1、对继电保护装置有哪些基本要求? a+ v% l- X/ I& _4 J) s- u
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。$ b9 Z$ w+ V- I& [6 x4 X
⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
3 Y. N. z* S5 c _⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;2 O; j* q* y; [1 _' M( _! R' q
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。# Z; m+ p1 Q/ X8 |. }) W
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
" p' p$ S) ] q' @; Y( c- u! R2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?! y4 b& k/ J% z/ R s7 e
答:内容如下:( f4 @0 X z7 P6 O1 R' e4 k C6 Y
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
' p8 P; t* p( j5 x+ [8 h; i+ ~0 [⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;1 |) {8 Y& E9 f* V
⑶压板和转换开关位置是否正确;: F0 N/ c0 x7 r: z. W# B% j
⑷各种信号指示是否正常;
8 z5 Q0 u- [0 m4 E( Z0 |⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。0 E1 d8 p( v! \% Q
3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?
9 f& _" Y8 g4 K+ R( `# Z- \答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;8 p) k5 m4 s+ S8 [8 y
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
" j, b% p( ?4 Q& j; Y. {+ t⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
4 g' \0 B& X% h1 Y6 o: s⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
' J& ?" W% T3 r& s P* N( p⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;( v- e: P3 B- O: d
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
8 {/ R+ a E0 u5 ~2 m9 g4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?* E9 a% l( L1 C. W
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
2 a2 S" f6 k; _; _. h注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。7 G' _ E- ^; @# y8 m" L
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?7 d3 i2 G) m# P" g; o