本人学电机的,但是一直以来就是搞不懂这个铁芯饱和现象是由什么导致的?不要告诉我磁密太大导致铁芯饱和,我需要表面的东西4 a+ Y1 f# ?) _) Q0 y
    请问是由一次电压还是一次电流导致铁芯饱和?或者两样都不是?- B7 m% F' J( }0 T* o4 }
    对于已经做好的电压互感器或者电流互感器,如果我想试验铁芯饱和现象?我应该是加大一次电压还是一次电流?& M# e+ R- L, S& e" t& Y
    有书说,电流互感器的二次带的负载阻抗加大,就可以导致铁芯饱和现象,请高手从磁通磁密的原理解析一下,可以吗?
* q; o2 P9 C9 U+ M% D   十分感谢!-%-65914-%--%-67308-%-
真诚赞赏,手留余香
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2008-4-19 21:34:23 | 显示全部楼层
我试着回答一下。。。。。。。。。。。
未命名.bmp
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:55 天
连续签到:1 天
发表于 2016-7-28 09:42:15 | 显示全部楼层
空载变压器稳态运行 电流是很小的  不会饱和  
/ f/ L6 Q  C  o4 j% Q1 {铁芯饱和 主要是 空载合闸 的时候   合闸初相角  以及  剩磁 的影响
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:356 天
连续签到:1 天
发表于 2018-12-17 00:46:06 | 显示全部楼层
飽和是因為電壓引起的。電壓越高,鐵心就越進入飽和。
/ ~3 o# A. \  Q" y9 I/ t8 H9 Z1 y$ ?% r5 y& |
電壓對時間積分就是磁交鏈。在交流激磁時,電壓與磁通、磁通密度都成正比,所以造成鐵心飽和的主因,就是電壓太高了。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 支持 反对

使用道具 举报

尚未签到

发表于 2008-4-18 09:57:39 | 显示全部楼层
我也同样盼望高手来啊,我对饱和一直就不明白
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 16:28:51 | 显示全部楼层
奇怪,高手们呢?难道这里没有高手?不会吧,静候佳音,十分感谢高手你的帮助答疑!
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:39:10 | 显示全部楼层
楼上的回答的不是很错,但不是我需要的。变压器空载试验时,一次边加的电压再高,好像都不会导致铁芯饱和的,因为总磁通是由总磁势产生,总磁势是由总的激磁电流产生,关键是怎么看这个总的激磁电流了!
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2008-4-21 19:21:44 | 显示全部楼层
空载时变压器就是一个大电感1 {  y% c  t8 r0 \/ h
因为励磁电流不够大导致铁心不饱和,而励磁电流不够大还是因为电压不够高5 {* M& M- K. ~1 l9 k) F, W+ s+ i

- i) F4 x7 @3 I6 u% C7 ][ 本帖最后由 fireknight 于 2008-4-21 19:32 编辑 ]
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2008-4-24 08:17:25 | 显示全部楼层
原帖由 fireknight 于 2008-4-21 19:21 发表 # ^! T9 m. a0 S( {6 O
空载时变压器就是一个大电感- l! a' A8 ^& }0 N
因为励磁电流不够大导致铁心不饱和,而励磁电流不够大还是因为电压不够高
3 }! y6 h! p: Y6 o* ]0 l
2 N0 m. p; p/ F' [5 t8 ~
             空载时,你加的电压再高,高到匝间绝缘击穿,都不会产生饱和现象。二次电压由一次电压决定,但是一次电流是由二次电流决定的,与匝数比成比例,二次空载,就是二次电流为零,那么一次就是一点点的空载电流而已。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2008-4-24 18:28:36 | 显示全部楼层
电力系统中有些变压器在轻载运行时都会轻度饱和,不知道你所说的电压高到绝缘击穿都不饱和是什么原因???1 r/ i5 m' }& W5 T. X7 E
你做过实验么??
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:33:46 | 显示全部楼层
楼上的问题等待高手来回答,鄙人学识有限,也不太懂。
真诚赞赏,手留余香
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

尚未签到

发表于 2008-5-9 04:26:29 | 显示全部楼层
铁心饱和本身是铁心材料的特性决定的。理解饱和应当由电流-磁通的关系来理解。