设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: shaintue

电流互感器伏安特性曲线

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 10:02:51 | 显示全部楼层
认真研究研究,很有帮助和收获
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 17:21:58 | 显示全部楼层
1,根据试验结果可计算10%误差曲线,校合是否符合保护用的绕组特性是否符合要求) f8 ~( C" H8 ]2 M! E4 M
2,和以往结果和设计值比较,可发现有无匝间短路
: p( v( O: L9 w3,也可考察保护用绕组铁心硅钢片质量和绑扎好坏
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-8 09:21:35 | 显示全部楼层
电流互感器10%误差的校核方法主要是计算出在最大短路电流时的二次回路的最大允许负载Zen,与该二次回路的实际阻抗进行比较,该实际阻抗必须小于Zen。
% k0 k( V: z' }5p20其含义是在20倍互感器额定电流下的短路电流时其误差满足5%的要求。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-5 10:52:05 | 显示全部楼层
10%误差曲线只针对保护用电流互感器么
"真诚赞赏,手留余香"