设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 12586|回复: 6

关于中性点漂移

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-11 08:38
  • 签到天数: 1323 天

    连续签到: 6 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2192 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-3-16 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有一个PT柜在电源送到母线段时(没有送到负载),线电压表为6kV,三个相电压表显示均低于2.8kV,当把电源送到负载后,相电压表显示正常,均为3.5kV。有人说,这是,中性点漂移的原因,我想不通的是,中性点漂移,该有两个相电压表显示高于3.5kV才对啊!各位高手,你们见过中性点漂移,三相电压都低的吗?请指导一下啊!小猴在这谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-24 19:13:32 | 显示全部楼层
    估计是仪器坏掉了吧。。。- G# @: ]5 N0 E% s; b) A
    呵呵,三相均低于2。8kV,那相位差即便是180度,线电压也不会超过5。6kV啊。

    评分

    参与人数 1威望 +3 +100 收起 理由
    ywhywh + 3 + 100 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-19 19:38:18 | 显示全部楼层
    有些复杂,想不通,期待达人的正解。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-20 17:35:08 | 显示全部楼层
    hehe还没看见过这种情况,是不是线接错啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-20 18:22:43 | 显示全部楼层
    没见过,中性点偏移至少有一相电压应该变高才对.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-22 00:25:54 | 显示全部楼层
    很令人觉得奇怪的一种现象,在第一种情况时,三相显示相等吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-28 22:43:32 | 显示全部楼层
    关注一下些条母线变压器是不是三角形侧,是不是还没有带负荷的空母线。如果是三角形侧在母线上侧无中性点,可能引起电压漂移。而漂移的电压是不稳定的,没有规律。一般都在此类母线上加上接地变,人为引出中性点,保持三相平衡。或者带上负荷立马就能平衡。严重的会引起开口三角电压过高,发信。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 02:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表