今天看了某个厂家的线路保护装置的说明书,它采用的启动元件判据为相电流突变量启动,个人认为突变量判据在高阻时难启动,大家谈谈实际应用中都采用了什么样的启动判据!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-7 11:10:19 | 显示全部楼层
楼主所说的线路保护是哪一种?是阶段式距离保护或是电流保护?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-4 09:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-5-7 11:26:21 | 显示全部楼层
    保护内容太多了,好难学习啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-7 11:55:31 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    是不是用在配网线路的电流保护里面的啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-5-7 14:55:31 | 显示全部楼层
    相突变量起动元件,可能是用在纵差保护中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-5-7 21:27:19 | 显示全部楼层
    220kV线路保护,确实是用于纵差,纵差是主保护,距离为后备保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-7 22:16:53 | 显示全部楼层
    现在的线路保护不都是距离保护与零序保护吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-8 10:20:03 | 显示全部楼层
    电流突变量又称为电流增量。我们这里的线路保护(微机型)其中有一种所谓“自适应电流增量保护”,主要用于保障高阻接地故障、异相短路故障时保护可靠动作。但实际运行中很不可靠,主要是区分不了突变的大负荷电流,经常发生误动作,后来我们干脆把它取消不投了,情况就好多了,呵呵。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +300 收起 理由
    ywhywh + 2 + 300 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-10 20:47:16 | 显示全部楼层
    很多线路电流保护采用相电流突变量启动,因为一般来讲:在正常情况下线路电流的变化是遵循线性变化的,只有在线路故障时电流才会发生突然增大启动保护。事实上,线路有大负荷启动或区外故障时,保护也往往启动,但注意:仅仅启动而已;我们可以通过时限、方向等使其返回。
    % s9 z% }% B+ N" f8 K4 j实际运行中:某一设备单元故障,相关的很多设备保护启动。如某变电站10KV出线短路过流一段跳闸,同一母线上的其它出线过流保护、主变各侧复压过流保护均启动,但不会出口。所以电脑上通常是一大串信号。
    . q) F1 u5 d5 a5 g' ~  g理论上讲:它应该符合一阶微分特性,一旦出现了跳跃肯定有问题。好像“电网稳定装置”也是这个原理。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    ywhywh + 3 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-5-11 09:11:27 | 显示全部楼层

    / o& X7 c/ @* ^/ u9 }
      [; h5 n, h: k6 Z+ f5 G* ?1 q5 o) G$ |  A5 \
    现在线路保护都推广用差动保护的,距离和零序一般做后备。
    "真诚赞赏,手留余香"