马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、对继电保护装置有哪些基本要求?
) j& c6 Z/ w& ?; C% t( D! j, X0 L答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。2 h- K7 V; F1 D4 V8 Z
⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;$ |( `) K! _8 V( S7 \% n
⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;/ Q u2 w# G. U% _1 H! [. V$ ~ v
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
9 h+ }8 O& |3 \/ L5 H o⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。7 l( c- U5 t+ E7 K6 ]" R
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
: Z( P# y- P$ p. h$ U- Q7 \答:内容如下:& s' M0 K0 y" q
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;, S P1 w6 ~7 c6 a
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
9 X1 |9 N R: U8 H2 d% M" \⑶压板和转换开关位置是否正确;
! l0 ~9 b* ]" F9 h$ }4 {⑷各种信号指示是否正常;
8 T; ~1 T9 r7 |( F+ g. z⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
' b! K1 @9 D) u6 Q- D* @% R3 x2 s" B3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?" _- H d: o1 t$ p3 |6 ]
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;1 h/ W# P% e0 l/ A( ]& g( [
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
7 Q! `3 w2 @ r( k: F! D⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;: v) F- @; W5 u6 F% B- x$ K
⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
4 ]( m K, \7 H% p, h⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
8 l" x" N9 |( K, ]; ]& A⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。* F( Y. I" x) i9 U5 J t
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?8 Q7 @, [( W/ L6 K }; L6 R0 l) b
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
" p# J( I- R" D k. ^! H# ^注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。: Q+ F6 z+ L8 c1 R% h4 I
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
0 D* x k8 Q' |1 P答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|