设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: chrstus

让我们来讨论一下IGBT爆炸的原因吧!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-10 14:21:18 | 显示全部楼层
我爆了一个是因为当时过流引起的,一般来说爆管本质是因为过热,过热的原因又有很多,过流呀、过压呀等等
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 10:38:10 | 显示全部楼层
(1)恐怕这就是dv/dt过高引起的吧。0 y/ V( x" C: S- N; N( s
9 ]0 i: f! w2 F! J, B
+ F% g3 A6 A6 V! v9 u
原帖由 siyin1980 于 2008-8-20 15:51 发表 , i3 _2 i2 E, i8 L4 W
与其讨论IGBT爆炸的原因,不如讨论一下各自碰到的案例。7 k# ^# s: X$ |9 L$ W% @$ @3 \
我碰到的案例有:
: X4 w: z% s# u0 P  Y  M0 P; D案例一:变频器上电就炸,故障率大约为5%。本来怀疑是充电电路的问题,但是这是个老机型,用过很长时间了。后来发现由于使用了新的工厂, ...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-25 13:33:56 | 显示全部楼层
驱动激励不足也会导致IGBT过热爆炸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-2-20 08:32
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-25 21:55:46 | 显示全部楼层
    应该是发热才爆炸吧,如果是因为电气原因爆炸,不知道过压多少了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-4 09:43
  • 签到天数: 388 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:388 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-12-26 08:56:35 | 显示全部楼层
    十五楼的老弟说了两种情况,我也补充一种。在满功率运行中外部供电突然拉闸,IGBT爆管。请坛中牛人给个分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-26 10:00:43 | 显示全部楼层

    应该是过热引起

    我公司就发生好几起了,好象都是过热引起
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-19 15:43:20 | 显示全部楼层
    和鞭炮一个道理,短时间内产生大量的热,产生高压力,迅速膨胀。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-19 19:32:59 | 显示全部楼层
    电流保护环节失效;* e; X$ c9 h: V
    过压击穿;0 F; Y4 C8 R5 f/ y: i4 z
    过热且散热条件不好;5 k( M4 K: m# ?5 K. O
    驱动不良,进入放大态;
    - c+ ]8 l0 ]2 M) w* z- N1 k0 r* h。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-11 14:30:02 | 显示全部楼层
    提供IGBT测试、故障分析--国内首家大功率IGBT测试系统生产厂家:qq:876112838,徐先生
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-15 21:46:53 | 显示全部楼层
    15楼所说情况我也遇见过,在变流器内部,由于没有做防潮处理导致IGBT不断发生烧损现象,可见功率器件的工作环境也是要考虑的,加入干燥剂可适当缓解潮湿的环境。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入