发表于 2008-4-2 20:55:17 | 显示全部楼层

两相接地短路故障的特点

1、出现负、零序分量;
* T, `, C& c3 L2 ~  f) E2、序网构成中正、负、零序分量同相并联,也即在正序的基础上串入了          X∑2∥X∑0阻抗;
' J2 E+ M  C" ~9 [5 s3、接地故障必然产生零序分量;) h- ~( c$ O; |* M5 k
4、不对称故障必然产生负序分量;
9 Y0 B4 X5 ~. r' O5 _. K, t" `5、短路点非故障相电流为零,对于单电源网络保护安装处非故障相电流也为零,对于双电源网络当各序分量阻抗分配系数
( ~2 H6 D- z: B6 r' xX1N/(X1M+X1N)=X2N/(X2M+X2N)=X0N/(X0M+X0N)
8 a3 T1 \% [, V$ D. K' e  |! Y7 P时保护安装处非故障相电流为零;不等时不为零。(此处所说的是故障分量,不包括故障前的负荷电流)
" ^' B1 [: @6 {- B5 R; s6 [; x6、故障相间电压超前故障相间电流一个线路阻抗角。: N+ U9 s# B% q- l8 T# @9 W9 X# Q. h
7、负、零序电流超前负、零序电压(180度减一个线路阻抗角)约105度。