在进行220KV双母线倒换的操作中应考虑以下几点供大家一起探讨:/ ]6 C) T1 K+ }
1.首先确认母联开关在合闸位置,断开母联开关的操作电源.目的是让母联开关作为死开关,避免在拉/合刀闸时母联开关跳闸,造成带负荷拉刀闸 伤及人身安全.
+ Q! S0 [2 Q" V; x* c9 h2.合上电压互感器二次联络开关.目的,不用说了吧.
- Z$ \! F, a* R2 w3.将母线差动保护的非选择压板投入.目的也不用说了吧,呵呵