|
|
新人Show
| 论坛注册会员名: |
zhugang2008 |
| 研究方向/专业工种: |
发电站SOE系统的检修 |
| 课题项目/专业特长: |
发电站SOE系统的检修 |
| 兴趣爱好: |
交朋友,探讨问题 |
| 居住地: |
北京 |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
SOE测试信号发生器
, A; [+ ?3 F2 d: y. H本产品经过北京市计量检测科学研究院检测校准并颁发<校准证书>
. n2 U" L9 _. r% s" {/ c5 q
% r3 G4 j. d. N SOE系统是各种自动控制系统中用于异常记录的子系统。它所记录的事件发生时间、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序,是系统故障和异常分析的最重要依据。作为一个如此重要的子系统,在系统检修过程中非常有必要对SOE的记录准确性进行校验。但是由于以往缺乏专用的测试设备,使用常规测量工具和仪器又无法对其进行方便的测量校验。所以长期以来各应用厂家都未能对SOE系统及时检修和验证。有很多的现场事例表明:SOE系统在经过长时间运行之后可能会出现通道失灵、漏记、错记等现象。比如,有时SOE记录的异常事件顺序或间隔在逻辑上是明显错误的,那么在事故分析时就很难确定事故原因,无法正确判断首发事件点,这时候我们就会对SOE记录的正确性产生疑问,那么通过一个准确测试仪器对SOE系统进行验证就显得非常必要了。
' s* } V. z% m/ C* p如何校验SOE系统
8 S: H# Q P+ C. ?SOE系统的工作过程是:按一定的时间间隔(一般为1mS),对连接到它的输入通道的接点状态进行判断,一旦有事件发生(通道被触发),既按此间隔时间顺序记录此后发生的其它连锁事件。为此,我们采取对SOE系统各通道顺序触发,并保证这种顺序触发在时间间隔上的足够精确的前提下,通过比对SOE系统记录,查看记录和实际触发顺序是否吻合来达到验证SOE系统的目的。
" \: ?+ D) D3 wHS-X系列SOE测试信号发生器
# X7 {/ q* b% I+ o该信号发生器是专为DCS系统的SOE子系统校验而设计的。具有多个模拟触发通道(典型为256通道),具有特殊设计的模拟无极性干接点输出,能够可靠触发各种输入结构的SOE通道。触发时间基准为高精度石英晶体震荡源,触发间隔时间可在0.1mS~5 .0mS设置,精确度达1uS以上。该设备使用操作极其方便。输出通道数可根据不同用户的需求在256-1024路定制,并可针对不同DCS厂商的接线方式,为用户提供专用的输出连接电缆。. i( E- g. Z$ ]4 I7 n8 r3 L! H
主要技术条件:7 E& ?0 k( b0 u( ^6 c* Z7 v
输出通道数: 256(可扩展至1024)4 x; W! E# A- U9 F6 ~% O) q
接点特性: 无极性光电隔离(100V50mA)$ v5 z5 O- L* {
触发方式: 顺序触发、群触发、脉冲触发(视设备型号)
- G: t' r7 w; `. Q3 I触发间隔: 0.1~5.0mS以0.1mS单位可调
9 s' ]8 g0 j& b& A触发精度: <=1uS& o- u& J1 F' F, @% o
工作电源: AC220V 7 k" b! E4 p P, W! D
设备外型: 便携手提箱或19英寸标准柜装机箱' v+ {9 Z2 _+ G7 `1 O
已应用厂家:
& C' ~- s2 s( ^8 t8 T大唐国际陡河发电厂、张家口发电总厂、秦皇岛发电厂、内蒙托可托发电厂、广东潮洲发电厂、福建宁德发电厂、浙江乌沙山发电厂、云南红河发电厂、甘肃连城发电厂、河北王滩发电厂、大同云岗发电厂、大同第二发电厂、洛阳热电厂、山西风陵渡发电厂、宝鸡二电厂、马来西亚古晋电厂、越南河内热电厂、黑龙江七台河电厂、新疆电力科学研究院、东北电力科学研究院、北京电力科学研究院数百台机组和单位。' |# w: O( P& {: S& {, C' _
已配套DCS厂商:$ w4 r1 v4 J, E- ^& _
北京日立、福克斯波罗、西门子、西屋、新华,国电智深,ABB、MAX1000… |
评分
-
查看全部评分
|