马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、对继电保护装置有哪些基本要求?, H% `# D, y7 ?6 G& H# d
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
4 a. | Z6 y. z1 H⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
* i* L+ X V c⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;
, }9 H# {9 A0 ~! E3 h8 @⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
4 B4 k! S- Q- {⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。) P0 J4 b: z/ Q/ U4 e! D! R9 |
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
0 m( t# K- n% Z0 t2 u* e+ k# v. W6 z答:内容如下:
$ H2 G6 T7 n+ \- K/ Q⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
$ G$ X: M, O% N* d⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
3 `4 y' y6 b" v- N x3 G2 ]⑶压板和转换开关位置是否正确;) ]$ Y( m! v. v3 _! Y" T! h3 _' P
⑷各种信号指示是否正常;
: j) `. a0 H8 z4 K4 R- S* n' l⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
1 n& r5 h# T! x. I' P) t7 u3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?
3 i% u) L- ^$ y5 ]5 F/ o M- \7 z答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;4 {' S, ^( l2 {9 y( U8 D. z5 }- V
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
8 d* x1 J4 Q, k( A8 r5 r! {$ X⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;2 u5 W& n* ]( D- }: U
⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;, v: ^. x; y1 d/ P1 O4 l( F+ g4 P3 V
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
1 K& t/ E$ M- x" I⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。0 Z; q1 `/ S- u2 ]
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
0 {4 p/ \' e2 E8 K6 C) G( Z答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。! H# D/ D! |0 g' y( R2 ]
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。& k" ]4 ~/ O4 f* D; C( v3 X
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
6 A5 C$ g1 H9 P" j+ z% T1 A) [: R答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|