1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。! q0 j/ p" d% [+ |; [. T
2 保护屏本身必须可靠接地。& j, P# g" e  [% u1 g! A3 D+ i7 Q
3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
3 }) R  a: e3 n4 k4 g$ `! M4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,
9 C+ X. K2 ~, Q+ x+ C- y非凡注重不因螺杆过长,以致不能可靠压接。
5 Z7 x+ F1 V3 u1 l" a/ A- f5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。
4 ]6 y, ^- e: Q, ?! O6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:4 x( {# ~! g: R
(1) 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。, s( d+ P9 T% S) Z4 `
(2) 经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。
5 Y. F4 v3 i/ D; i5 N9 G3 h1 Q4 ~(3) 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
9 s# H' I" \* a1 d7 P7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。
  z7 \0 v' E- l8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。
" R: k' G0 |. }2 S: b( \9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。: r7 r: @% R- [3 F
一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。2 t  D3 I8 T' h7 n3 c) z
10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-4-11 10:28:28 | 显示全部楼层

保护装置本体

1 保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。/ @- S' d9 A* \0 K- _  }
2 所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线卷间必; D) z3 c$ W. p- J/ f6 G
须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。& L* D) a8 M9 k+ h5 c
3 外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。
" o8 `* U5 J( C) y) o4 半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:06:29 | 显示全部楼层
屏、柜和屏、柜上设备的前面和后面,应有必要的标志,标明其所属安装单位及用途。屏、柜上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不应互相交叉。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:18:48 | 显示全部楼层
试验部件、连接片、切换片,安装中心线离地面不宜低于300mm。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 19:50:16 | 显示全部楼层
不错了,学习中
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-25 16:49:01 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

我只知道现在基本都用接地铜排,至于什么尺寸就不知道了,受教,受教!!谢谢啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-27 17:20:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我受教了!一定好好收藏!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 08:44:23 | 显示全部楼层
收藏一下啊
$ |* ?2 O% \* h* d" X以后估计用的到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 22:09

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表