设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3153|回复: 5

求助:两台变压器并列运行时怎样计算确定其分接头

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-20 14:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
两台变压器并列运行时怎样计算确定其分接头;* P. q1 j$ G& a
就是在最大负荷和最小负荷时的电压已知并且两变压器完全相同的情况下,可否将二变压器等效成一台来计算。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-20 22:05:10 | 显示全部楼层
并列运行的变压器当然可以等效为一台变压器计算和分析的。
. ?. I. _* c- o要实现两台或者多台变压器并列运行,必须满足以下四个条件:
, V  K& v$ Y' i) c( U/ D; Y(1)变比相等
! \5 [6 B# u) ~4 D! T/ `(2)接线组别相等
4 _; G* p; Q! _) G' g0 k(3)短路电压相等
6 }& V! p' ~3 h(4)容量比不要超过3:1
- i* q! ?5 Q+ o& Z. A+ p5 j  Z" f8 T9 S" ?3 U
[ 本帖最后由 wwwhi 于 2008-5-20 22:08 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-5-22 17:06:30 | 显示全部楼层
楼上谢谢你了哈3 r4 |: j( S: g9 \! P! k
一针见血3 S& {$ |. ^! q8 w
想起学的电机学了哈
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-20 23:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-5-26 20:41:01 | 显示全部楼层
    容量比不要超过3:1??
    9 O9 D  X4 }$ R( [' b能不能解释下啊 ??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-6 01:00:04 | 显示全部楼层
    在这里的几个条件中,有几个是必要条件,包括,接线组别一致,一次电压,二次电压,变比相同.# R$ n5 S; H1 y, Q' @* X9 ~

    " l# ^( q4 ~: r7 J还有两个条件,1、短路阻抗标么值,也就是短路电压值相同。满足此条件后,可以使并列运行的变压器同时达到满载,利用率达到最高。2、容量比不超过3:1,这个适用于多台变压器并联的情况。是一个经验数据,主要考虑的是变压器阻抗角对于变压器二次电流相位的影响,超过此比例,则必须考虑变压器阻抗角对于其二次侧电流的相位影响,不能对于二次侧电流进行简单的算术加和,同样也会增加损耗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-12 22:04:13 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢解释!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-4-30 13:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表