TA的每日心情 | 郁闷 2017-5-12 11:35 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2008-4-22 15:25:05
|
显示全部楼层
答复5楼,这篇文章可能对有帮助.
变压器高低侧电压同期检测技术在110kV变电站的应用
/ h% ]% U# G$ e2 o' V, {[摘要]本文分析了Y,D11接线三相变压器高低侧电压检同期合闸的可行性,阐述了该技术在典型的线路变压器组接线方式变电站的应用实例。5 k- i/ @& _; H+ R7 F' u* S
[关键词]Y,D11接线变压器同期应用 1 v% w' W8 u- f( v& Y: t0 M) S
1.引言 2 h1 k+ A$ u' [9 E
准同期并列的条件是:待并电力系统的电压和运行电力系统的电压大小相等、相位相同和频率相等。上述条件不满足时进行并列,会引起冲击电流,造成事故。电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期越短,经历冲击电流的时间就越长。而冲击电流对电力系统都是很不利的。6 t$ x3 B- H% }4 Q& ]8 j! ~
2.许继电磁型DT-1同期继电器的工作原理( `* C5 `: R/ O9 B* n, Y& R3 U& ]8 P
我公司的检同期方式采用许继电气公司的电磁型DT-1同期继电器(同期电压为57.7V的采用120型,同期电压为100V的采用200型),在远动方面遥控检同期合闸也有采用南自院的910C测控装置来检测同期。该测控装置具有检同期功能,比DT-1同期继电器更准确更可靠,但价格昂贵。DT-1继电器采用瞬时动作电磁型继电器原理构成,在磁系统两个极上绕有两个线圈,一个磁极上的内层线圈与另一个磁极上的外层线圈串联,构成电气上互不相连但漏磁相差不大的两组线圈。继电器有一对动断接点和一对动合接点。继电器反应加在两组线圈上的两个电压的向量差。继电器的刻度是以动作角度δ表示的,δ角的调整范围为20度到40度。只要加在两组线圈的电压大孝相位、和频率相差等能满足整定的动作角度δ角的调整范围,继电器的动断接点打开,动合接点闭合,表明DT-1继电器两线圈所加的电压同期,从而达到同步检查的目的。 * d. n; v. |9 _- H" \8 \& u; |# D+ h* ~
3.沙涌变电站一次系统9 y' n" ?5 l- G% b" t7 S6 o
变压器高低的两侧电压提取只能是变压器高侧的110kV进线PT电压和低侧的10kV母线PT的电压,但由于我们的变压器是Y,D11接线的,所以110kV进线PT和10kV母线PT电压相角存在30度的角差。我们作出#2变压器两侧的电压的矢量图(如图3)
2 j# l, J5 u( E4 X5 D: q5 B5 `5、实际应用及效果检查
" G, O* k7 G: k# B 首先在#1变压器低压侧501开关的合闸回路上采用这种高低侧电压检同期的方式,通过三个多月的运行实践,证明变压器高低侧检同期技术是可行的。为此2002年12月,我们对沙涌变电站的#2、#3变压器的低压侧开关以及母联开关的同期合闸回路进行了改造,并且成功投运,至今运行正常。
* i! E- ?1 k* ]$ h9 A6、结束语1 _" k- F# U. P0 q
对于有三个不同电源的线路变压器组结线方式的变电站,并且变压器变低侧PT,只有10KV母线PT的话,如果变压器的低压侧开关的检同期的方式是比较复杂的,因为必须考虑到多种运行方式而进行切换,对于运行操作也是相当复杂困难的事。而应用本文所述的Y,D11接线三相变压器高低侧电压检同期合变低开关的方式,超载了当,更可以减少运行人员误操作的可能性。% U0 P+ s+ _, V, D; `- }5 U9 f
参考文献
7 X: E6 K, h2 m0 @[1]电力系统继电保护实用技术问答/国家电力调度能信中心编,2版.北京:中国电力出版社,1999.11: X' D3 W1 H5 i W: ^% h9 z
[2]新编保护继电器检验/电力工业部安全监察及生产协调组编.北京:中国电力出版社,1997 |
|