SOE测试信号发生器
4 o' h: B# c2 P. V# v3 g本产品经过北京市计量检测科学研究院检测校准并颁发<校准证书>
+ I# Z: m# F# r" E6 {8 `3 d
5 l) A# C! c! D: H$ t# D. u SOE系统是各种自动控制系统中用于异常记录的子系统。它所记录的事件发生时间、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序,是系统故障和异常分析的最重要依据。作为一个如此重要的子系统,在系统检修过程中非常有必要对SOE的记录准确性进行校验。但是由于以往缺乏专用的测试设备,使用常规测量工具和仪器又无法对其进行方便的测量校验。所以长期以来各应用厂家都未能对SOE系统及时检修和验证。有很多的现场事例表明:SOE系统在经过长时间运行之后可能会出现通道失灵、漏记、错记等现象。比如,有时SOE记录的异常事件顺序或间隔在逻辑上是明显错误的,那么在事故分析时就很难确定事故原因,无法正确判断首发事件点,这时候我们就会对SOE记录的正确性产生疑问,那么通过一个准确测试仪器对SOE系统进行验证就显得非常必要了。
+ I( r# {7 O. {- d/ K; E( Y如何校验SOE系统" [/ y4 B2 C2 h
SOE系统的工作过程是:按一定的时间间隔(一般为1mS),对连接到它的输入通道的接点状态进行判断,一旦有事件发生(通道被触发),既按此间隔时间顺序记录此后发生的其它连锁事件。为此,我们采取对SOE系统各通道顺序触发,并保证这种顺序触发在时间间隔上的足够精确的前提下,通过比对SOE系统记录,查看记录和实际触发顺序是否吻合来达到验证SOE系统的目的。
- |$ n7 Q: `+ o \: ^+ JHS-X系列SOE测试信号发生器
1 m3 E% l0 @1 N/ e! m6 K该信号发生器是专为DCS系统的SOE子系统校验而设计的。具有多个模拟触发通道(典型为256通道),具有特殊设计的模拟无极性干接点输出,能够可靠触发各种输入结构的SOE通道。触发时间基准为高精度石英晶体震荡源,触发间隔时间可在0.1mS~5 .0mS设置,精确度达1uS以上。该设备使用操作极其方便。输出通道数可根据不同用户的需求在256-1024路定制,并可针对不同DCS厂商的接线方式,为用户提供专用的输出连接电缆。- W/ N1 q6 W" U9 O6 S( B' F( j
主要技术条件:2 p$ \! x" T$ @8 b; `* S
输出通道数: 256(可扩展至1024)6 w! `4 R! B: J( u& [9 v7 E- z
接点特性: 无极性光电隔离(100V50mA)
- z; {) _, \, M2 v$ n$ e+ ?" ^; V触发方式: 顺序触发、群触发、脉冲触发(视设备型号)
1 T# Z' q$ Y+ ]7 L4 J触发间隔: 0.1~5.0mS以0.1mS单位可调
. K& A0 L ~. X1 k触发精度: <=1uS
) u, {: F* ` W工作电源: AC220V
; l2 g* b! O1 ?/ f7 y设备外型: 便携手提箱或19英寸标准柜装机箱 B- P$ \; x+ [# O) c
已应用厂家:0 g; k, \- H9 C. ~% r; l; `- ~
大唐国际陡河发电厂、张家口发电总厂、秦皇岛发电厂、内蒙托可托发电厂、广东潮洲发电厂、福建宁德发电厂、浙江乌沙山发电厂、云南红河发电厂、甘肃连城发电厂、河北王滩发电厂、大同云岗发电厂、大同第二发电厂、洛阳热电厂、山西风陵渡发电厂、宝鸡二电厂、马来西亚古晋电厂、越南河内热电厂、黑龙江七台河电厂、新疆电力科学研究院、东北电力科学研究院、北京电力科学研究院数百台机组和单位。/ {6 F: Z1 u* a* A" }
已配套DCS厂商:
: z8 r& s8 w# P) z; m' @ 北京日立、福克斯波罗、西门子、西屋、新华,国电智深,ABB、MAX1000… |