SOE测试信号发生器7 a5 K# L: H4 O1 ]0 S g
本产品经过北京市计量检测科学研究院检测校准并颁发<校准证书>
8 {. _! }9 F# A) ^/ r& q" u4 H( N. W f" \; l
SOE系统是各种自动控制系统中用于异常记录的子系统。它所记录的事件发生时间、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序,是系统故障和异常分析的最重要依据。作为一个如此重要的子系统,在系统检修过程中非常有必要对SOE的记录准确性进行校验。但是由于以往缺乏专用的测试设备,使用常规测量工具和仪器又无法对其进行方便的测量校验。所以长期以来各应用厂家都未能对SOE系统及时检修和验证。有很多的现场事例表明:SOE系统在经过长时间运行之后可能会出现通道失灵、漏记、错记等现象。比如,有时SOE记录的异常事件顺序或间隔在逻辑上是明显错误的,那么在事故分析时就很难确定事故原因,无法正确判断首发事件点,这时候我们就会对SOE记录的正确性产生疑问,那么通过一个准确测试仪器对SOE系统进行验证就显得非常必要了。
' g! F) S. o& e& U1 y3 x如何校验SOE系统" ]; Y) ^3 a# l7 v+ W ^+ Q
SOE系统的工作过程是:按一定的时间间隔(一般为1mS),对连接到它的输入通道的接点状态进行判断,一旦有事件发生(通道被触发),既按此间隔时间顺序记录此后发生的其它连锁事件。为此,我们采取对SOE系统各通道顺序触发,并保证这种顺序触发在时间间隔上的足够精确的前提下,通过比对SOE系统记录,查看记录和实际触发顺序是否吻合来达到验证SOE系统的目的。+ z1 e5 w i! n9 I& B
HS-X系列SOE测试信号发生器; t* l% R6 j; f
该信号发生器是专为DCS系统的SOE子系统校验而设计的。具有多个模拟触发通道(典型为256通道),具有特殊设计的模拟无极性干接点输出,能够可靠触发各种输入结构的SOE通道。触发时间基准为高精度石英晶体震荡源,触发间隔时间可在0.1mS~5 .0mS设置,精确度达1uS以上。该设备使用操作极其方便。输出通道数可根据不同用户的需求在256-1024路定制,并可针对不同DCS厂商的接线方式,为用户提供专用的输出连接电缆。
0 }( I* v; ?2 \( F, D j \1 {主要技术条件:# J& E' S, n& { g) b4 q8 g2 A
输出通道数: 256(可扩展至1024)# y3 K. {1 C- h+ o' V1 F
接点特性: 无极性光电隔离(100V50mA)
9 I; }/ z, D: ]3 T4 T$ f触发方式: 顺序触发、群触发、脉冲触发(视设备型号)
0 u( `4 X9 }* K9 r& r. b7 b$ C触发间隔: 0.1~5.0mS以0.1mS单位可调
* `& v0 Z7 ?6 D Q, s触发精度: <=1uS, \: f( P5 l3 i7 g4 {
工作电源: AC220V ' v9 y- s o( d) j" I2 m
设备外型: 便携手提箱或19英寸标准柜装机箱( c! G- u7 h% i2 {6 U. m" @
已应用厂家:3 T5 f/ }, G# r' C* ~
大唐国际陡河发电厂、张家口发电总厂、秦皇岛发电厂、内蒙托可托发电厂、广东潮洲发电厂、福建宁德发电厂、浙江乌沙山发电厂、云南红河发电厂、甘肃连城发电厂、河北王滩发电厂、大同云岗发电厂、大同第二发电厂、洛阳热电厂、山西风陵渡发电厂、宝鸡二电厂、马来西亚古晋电厂、越南河内热电厂、黑龙江七台河电厂、新疆电力科学研究院、东北电力科学研究院、北京电力科学研究院数百台机组和单位。
: `* m( d* p* b& C已配套DCS厂商:" _* B# i8 e; D5 n2 c6 x2 K7 c0 v
北京日立、福克斯波罗、西门子、西屋、新华,国电智深,ABB、MAX1000… |
评分
-