为什么变压器容量与发电机容量表示方式不同?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-6 14:44:28 | 显示全部楼层
不大了解 注意下讨论这好像没什么意义啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-24 13:38
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-6 21:38:11 | 显示全部楼层
    变压器考虑的是容量,包含了有功和无功;
    ( Q# j! e! B0 I- x发电机关心的是发到系统的有功,潮流计算中按电压调整类型考虑的,无功是维持发电机出口电压的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-25 10:24:57 | 显示全部楼层
    容量值的就是视在功率,而功率指的是有功
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-3 15:06:01 | 显示全部楼层
    变压器容量一般用视在功率(KVA)表示,限制变压器输出容量大小的,是电流,只要不超过额定电流即可,电流随功率因数而变化。如1250kVA变压器,在额定电压下,若功率因数0.8,则虽大输出有功为1000kW,电流就到了额定电流。若功率因数为1,则可以输出1250kW的有功。
    5 Z% {. T3 f3 q; W9 I( [8 ^发电机则不一样,发电机以输出的有功功率表示,虽然发电机油额定力率,也有额定视在容量,但是发电机输出的有功功率受原动机限制。额定容量300MW的发电机,若力率为0.8,则容量为375MVA,即发电机可以在力率为1的时带375MVA的负荷(正好在额定电流),但这时候,汽轮机受不了了,因为汽轮机只能输出300MW的有功。
    : i' x  q# @* l9 h, i所以,发电机的容量用有功表示,变压器容量用视在功率表示
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-13 09:23:03 | 显示全部楼层
    发电机属于电源,一般我们关心的都是有功功率,而变压器是中间的变压设备,一台变压器可能要连接多台发电机,由于发电机的功率因数不同,实际流过变压器的功率就只能以视在功率来表示其大小了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-13 10:02:54 | 显示全部楼层
    回复 14# 13741140
    6 s$ t8 V" y4 E- [) S; i* |2 h  @, Q' f
    ; b0 G& A1 e. v4 ?. ?
       也就是说,对于变压器,它的额定视在功率是不变的,而有功功率会根据功率因数变化,所以用VA。对于发电机,额定有功功率是不变的,无功功率会变化,所以用W
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-13 11:07:56 | 显示全部楼层
    回复 14# 13741140
    - f: H2 p: V' U
    ' A- p$ y; H; L2 }1 i+ E% ?. Q* b  B) [8 S) E1 |, B7 l
       对于您说的发电机的举例不是很理解,有两个问题:  1.想请教发电机的力率是什么概念,本人电机学的不好,不记得有这个系数啊。9 `" t+ W3 }5 I( O- B( Q

    ) p" Z; w" n$ f$ w' w6 N1 ]; f7 M  2.发电机的有功功率受原动机的限制,那它的无功功率是如何确定的?也应该根据功率因数来吧,所以原动机对发电机功率的限制应该包含无功吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-13 14:23:51 | 显示全部楼层
    我感觉这么说也是有道理,流过变压器的功率中有功和无功的比例是根据负荷的功率因数确定的。并且变压器的功率有可能来自多个电源,所以只用MW不能完整表示变压器功率特性。
    0 n; w( {7 X1 h: t4 q而发电机有功和无功出力虽然也要根据负荷功率因数确定,但作为电网中唯一的有功来源,习惯上用MW来表示容量,同时应该还有一个额定功率因数。
    5 c4 l! t. k( F. b可以这样理解不