1、对继电保护装置有哪些基本要求?, U& G( v, r" K7 x; r2 ~( J5 B
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
- c0 o/ w4 f5 z$ r⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
2 {% l* s. C4 l: c& Q$ |⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;+ G, Y, X& a. V0 [8 ], L
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。1 T. t" C' n" W' j2 M
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
1 g1 O0 U3 j6 z* Y* |* \2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?! S3 @& g- f: R% i
答:内容如下:+ ^5 ^4 C; g. n
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
. u8 T: q+ [8 o. b% U" d⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
' x1 N( c6 b* _- G, [4 d⑶压板和转换开关位置是否正确;
4 z6 Z# t# L; @⑷各种信号指示是否正常;
" h" y5 {) z, w0 z⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
: t6 [ ?1 @; n- X( K6 g2 w3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?0 q8 b% o2 j* n6 k; E
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;0 [% U3 A: U7 O
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
* _: h3 C2 j4 [9 G$ ?⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
: _/ G7 X5 P# H' T⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;3 a) C6 i9 k& @, g. W, c
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
( ~2 M* K& _# y: c3 b) M! I, Q7 |, M0 @⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。2 R( {8 {* G6 r/ R; I6 z8 E3 m
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
. O5 ^% }6 f' C5 y1 v6 t, D答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。% q3 H8 K% w$ z
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
0 ~8 d1 Z* r. b) H1 T5 U2 m5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
# {: X8 _8 a% Z2 @6 H$ U3 @6 T7 D答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|