1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。
! @& K7 O6 n7 M+ v! T  C( {2 保护屏本身必须可靠接地。, M7 g) Z9 |* j1 H( s  |( m
3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
" K5 s6 x9 ~+ E4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,
1 P& E2 g0 J2 Q2 l非凡注重不因螺杆过长,以致不能可靠压接。
; J* y0 s; e  F( u* t; }5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。
/ o* B9 [0 g2 `5 n. U' Q' a6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
1 C3 F+ g& n1 G( _(1) 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。9 T# o; z- g$ L1 V% n
(2) 经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。3 [$ |0 N1 }, O& ?) T& o- q! b
(3) 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。( ~9 m3 x! ^8 c8 d( C
7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。5 e; o+ v2 x1 P. }) w% ], Z6 ^
8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。
' r8 @1 ~& n1 D2 G! B" E9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。
2 I; R+ o( [; I( d& ~& a一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。
) v: U# B4 g1 m+ G2 F" f+ m10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-4-11 10:28:28 | 显示全部楼层

保护装置本体

1 保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。2 X; v# Z; z% p! Z1 H8 V$ ]
2 所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线卷间必1 P' E: S8 h; V' }
须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。# P& _* W5 e/ ^1 g9 R3 V" l
3 外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。
7 s1 f4 y) v$ G' s4 半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:06:29 | 显示全部楼层
屏、柜和屏、柜上设备的前面和后面,应有必要的标志,标明其所属安装单位及用途。屏、柜上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不应互相交叉。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:18:48 | 显示全部楼层
试验部件、连接片、切换片,安装中心线离地面不宜低于300mm。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 19:50:16 | 显示全部楼层
不错了,学习中
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-25 16:49:01 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

我只知道现在基本都用接地铜排,至于什么尺寸就不知道了,受教,受教!!谢谢啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-27 17:20:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我受教了!一定好好收藏!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 08:44:23 | 显示全部楼层
收藏一下啊
  G7 r  e; W5 y5 A$ ^# K+ {以后估计用的到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 12:40

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表