发表于 2008-5-19 00:36:23 | 显示全部楼层
原来实际工程中这么多要求和经验,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-22 15:52:35 | 显示全部楼层

有关补偿问题

配变安装补偿的问题是各个供电公司都面临的问题,% v$ ]' H- e* |( e
对于公共配变,每个地区规定都不一样,有800 要装的,有630 就要求的,关键看所带的负荷性质
, n  E) b" r7 g: A公共配变的安装和补偿一般都是供电公司找相关单位设计并且供电公司审核的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-25 12:02:51 | 显示全部楼层

根据负荷功率因数及负荷距配变的距离情况决定补偿容量和如何补偿

如果配变台区负荷综合功率因数较低,且无法满足分散就地补偿时,应当根据负荷的大小和功率因数计算结果,采用配变随器补偿电容柜,并被有自动跟踪补偿功能,具体的电容配备容量根据计算得出。这种配变集中补偿方式,使得低压线损显著增加。+ H- b6 l5 o6 F
& b4 P2 U/ |7 y4 e5 a
如果台区负荷功率因数偏低是由于少数几个较大用户的用电设备引起,则宜采用分散就地补偿,根据计算,要求用户加装适量的补偿电容器,并采用自动跟踪补偿运行方式,而在配变低压侧,只考虑补偿其余用户的无功需量和配变本身的激磁及漏磁无功损耗。方式可以显著降低低压线损。
- C7 ^. D9 V4 b* `/ ^) V7 D
6 \: v1 d6 W& ^4 t如果台区绝大部分是照明用电户,则可以只考虑变压器本身的激磁和漏磁无功的补偿了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-6 01:27:54 | 显示全部楼层
与变压器的阻抗、负载率及负荷性质有关,需要通过计算来确定是否安装无功补偿及补偿容量
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-6 10:25:27 | 显示全部楼层
谢谢你们指教啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-7 09:12:26 | 显示全部楼层
顶一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-8 21:19:51 | 显示全部楼层
学习了,顶
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-17 13:06:57 | 显示全部楼层
不装电容柜的话估计电压会过低的,电容柜是补偿无功功率的