马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、对继电保护装置有哪些基本要求?$ N# N1 A3 Z& r/ z h* z9 D% \
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
' Z" ^6 V/ `3 j2 a, d7 l5 r% V, c⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
) @; c3 ^. n& N- L; L1 g9 ~" S⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;9 X; `4 E( u2 Q) p5 M7 k
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。9 _( ?$ H5 x; f, Q2 S* y
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
: H* X# Y) ]% j5 ~% x: A% E2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?/ x, L! I' M% O
答:内容如下:
' {" \5 }6 b' X3 N0 Y4 Q/ i" m2 D1 W⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;% Z2 T3 A# _0 x0 q, R' Z+ s( t B
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;( A0 h1 H8 h6 v9 |
⑶压板和转换开关位置是否正确;
3 l) g2 L; p) f⑷各种信号指示是否正常; z( s8 C# \( w1 Y1 S, b8 ~
⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
+ g8 R) Y" C+ o0 v; d' Q4 m3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?4 X% F8 g- y, u! {7 k! c
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
" C4 F) t4 [1 g" [) q# F⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;5 v7 d$ x7 S, s+ d; U+ v
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
7 ` q: F. ^; w⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
" `9 z$ j/ t# E' ?' l⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
8 x! A, V) s4 A! w A⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。8 }- k0 s, p7 o$ z: ?7 K$ W& i+ r- {
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
( w6 X5 {( k1 y4 @答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。& h& `+ T( `# Q" q
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。, X! r: ~9 N5 N6 P: ^
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?0 p9 c( x8 e/ Z/ k4 b
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|