我在书上看见直接接地系统PT的辅助绕组的电压是100V, 而非直接接地系统PT的辅助绕组的电压是100/3V,这到底是为什么呢 ? 希望能给出详细的解答.-%-60940-%--%-61665-%--%-62305-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-4 16:24:36 | 显示全部楼层
直接接地系统和非直接接地系统PT的辅助绕组的电压应该都是100V(线电压)。而你看到的100/3,后面的3应该是3P吧,表示精确度。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-5 11:30:48 | 显示全部楼层
    中性点直接接地系统单相接地时,非接地相仍为相电压,电压互感器第三绕组开口处电压为100V。中性点非直接接地系统单相接地时,互感器一次绕组非故障相电压升高√3倍,第三绕组开口处电压升高3倍,为保证开口三角仍为100V,故第三绕组应为100/3V。(摘自DL/T 5222-2005 )
    8 S% A6 F4 J. n3 F2 @5 w5 y文中的第三绕组就是你说的辅助绕组。其实这个问题你去看看电力系统分析关于单相短路的介绍就很清楚了,估计是你的电力系统分析学的不好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-5 11:31:54 | 显示全部楼层
    原帖由 huangtao44 于 2008-4-4 16:24 发表 - \# b9 E4 U- ~' p
    直接接地系统和非直接接地系统PT的辅助绕组的电压应该都是100V(线电压)。而你看到的100/3,后面的3应该是3P吧,表示精确度。

    / w, p  @8 G& ^" Q  R% \! m, [( q
    ! T- p6 e3 G; C  u) b: v) i9 Q: M* }) B
    不是线电压,而是相电压,画向量图就非常清晰了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-7 13:37:32 | 显示全部楼层

    学习

    只能是三相五柱式电压互感器才能反映吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-8 23:12:57 | 显示全部楼层
    学习了 ,请问大家一个问题,极限输出容量,是个什么概念啊