TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2333 天 连续签到:18 天
|
论文文献
| 标题: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 作者: |
|
| 所属专业方向: |
配电线路 |
| 摘要: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 关键字: |
|
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 配电线路故障
. W A4 I8 f7 r+ l! _
) [; w& u9 e5 n9 T! q4 T2 P0 M一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。
5 i* u' t9 n8 o& g( B
* Z5 T- z( z5 c$ H2 单相接地故障
9 \! M0 n( s5 e$ G8 y @: U1 u3 W z
8 v; u' D/ h. i这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 ( G% `( V. z- K. h
5 k1 X3 b7 I5 b" l+ K% T对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者TA烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。
4 I- t5 ^- ]* U! k9 E4 m0 o% G9 I0 u+ s9 C3 G2 t8 S; }
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。
0 |6 S$ h9 F7 q3 f( ?
8 u! C8 j1 [/ x, ?+ F! Z一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。
+ J& S, V: W' Z. u, k$ \! f( s' S5 S% N8 a d8 D+ H, k6 h; s. B. p
故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。 8 Y8 K' s" d' R$ b- M2 |
. k/ q1 p8 S# D" l! }" e) ?
3 相间短路故障
" B2 B- M [) m& f6 \* `$ X
4 { h4 s3 Y e* Y- O j! f4 ^3.1 异物造成的相间短路 & J7 W5 I- y, n: J$ U5 J
. G7 q1 `# r/ f- A/ d# V
在街道旁和垃圾回收站附近的线路,可能会因大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上,例如带铝箔的塑料纸,带铝箔的油毡纸,线路附近的刮断电视天线,刮断的树枝,废弃录音长带等等都可能造成线路的相间故障,这类故障特点是因短路物质的特性不同查找的困难程度也不同,最难的是录音带,一般会烧毁,剩余部分被风刮走,无法轻易确定故障点,所以查找此类故障应注意残留在导线的短路物质,并观察其在线路上留下的放电点。
. D6 m6 V1 Z1 x2 O# ^& j" W/ w- D+ ]) d) M0 C0 ]$ q# w! t
防范办法:在所有安全距离度不大的T接杆、转角杆、隔离刀闸、跌落开关处实施中相绝缘化,提高安全距离度,减少导线短路的几率。
6 p5 v6 p9 c) ?# J3 ^2 T/ w* L+ N! h. t( U4 B) g
故障出现特点:此类故障出现多为大风干燥天气。 1 ^3 E" k4 c5 E6 ^3 M
! F- }9 N& z9 G, _( C7 ^4 h4 t8 l% U
3.2 外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路
6 u7 i7 L) t, N' v( g: I b. p! O9 ? g$ i0 i3 ]. H* x
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,这些故障一般由用户主动来电询问,可以比较容易掌握故障地点,即使没有来电,查线也容易发现,其一般发生在施工现场、大道两旁等比较繁忙的公用场所。
) }' l; {- V% n; ]/ P" M5 {# R, o8 M( w2 }4 I9 K3 O3 h
防范办法:加强护线宣传和电力知识的用户教育,提高供用电设施的安全保护意识。推行配电设备定期轮换试验制度,提高设备的安全运行水平。 * ~5 x) B" ^0 V( q& k
) c/ p9 v( I+ [9 t5 w故障出现特点:此类故障也会在好天气,工作时段发生。
- B0 ~$ Z' D. X! t7 f1 e$ ?' t% d7 ~, B9 U
3.3 鸟害造成的相间短路 $ J: x; v4 G8 v( Q
- w8 [* y) A; @6 o4 ~$ R! ~鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸,一般线路直线杆因为杆距比较大,不会发生鸟害,也没有可靠的支撑点供鸟类筑巢,发生此类故障大多数为线路的T接杆和转角杆,隔离刀闸安装处(因为配电线路技术的原因,隔离刀闸有两相安装在横担的同一侧),因为这些部位联络线密集,导致相间距离虽然满足安全距离30cm的要求,但是安全距离裕量不够,一般的鸟类例如喜鹊、老鹰翅膀展开距离达到40cm以上,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,一旦鸟落到横担上,在下落或者起飞的时候翅膀展开,很容易导致相间短路,筑巢的树枝长度不一,但是一般也在40cm以上,往往引起跳闸。发生这类事故范围比较广,且都处于人迹稀少、树木繁多的地方,令维护工作量大,效果也不明显,有时眼睁睁看到鸟正要落到故障点。而要在线路上加装防鸟刺和驱鸟器,也因为配电线路点多、面广耗资大,没有可操作性。 ; x* @( ]" K6 Q6 R
; k$ g5 ?4 Z7 V2 Q0 X# k; H防范办法:在T接点和转角杆处将联络线更换为绝缘线,可以完全避免鸟类和异物造成的故障,耗资不大却节约了大量的人力、物力,但是要注意,就是在更换绝缘线的时候,不要全部更换为绝缘线,要将最上端的联络线保持裸线状态,因为其他相更换为绝缘线,自然也就消除了相间短路的可能,但更重要的是给夏季雷击提供放电点,防止雷击断线,同时也节约了1/3的材料费用和更换导线的工作量。 . I( P, ?+ S ]. H
0 F3 ?8 z' |2 t$ X' k2 \故障出现特点:多在春夏期间,鸟类繁殖季节发生,更容易发生的时候是凌晨天气好的时间,此为鸟类开始筑巢的时间,这段时间最难防护,因为不是工作时间。 ; \5 V% ?! F# S8 e1 \" \
. _8 p! Y) I, p$ f8 Z9 v
3.4 雷击造成的相间短路 7 e5 H$ R+ v% X- y+ r" u5 ?
5 M1 m( e8 i7 F( Y" K. d! r6 w3 D谈到雷击,一般发生在农网,城市的配电线路因为周围多为高楼大厦,成为雷击电流的主要引发点(因为高层建筑多有避雷针和防雷设施),所以城市配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或者对地绝缘击穿(绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔路器、低压线路等没有受避雷器保护的设备)导致的接地相间短路。
5 @3 K6 z( r& f' M* i5 V: F Q5 b! ~% t7 q9 ?
防范措施:加装避雷线可以减少直击雷导致的相间短路,加装耦合地线可以减少感应雷引起的故障,但是对于斜击雷、绕击雷并不能避免,且安装避雷线和耦合地线所需的费用巨大,因为配网过于庞大,可操作性不强。所以,目前减少雷击的办法只有多投入,但是即使多投入,根据配网的特点也不能完全避免雷击。 |
|