设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2548|回复: 4

微机保护中的装置总起动和保护起动的区别和联系?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-4 14:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
微机保护中的装置总起动和保护起动的区别和联系?- J  e5 l9 g" ^
微机保护中的装置总起动和保护起动的区别和联系
" b+ y6 u/ B0 r# N% K一般来说微机保护装置总起动元件和保护起动元件大部分一样,有电流变化量起动、零序过流元件起动、位置不对应起动等等
& o* O0 g+ p% H7 P. H
( T; R. n5 t# @# q- h  j$ l( x4 M4 r请教装置总起动和保护起动各有什么作用,它们之间的区别和联系是什么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-17 02:11:32 | 显示全部楼层
一台微机保护装置里面会包含几个动作元件,在故障发生时,动作元件会根据采样来判断,符合哪个元件的启动条件,哪个元件就启动。并非在任何故障时所有的动作元件都会启动,但是任何元件启动都会引起装置总启动。4 E: V7 l2 ~2 E6 l9 }  e; M, C
    装置总启动与总复归是对应的。. A1 y' {& W; o7 V$ u- v; N
    另外,启动跟动作出口是不同的,启动不一定会动作。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywhywh + 2 感谢参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-17 06:29:14 | 显示全部楼层
任何元件启动都会引起装置总启动, 启动不一定会动作出口。( ?9 H, K% ?1 G: ^9 M
学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-17 09:43:50 | 显示全部楼层
我想装置总启动和保护启动的关系应该是任何保护启动都会引起装置总启动的触发,但是不同的装置应该有所不同。
- g/ v; c" Z$ X" Q8 g5 {- r像在ABB的RE_16类保护中,有start 和trip两种启动量可以选择,start是指保护逻辑延时前的动作指示,trip是指经过延时的动作指示,这两种启动量都可以用于出口跳闸,并且还有general start和general trip两种总启动量用于选择,并且general start包含所有使用的保护逻辑的start量。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
ywhywh + 3 感谢参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-17 14:24:52 | 显示全部楼层
强,居然能问出这么深入的问题。我的看法是装置总起动应该灵敏度最高而且反应各种故障类型和运行方式,而具体保护起动应该和保护原理有关,例如零序电流保护就应该以零序电流突变量或零序电流作为启动元件。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywhywh + 2 感谢参与!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-5 04:21

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表