)、信号电缆。操控电缆承受的是脉冲负荷,正常运行时,负荷率极低;计量电缆为保证计量准确度,截面的裕量很大;信号电缆基本处于两个极端状态(导通、断路),正常运行时,约一半以上信号电缆只带有电压而无电流流通,从上可知,这些电缆的发热量极小,不存在过热问题,由这些电缆引发火灾的几率几乎没有;  8 g3 s7 d( t& K( E4 v
    (4)绝大多数变电站,35,10kV电缆都是单根单独敷设,就是发生短路着火也不会波及其它电缆,不大可能发生大面积火灾。

防火.rar

466.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 15:29

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表