1 配电线路故障 5 Y3 J5 ]" U! u6 }' `9 T- F5 M, ?7 P9 z " R% h8 [# [2 J. S5 T一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 * y v+ x9 K, {1 r$ R5 Q2 ?0 @/ { 3 _( H( h9 I+ g1 M# I2 单相接地故障 - I2 J& {, x% `& E: G # P8 g" j/ |- Y9 q& O/ ~" V这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 5 E2 y. \9 v/ {. P( V/ l$ J
5 ?3 s+ I: E9 Y, p. _" e
对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者TA烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。 " i# l' e( [5 z
# b: Y$ H" `9 X5 w
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。 ( I! E# v- B( p" g ( L L# Z5 d+ Y! j5 T一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。 * k/ `# v8 d$ ?, j: O6 v4 F, i% ]
% }: W [: ^ X& ^- V* q+ m8 ?
故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。 & q) ~8 b0 M5 | j. S( |$ E) Z7 L _$ {- p
3 相间短路故障 C8 I! h. d& Y/ @- t2 ?1 ?' e/ k, G# J. R+ H y
3.1 异物造成的相间短路 , r+ c+ I* x$ _% ]! l % k' C9 H L1 N$ M在街道旁和垃圾回收站附近的线路,可能会因大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上,例如带铝箔的塑料纸,带铝箔的油毡纸,线路附近的刮断电视天线,刮断的树枝,废弃录音长带等等都可能造成线路的相间故障,这类故障特点是因短路物质的特性不同查找的困难程度也不同,最难的是录音带,一般会烧毁,剩余部分被风刮走,无法轻易确定故障点,所以查找此类故障应注意残留在导线的短路物质,并观察其在线路上留下的放电点。 ) I b6 Y4 ^8 D( [6 `. Z5 V% b$ k3 W" [
防范办法:在所有安全距离度不大的T接杆、转角杆、隔离刀闸、跌落开关处实施中相绝缘化,提高安全距离度,减少导线短路的几率。 ; O8 h# o" S; V/ y* j: _8 ^ # @/ y/ }6 F! L0 t, l故障出现特点:此类故障出现多为大风干燥天气。 7 Z) H( ?% [3 O" ?1 i
( Q2 ^: c" n# J# W
3.2 外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路 2 C- O$ ~6 {, K# u: H! d* |5 j6 g$ r$ [$ q4 ` _9 d
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,这些故障一般由用户主动来电询问,可以比较容易掌握故障地点,即使没有来电,查线也容易发现,其一般发生在施工现场、大道两旁等比较繁忙的公用场所。 y5 R4 u1 s5 s; A! l; w
" o& a+ e9 C& w- @( [防范办法:加强护线宣传和电力知识的用户教育,提高供用电设施的安全保护意识。推行配电设备定期轮换试验制度,提高设备的安全运行水平。 8 n- P `4 G3 v * ]& }& d: M9 a7 T, n故障出现特点:此类故障也会在好天气,工作时段发生。 8 m+ m0 a% O4 D1 j l8 W
7 K- [$ l8 R3 W3 [+ ?' u% [) D) C
3.3 鸟害造成的相间短路 6 @3 h* C, L8 {" P1 ^' o6 d1 N* J3 P% N) e
鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸,一般线路直线杆因为杆距比较大,不会发生鸟害,也没有可靠的支撑点供鸟类筑巢,发生此类故障大多数为线路的T接杆和转角杆,隔离刀闸安装处(因为配电线路技术的原因,隔离刀闸有两相安装在横担的同一侧),因为这些部位联络线密集,导致相间距离虽然满足安全距离30cm的要求,但是安全距离裕量不够,一般的鸟类例如喜鹊、老鹰翅膀展开距离达到40cm以上,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,一旦鸟落到横担上,在下落或者起飞的时候翅膀展开,很容易导致相间短路,筑巢的树枝长度不一,但是一般也在40cm以上,往往引起跳闸。发生这类事故范围比较广,且都处于人迹稀少、树木繁多的地方,令维护工作量大,效果也不明显,有时眼睁睁看到鸟正要落到故障点。而要在线路上加装防鸟刺和驱鸟器,也因为配电线路点多、面广耗资大,没有可操作性。 % b( C5 Z. u& K/ _) S. z* \+ h8 s2 d( R" W6 y
防范办法:在T接点和转角杆处将联络线更换为绝缘线,可以完全避免鸟类和异物造成的故障,耗资不大却节约了大量的人力、物力,但是要注意,就是在更换绝缘线的时候,不要全部更换为绝缘线,要将最上端的联络线保持裸线状态,因为其他相更换为绝缘线,自然也就消除了相间短路的可能,但更重要的是给夏季雷击提供放电点,防止雷击断线,同时也节约了1/3的材料费用和更换导线的工作量。 # l6 E; d# Y* T' V7 h; z
& z( _8 C' f" w2 F! R: l8 K故障出现特点:多在春夏期间,鸟类繁殖季节发生,更容易发生的时候是凌晨天气好的时间,此为鸟类开始筑巢的时间,这段时间最难防护,因为不是工作时间。 + o P' b7 M; h9 p2 @% T3 U1 h Z% E
3.4 雷击造成的相间短路 6 ^( y/ d. M& _1 X! L: ~ j7 t6 C& \