TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2203 天 连续签到:2 天
|
论文文献
| 标题: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 作者: |
|
| 所属专业方向: |
配电线路 |
| 摘要: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 关键字: |
|
| 来源: |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 配电线路故障 9 X. F7 t2 C7 h
' F8 \7 \" V2 r& [( F* l0 Y; C一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。
, p/ I$ x( R3 }& r$ V4 y7 J+ J5 k: E% d/ H7 K5 D
2 单相接地故障 . B5 l# @. V7 Y' Q8 g7 `( d
# @: j/ `9 r5 |8 z% f2 {这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。
, T/ |- h( Y5 o n; d4 o: J9 i, O. `, }1 E, J
对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者TA烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。
+ M0 w2 c6 n/ |* K) S% n% G5 t8 x- b3 f+ P5 i& x9 ~
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。 2 }/ V: Z! W4 n5 j
( |, {' M) H {: E$ U$ A
一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。
: g# I: @8 u( M. ~' F
% Q0 A' j& X: n$ u* Y* L- C故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。 ]2 }% v. t% _# m
) C8 Q( [( X- x9 `+ e) P0 V3 相间短路故障 ) Y. m9 R9 e8 `$ ?
* j. a! }8 C# g/ l! A3.1 异物造成的相间短路
6 o- Z' c, ?" b9 C- z/ G0 y0 t% s) A3 W
在街道旁和垃圾回收站附近的线路,可能会因大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上,例如带铝箔的塑料纸,带铝箔的油毡纸,线路附近的刮断电视天线,刮断的树枝,废弃录音长带等等都可能造成线路的相间故障,这类故障特点是因短路物质的特性不同查找的困难程度也不同,最难的是录音带,一般会烧毁,剩余部分被风刮走,无法轻易确定故障点,所以查找此类故障应注意残留在导线的短路物质,并观察其在线路上留下的放电点。
0 F- \$ z3 W& Q, \! J, E: ]3 q' {8 h- S3 A; B4 }, T0 H: K
防范办法:在所有安全距离度不大的T接杆、转角杆、隔离刀闸、跌落开关处实施中相绝缘化,提高安全距离度,减少导线短路的几率。 6 w ]! l) S3 \+ f% G" o: Z
# p4 }- L, D- X0 z) R故障出现特点:此类故障出现多为大风干燥天气。 8 S$ I% A, I A) ?9 U
/ q$ w- R) q; @3 t9 ~3 K
3.2 外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路
5 a: R8 W. k% n* e- ^# A* o( U+ A% S: y2 \6 |/ ]" q/ ^6 F
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,这些故障一般由用户主动来电询问,可以比较容易掌握故障地点,即使没有来电,查线也容易发现,其一般发生在施工现场、大道两旁等比较繁忙的公用场所。
' \8 t R: C1 s! t/ c3 i/ c0 Z( U0 A
防范办法:加强护线宣传和电力知识的用户教育,提高供用电设施的安全保护意识。推行配电设备定期轮换试验制度,提高设备的安全运行水平。 . h& J/ u) q4 Y0 i; r) @
3 A0 H# ~1 R; `. z7 `- l1 X
故障出现特点:此类故障也会在好天气,工作时段发生。 ( ?- g: I* W9 o& v, m- Q+ ~
# f* C3 ~( W3 I A# D. a/ e3.3 鸟害造成的相间短路
; x& {+ }' P6 ~' @& f* {- `/ S# O$ a, |# N) U) B9 G
鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸,一般线路直线杆因为杆距比较大,不会发生鸟害,也没有可靠的支撑点供鸟类筑巢,发生此类故障大多数为线路的T接杆和转角杆,隔离刀闸安装处(因为配电线路技术的原因,隔离刀闸有两相安装在横担的同一侧),因为这些部位联络线密集,导致相间距离虽然满足安全距离30cm的要求,但是安全距离裕量不够,一般的鸟类例如喜鹊、老鹰翅膀展开距离达到40cm以上,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,一旦鸟落到横担上,在下落或者起飞的时候翅膀展开,很容易导致相间短路,筑巢的树枝长度不一,但是一般也在40cm以上,往往引起跳闸。发生这类事故范围比较广,且都处于人迹稀少、树木繁多的地方,令维护工作量大,效果也不明显,有时眼睁睁看到鸟正要落到故障点。而要在线路上加装防鸟刺和驱鸟器,也因为配电线路点多、面广耗资大,没有可操作性。
j- \3 K- t9 h* j
3 o4 O! A, U2 K& ?' |; k$ K防范办法:在T接点和转角杆处将联络线更换为绝缘线,可以完全避免鸟类和异物造成的故障,耗资不大却节约了大量的人力、物力,但是要注意,就是在更换绝缘线的时候,不要全部更换为绝缘线,要将最上端的联络线保持裸线状态,因为其他相更换为绝缘线,自然也就消除了相间短路的可能,但更重要的是给夏季雷击提供放电点,防止雷击断线,同时也节约了1/3的材料费用和更换导线的工作量。 7 Y4 k8 y, b) p
9 l# D, C/ ^* O! A6 i故障出现特点:多在春夏期间,鸟类繁殖季节发生,更容易发生的时候是凌晨天气好的时间,此为鸟类开始筑巢的时间,这段时间最难防护,因为不是工作时间。
- O. R) v8 y% C6 L% ?- [. n# t, `
3.4 雷击造成的相间短路
" ^9 L0 I; t! M! j. O/ T! {3 X; Y) T# I$ \* D' ?
谈到雷击,一般发生在农网,城市的配电线路因为周围多为高楼大厦,成为雷击电流的主要引发点(因为高层建筑多有避雷针和防雷设施),所以城市配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或者对地绝缘击穿(绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔路器、低压线路等没有受避雷器保护的设备)导致的接地相间短路。 5 R* D* [5 S( Z' C5 R
& |, P' q* ]" }
防范措施:加装避雷线可以减少直击雷导致的相间短路,加装耦合地线可以减少感应雷引起的故障,但是对于斜击雷、绕击雷并不能避免,且安装避雷线和耦合地线所需的费用巨大,因为配网过于庞大,可操作性不强。所以,目前减少雷击的办法只有多投入,但是即使多投入,根据配网的特点也不能完全避免雷击。 |
|