请教一个继保问题,谢谢!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-24 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么过流3段一定要接三相9 Y' x; a. k; |$ e; V- z2 z3 {( ]6 {- g
而速断1段,限时速断2段可以只接AC两相
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-3 11:28
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-5-24 18:16:56 | 显示全部楼层

    和系统的接地方式有关系

    不接地系统可以只接两相
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-22 16:34
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-5-27 11:31:35 | 显示全部楼层
    主要还是与系统的接线方式有关系
    0 }: F! }, V; E* X同意楼上的说法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-27 23:53:47 | 显示全部楼层
    同意楼上的楼上还有楼上
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-5-30 19:12:59 | 显示全部楼层

    回复 1楼 andreas 的帖子

    小电流系统,只用两相CT好处多多,比如两部分线路发生不同相的单相接地,用两相CT有可能只切除一部分线路,剩下的线路小电流短时运行。
    2 l: P! t: v6 e4 t; q. k: y8 C0 ~  B如果如楼主所说必须接3相,必是两相不能解决的问题。难道是怕故障时恰好有一CT断线?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-30 19:52:15 | 显示全部楼层
    一般小电流接地系统中用不完全星形接线,2继电器接AC两相。可以反映各种相间故障,单相接地故障不动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-4 11:46:08 | 显示全部楼层
    我觉得可以这样理解:3 i' L( h$ F* A4 v
    过电流一段:电流速断,其整定值为短路电流,低压(110kV以下)中性点不接地系统中,单相接地是不会动作的,只有两相接地或者相间故障才会动作。因此可以通过两相星形接线进行保护,但其保护范围不能保证线路全长。" E& l7 }1 q* T1 }- W; F" i: W. j
    过电流二段:定时限电流速断,整定值为“不超过下一级线路的速断范围”,其值远远高于运行时的负荷电流,同样,单相接地是不会动作的,只有两相接地或者相间故障才会动作。也可以通过两相星形接线进行保护,保护范围是线路全长,并能延伸到下一级线路中。
    . m% u* @$ V. c$ C过电流三段:过电流保护,整定值为 I=负荷电流*KA,即为过负荷保护。此时任何一相出现过负荷,超过三段定值,都不能使之长时间运行,因此需要用三相三继电器形式或者两相三继电器保护。
      r' `+ Y& Q4 o7 P. I
    $ t5 n8 Y# t/ E/ x' U4 ^' x一家之言,大家可以进行讨论,我觉得这样解释可能有点表面化。

    评分

    参与人数 1威望 +3 +200 收起 理由
    ywhywh + 3 + 200 想不出别的解释了。神州行,我看行!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-10 22:56:56 | 显示全部楼层
    统一7楼的意见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-13 13:53:37 | 显示全部楼层
    主要因为三段是后备保护,接三相相当于两相三继电器接线方式,可提高灵敏度。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-14 11:16:34 | 显示全部楼层
    有这个说法的么,是不是常规保护啊,常规保护没接触过哦
    "真诚赞赏,手留余香"