1、对继电保护装置有哪些基本要求?
7 @) |8 y" ~* }' s: r2 p答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。- ~# N- `2 l, Q" f$ L
⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
$ |& Z1 m, K i! _# p3 k⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;
& C3 l0 x5 C. C+ c. T⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。) D7 c; I5 }9 H" }* m1 _$ K4 |- e
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。; D2 E4 R9 z- S% F. _
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?( X3 m' Z$ H6 P5 }: m; q, H
答:内容如下:
) i! W f7 X! D; q( Y( |⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;" w; ^- U- u+ n0 L, ]
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;7 Z# {# G, h3 h0 ]& P, d
⑶压板和转换开关位置是否正确;
' {$ n! g: p: Z⑷各种信号指示是否正常;
- i6 X& K: I8 ]2 `. ^2 M; n5 t# r⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
1 \3 v; W0 M/ c! k! u Z+ H% ~3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?4 Z3 H! G1 q4 x: o
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;/ g" E9 B4 `4 x3 c/ g9 j
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;9 @2 J8 p2 m5 Y2 i$ U
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
1 S" _8 L) a* e( O( D( V⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;2 Z( x# f9 I# l" Q7 A
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
0 X* O& `. ~ x8 O: p' C9 u⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。: [ J& y, C2 V3 R: s4 s1 J
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?' [+ v+ X; k2 L7 l) f1 ?( B
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
, s+ M& ~' C" _4 I+ w注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
) Y6 v+ p4 f% T5、交直流能否共用一条电缆,为什么?% {# `$ R X' U7 q0 C$ D
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|