日前,随着我国经济的高速发展,电力工业正前瞻性的朝着大电网、大容量和高电压的方向发展。全国联网工程不断健康向前推进,现已形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的大电力系统。各大电力系统之间互有联系,输送的功率越来越大。据有关资料统计,现全国联网装机容量超过1.4亿千瓦,如此大的装机容量,在客观上要求它需要一个稳定的运行环境。若电网瓦解和大面积停电事故,不仅会造成重大经济损失,影响人民生活和社会稳定。同时,我们更要上升到政治角度来考虑因电网瓦解或大面积停电停电从而可能会影响到国家的安全问题。美、加大停电就很好的给我们敲响了警钟,是活教材。从以往的运行经验看,在电力系统倒闸操作中,带负荷拉合闸事故是危及电网安全运行的恶性误操作事故之一,如何避免倒闸的误操作事故对电网运行质量的影响,现对500KV变电所3/2断路器接线的特点及其操作顺序探讨如下:& r9 j& v. |# Z/ H8 F
- [3 X# q% j0 _+ T( a一、3/2接线特点* R% I5 h! r% F2 h
* q2 e7 Y* D: X8 G500KV变电所在高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务。因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器的接线方式。3/2断路器接线方式的运行优点日渐凸现,所以,现在用3/2接线方式的居多。$ J3 ?! W7 g& V3 x$ L
! i* {* U% l" C) n4 v- e
3/2断路器接线如图7 U! a* C3 X; C8 _* q2 Z6 Y
5 U! Z0 v1 P: \7 K 9 @" Z: t: V/ a- a: u8 m3 V7 I1 v
1、主要运行方式: $ E; ]5 B- D( K- i1 v! d6 w+ [: u1 l4 h @- U! V
1)、正常运行方式。两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上; 2 t( h1 T& g. h& z F0 M9 Z" i& L; B! l3 A5 \0 u J( G% G7 t# S
2)、线路停电、断路器合环的运行方式。线路停电时,考虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,检修线路的隔离开关拉开; ' u1 L8 h( V1 M! c! g9 |* J+ Q) O, H+ n$ V0 D7 C8 F) L
3)、断路器检修时运行方式。任何一台断路器检修,可以将两侧开关拉开; # D$ Y9 l6 ]+ p0 x. X 1 k+ Q. ^, w) M! B V: b! _4)、母线检修时的运行方式。断开母线断路器及其两侧隔离开关。这种方式相当于单母线允许,运行可靠性低,所以应尽量的缩短单母线运行时间。5 W' F+ L* \6 @* S. ~. p