TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2350 天 连续签到:1 天
|
论文文献
| 标题: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 作者: |
|
| 所属专业方向: |
配电线路 |
| 摘要: |
配电线路常见故障及防范措施 |
| 关键字: |
|
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 配电线路故障 ! y# ~) N( ?' i( X F: P: R$ n/ M
D* o% ?. W& m' U( t一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。
2 v3 [# ]8 [3 Q9 W. Z& t/ X, L: N) e. L# \8 }
/ H. g4 C2 R" b% x& M/ ?: l2 单相接地故障
# [3 G/ H9 h* X. k! ]. V2 {
4 ~4 S1 _& v# ?这类故障比较难查找,因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。
8 p( x3 y' P/ q) y, M ], Z% z
9 G8 ^4 G V- C- Q. b. m对于此类的故障巡视的办法就是靠用户自己发现及时通告,根据经验这样的故障一般是用户的或者配电室的跌落式熔断器、避雷器、穿墙套管绝缘下降击穿造成的,重点放到配电室即可。当然也可能有小动物进入配电室或者TA烧坏引起的,线路上很少出现这样的状况。 . c% C: Y5 E# F, b2 T
7 G4 v- P3 L. g* U) X
在粗略巡视没有发现接地故障后,建议与调度配合,进行线路柱上断路器试拉,缩小故障范围的办法,尽快隔绝故障点和故障范围,这样可以提高查出故障点的速度。
: a% T3 y4 P2 G9 X
5 A* _7 k6 L! e# k2 I5 }8 V: J一般措施为避雷器应及时做试验;穿墙套管心子用绝缘线代替;跌落式熔断器及时巡视检修,隔离刀闸观察瓷绝缘和硅橡胶绝缘护套有无损伤。
/ [3 k9 Q v, r$ e" f' R& Z- f5 u q9 E H$ ?/ Y" U( V" [
故障出现特点:此类故障出现时天气一般是阴雨、大雾,大气水分含量高,造成绝缘降低无法维持正常运行。 " C1 o; W( r* Y, P2 E" P% Y9 E
4 t! ~, Y9 A* G3 }+ H9 `# M
3 相间短路故障
# D, X% Q+ }8 Y3 x* O8 [1 q$ y% ?$ r0 [
3.1 异物造成的相间短路
& P5 d1 p& m- Y. Y7 D1 |" G l2 ?
! I. V5 s( ]2 U9 o* q4 |* a+ s8 ?在街道旁和垃圾回收站附近的线路,可能会因大风造成一些导体、半导体的轻物质刮到线路上,例如带铝箔的塑料纸,带铝箔的油毡纸,线路附近的刮断电视天线,刮断的树枝,废弃录音长带等等都可能造成线路的相间故障,这类故障特点是因短路物质的特性不同查找的困难程度也不同,最难的是录音带,一般会烧毁,剩余部分被风刮走,无法轻易确定故障点,所以查找此类故障应注意残留在导线的短路物质,并观察其在线路上留下的放电点。
/ y+ o1 X2 V* h* F" A, d2 B, [" L% c1 S, i3 |* E2 i+ b: L
防范办法:在所有安全距离度不大的T接杆、转角杆、隔离刀闸、跌落开关处实施中相绝缘化,提高安全距离度,减少导线短路的几率。
" ^ Z2 U) Q- E
0 ^) P5 u* `+ W5 q, v% {故障出现特点:此类故障出现多为大风干燥天气。 ; V+ ^7 a4 T. N9 z* M( I/ g
# W! E* Z- B/ J8 z6 D7 }7 U
3.2 外力破坏,用户端因各类故障造成的相间短路 * H& z5 q, J$ K) u7 f0 J0 w
6 L9 E' h7 x% l+ Y
用户因设备原因造成低压相间短路、变压器烧坏、车辆撞断电杆、超高车刮断导线等等,这些故障一般由用户主动来电询问,可以比较容易掌握故障地点,即使没有来电,查线也容易发现,其一般发生在施工现场、大道两旁等比较繁忙的公用场所。
. p* A- V' s+ n( L. r3 r3 D- z2 W* z& u S, H
防范办法:加强护线宣传和电力知识的用户教育,提高供用电设施的安全保护意识。推行配电设备定期轮换试验制度,提高设备的安全运行水平。 $ O+ T2 i" r& v$ N) h, ^1 e8 x
: v/ q" T5 q6 L* |故障出现特点:此类故障也会在好天气,工作时段发生。
7 ?6 c1 l" `3 S: @; ]/ \8 W q) z& |) y
3.3 鸟害造成的相间短路 7 e, K, p# h. @, X& k! `0 k: y
( F [, ?1 R; X( M6 x3 L鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路引起的跳闸,一般线路直线杆因为杆距比较大,不会发生鸟害,也没有可靠的支撑点供鸟类筑巢,发生此类故障大多数为线路的T接杆和转角杆,隔离刀闸安装处(因为配电线路技术的原因,隔离刀闸有两相安装在横担的同一侧),因为这些部位联络线密集,导致相间距离虽然满足安全距离30cm的要求,但是安全距离裕量不够,一般的鸟类例如喜鹊、老鹰翅膀展开距离达到40cm以上,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,一旦鸟落到横担上,在下落或者起飞的时候翅膀展开,很容易导致相间短路,筑巢的树枝长度不一,但是一般也在40cm以上,往往引起跳闸。发生这类事故范围比较广,且都处于人迹稀少、树木繁多的地方,令维护工作量大,效果也不明显,有时眼睁睁看到鸟正要落到故障点。而要在线路上加装防鸟刺和驱鸟器,也因为配电线路点多、面广耗资大,没有可操作性。
# ?0 Q% q/ b) j' Z1 J
, y( s3 z$ W; d2 y$ A6 I4 {+ O3 {防范办法:在T接点和转角杆处将联络线更换为绝缘线,可以完全避免鸟类和异物造成的故障,耗资不大却节约了大量的人力、物力,但是要注意,就是在更换绝缘线的时候,不要全部更换为绝缘线,要将最上端的联络线保持裸线状态,因为其他相更换为绝缘线,自然也就消除了相间短路的可能,但更重要的是给夏季雷击提供放电点,防止雷击断线,同时也节约了1/3的材料费用和更换导线的工作量。
; L" {# [* l+ J4 _1 C1 X& d& T* Q3 Y- r7 G
故障出现特点:多在春夏期间,鸟类繁殖季节发生,更容易发生的时候是凌晨天气好的时间,此为鸟类开始筑巢的时间,这段时间最难防护,因为不是工作时间。 8 P9 f0 W- \: [" ~
3 A3 ^8 }- m) y& D
3.4 雷击造成的相间短路
! p8 y9 S" p$ \6 F+ P) T( n
; d8 J' ?5 ]. m0 {1 Q! f) m谈到雷击,一般发生在农网,城市的配电线路因为周围多为高楼大厦,成为雷击电流的主要引发点(因为高层建筑多有避雷针和防雷设施),所以城市配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或者对地绝缘击穿(绝缘击穿发生处一般为绝缘子、隔离刀闸、跌落式熔路器、低压线路等没有受避雷器保护的设备)导致的接地相间短路。
9 h% o D% U( F, H: Q8 }, h5 C8 _( j/ P) w S) O. |
防范措施:加装避雷线可以减少直击雷导致的相间短路,加装耦合地线可以减少感应雷引起的故障,但是对于斜击雷、绕击雷并不能避免,且安装避雷线和耦合地线所需的费用巨大,因为配网过于庞大,可操作性不强。所以,目前减少雷击的办法只有多投入,但是即使多投入,根据配网的特点也不能完全避免雷击。 |
|