1、对继电保护装置有哪些基本要求?# g z8 t- S0 q/ @% R: q4 p* e# Y
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
: k: O5 a2 b2 G6 Q⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
4 w2 E$ C# s8 s% F⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;. Z" |7 y% t8 t$ ^* @, A
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
! ]0 s1 n: U0 |( m1 r1 ]9 U L⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。/ C9 C" ]/ l$ r6 y! X9 \5 V. X
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?1 a' g0 s; I2 t
答:内容如下:$ a3 D7 l9 \! W
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;6 g1 u( ?! Z; M3 e) [# L
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;6 V/ i; L, O" M9 V5 I: J
⑶压板和转换开关位置是否正确;: L# `, o% a3 n% _- r& y
⑷各种信号指示是否正常;
( V7 K6 N* u$ P1 x- a1 Q9 J⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
. `; o$ X% Z" o1 g! x0 Z x, R! O& \3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?1 ?& c R% Y: d
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;: ?1 j) y6 K$ _: J- V) W0 A( o% d
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;( Y- B+ v0 @" A0 _
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
' p4 \- v/ H% Q I⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
1 H" W& ^7 R; P4 U⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;9 U; o5 l+ o0 N. s2 \4 u* V, U
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
0 f; Z- }* U( N; S2 u4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
0 k1 [6 D. ]2 b6 a1 q答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
S/ I( K5 M h) J$ c7 h7 _' j+ l注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。6 L% o0 O2 e' v! g5 t5 y! l) {: b- J
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?& ? q" Q9 v6 B6 n" ?) X( L' E2 B
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|