关于10KV电力电容器的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-21 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某35KV变电站10KVI、II段母线并列运行并接在#2主变上运行,在10KVI段母线上接有1组电容器及电抗器,10KVII段母线上接有1组同样电容器组及电抗器,两路电容器开关均为真空断路器,在7:50接调度令10KV#1、#2电容器由热备用转运行,7:51运行人员按调令#1电容器由热备用转运行,7:52运行人员将#2电容器由热备用转运行,当即主变后备保护限时速断动作,动作电流为IC=23A,主变后备保护变比为1000/5,限时速断定值为17A,时限为0S;而#2电容器开关保护未动作,告断路失灵,保护装置上显示告为低电压动作跳开断路器,低电压动作值为36V,#2电容器速断时限为0.2S,运行人员巡视电容器组发现#2电容器组的电容器熔丝全部熔断,请专家帮助分析以上发生情况是什么原因?电容器组倒闸操作有什么详细规定?-%-67373-%--%-67322-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-24 19:26:04 | 显示全部楼层
#2电容器有问题,合到故障点上,故障电流太大造成主变保护动作掉闸.,#2电容器速断时限为0.2S,比主变保护整定的慢,所以它是在主变开关跳开后,母线失压跳开的.. n$ Y; e0 E. n# ?; f) d
从"#2电容器组的电容器熔丝全部熔断"看出是电容器有问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-24 23:20:24 | 显示全部楼层
楼上的分析十分到位,同意其结论!