1、对继电保护装置有哪些基本要求?
! Q0 F( k/ G1 e答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
) W5 f+ {( G- W9 M, m. {" y⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;5 K& A, [9 K: R
⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;
5 y9 K; E& A' x8 S7 W+ o( ~⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。7 T6 v/ \! e9 t
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。/ o+ g4 W( l4 K) o# f% w1 S+ r6 `
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?, I$ c, {# z- v9 d
答:内容如下:* D% u3 u6 B4 g+ h
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
2 H' d2 D, z/ f, Y1 n/ i$ A# z- i⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
% p" [, w- r& t* E# I$ ?$ `4 J⑶压板和转换开关位置是否正确;( O) N, h$ E* t+ ]& @$ B) Y; ^
⑷各种信号指示是否正常;
9 @1 Y3 y, N' ?- U: Y$ @/ ^⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
, v* u3 v/ Y3 [, _) k7 n3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?+ {) j0 _1 r1 E' F: u6 v' ~7 q" |
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
/ K" Z2 P9 x0 K* u⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;$ [9 |3 a. O3 f
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;( Q. Y/ [0 ^0 P. e+ k
⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;. A# e! o; _+ ~& a0 [4 J4 f
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
2 R, A* Q! h5 L+ [⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
% Q* i$ @- h; K4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?, m, s4 I3 I" d: t9 U* n$ x# u
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。7 }2 a7 K7 T0 w) n
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
, m: d4 O* B. N) E: n5、交直流能否共用一条电缆,为什么?$ ^0 |/ n5 {. f2 O% y8 M; x
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|