设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6687|回复: 15

电力变压器故障matlab仿真

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-26 17:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
课件讲义
课件讲义名称: 电力变压器故障matlab仿真
内容简介: 电力变压器故障matlab仿真
媒体: 电子文档
所属专业方向: 电力系统
制作者:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力变压器故障MATLAB仿真,发篇文章看看-%-70990-%--%-59045-%-

电力变压器故障matlab仿真.rar

330.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-5 23:11
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2022-5-13 20:54:29 | 显示全部楼层
    有各种故障的模拟吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:28 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-3-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 18:38:09 | 显示全部楼层
    难道是文献?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-3-28 09:25:15 | 显示全部楼层
    pdf文档,论文
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-15 21:47:35 | 显示全部楼层
    1% B* S: ~8 s* n# o
    变压器励磁涌流的分析与研究; G& Q* e1 @! r3 q8 ?$ O' A
    彭静萍1,秦红霞2,贾晋1,张俊芳1) L1 A+ R3 r2 @$ R" L$ F# _
    (1 南京理工大学,江苏南京210094,2 北京四方继保自动化股份有限公司,北京,100085)- J8 ?" C: f& z+ |( W# Z, l- w
    摘要:论文对变压器励磁涌流的产生机理和其性质进行了
    9 I% |! F2 @( S7 s! y/ g分析和研究,采用MATLAB 软件进行仿真,结果证实理论; P3 D* k9 V) G  k, A
    分析的正确性。探讨了变压器合闸初相角、饱和磁通和剩磁0 k# m$ x8 i! R
    对励磁涌流的影响,在理论研究的基础上,利用仿真进行对( I* d  [& p, e
    比分析。研究了变压器励磁涌流的各种鉴别方法和抑制方
    3 l; n# H6 u' q/ x( I! `: c7 L法,其中对二次谐波制动鉴别方法和控制三相合闸时间的抑
    # j0 P' L' ]. k; C5 P3 q& s制法作了仿真分析。. u+ Q# ]- s" e, z' x; `
    关键词:变压器励磁涌流合闸初相角饱和磁通剩磁' m+ `$ Q- f0 P8 P" ?1 w- {1 G- `
    0 引言
    # N: x- H: c2 c. ~电力变压器在空载投入电网或外部故障切除2 d0 K. N3 h4 D& F# o! `
    后电压恢复时,由于变压器铁芯磁通的饱和及铁芯; F& h, t+ s) U5 D/ X% w1 i# O
    材料的非线性特征,会产生相当大的励磁电流,称
    . D* |& x' o/ r7 j3 k: M% @' ?为励磁涌流[1]。
    + n* u5 |) J( X! i励磁涌流的数值很大,有时可以达到额定电流4 V/ d3 y- W) {3 m
    的3~8倍,可能导致变压器差动保护误以为是故障8 H' _4 B/ F7 Z' @: `
    电流而动作[6]。同时励磁涌流会造成绕组变形,从
    2 G( Z1 J0 y8 P; l( J5 I) A0 n而减少变压器的使用寿命。励磁涌流中含有的多个) Y* m1 @& }! ^3 f& N& U* R  a
    谐波成分及直流分量,将会降低电力系统的供电质* N! Y; I. u; V$ q) a$ x! v
    量,涌流中的高次谐波对连接到电力系统中的敏感) m( w  A- h+ L6 R( q
    电力电子器件有极强的破坏作用[9]。! d/ B  k# Z: t1 m( N9 n
    近年来,我国远距离输电系统越来越多地建# U# J6 p; R; X: N- g9 S
    成、运行,超高压、大容量电力变压器不断投产,! Y2 f' e! l* l0 R2 x/ N6 j* a$ w0 v
    对变压器保护的可靠性和快速性提出了更高的要
    . `5 t7 V# {2 H* {求。但是,国内变压器保护的发展却远远落后,其
    " g+ v6 t8 `' [0 G保护正确动作率长期偏低。如何躲开变压器励磁涌% v- y4 }" q; x; V
    流的影响,对提高变压器保护动作的正确率以及改) T! D5 z$ o6 v, Y" Q/ c
    善电力系统的供电质量有着重要的意义。
    + P( Y+ a' Z# J1 变压器励磁涌流的产生及其特性
    , Q  b$ j% g! [0 Y图1.1 变压器铁芯磁化曲线
    ) m& m  e, K( r1 `! O图1.1所示为变压器铁芯磁化特性[1]。设饱和磁
    6 _2 N; Z% t3 F! g( t通Φs,将饱和曲线近似看作直线ΦsP。当Φ<Φs时,
    6 \* q: Z4 _4 R& J! X  ^ie≈0 (即励磁涌流小的不可比拟);当Φ>Φs时,
    5 d( a9 D% n+ c: T3 M# N' Pie 随Φ线性增长,即ie与Φ波形相同。令电压过零. D/ j/ ]" k7 K' F
    时合闸,对应外加电压为u,铁芯中必有稳态磁通2 k) G3 k5 G6 Z$ T5 b
    Φ(t),因为,u=dΦ(t)/dt,所以有* z/ h7 b1 M' G0 P1 ]' E, E
    &#61480; &#61481; &#61480; &#61481;6 o( ]0 Q! T0 `, z5 d+ c
    &#61480; &#61481;
    ' j. d! d& `9 l# ]) X) xm
    & C4 `( L: n" w/ d: `7 n6 Y1 C; Mm x
    4 P0 I9 \" `' j1 w$ z3 [) j- l8 t, bt udt u sin t+ dt
    ' [. Q# \' `8 x7 H' g, Scos t+6 c, K4 j( h8 m  t8 {
    &#61559; &#61537;; d7 u2 J) }$ a0 ]' e, }0 I7 c- Z
    &#61559; &#61537;* M- D$ R' o' b
    &#61510; &#61501; &#61501;
    / O1 P& z8 T" ^  R- [0 `# X&#61501; &#61485;&#61510; &#61483; &#61510;
    9 n! s6 z5 s9 M# X4 b$ k&#61682; &#61682; (1.1). d6 S/ s0 w* O
    式中Φm为稳态磁通的幅值Φm =Um/ω。
    : ~. D& E) T5 q设Φr 为空载合闸前的铁芯剩磁,合闸瞬间,t =) S# r' _0 Q9 n9 ]  _
    0,式(2.1)成为) w7 }" ^! J6 d  T: s1 p5 Y7 ]2 w9 H
    &#61510; &#61480;0&#61481; &#61501; &#61485;&#61510;m cos&#61537; &#61483; &#61510;x (1.2)4 ^; c9 ]  q3 H% u
    由磁通守恒定律得: Φr=Φ(0),代入式(2.2)- }8 _: l+ O0 \' |& c0 e
    求解Φx得& b# s% a; {7 R; g3 R
    &#61480; &#61481; m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.3)* g( A$ v* _: d6 K$ H$ N
    将式(2.3)代入式(2.1)得
    % K8 A; X) r1 S( i! s7 V&#61480; &#61481; &#61480; &#61481; m m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos &#61559; t+&#61537; &#61483; &#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.4)* q- M, ?5 d6 D  c1 _& L
    图2.2 就是所示的空载合闸铁芯磁通。由图1.2
    2 o/ f% |) R3 Q! P$ Q% p7 j- b* A可作出对应Φ(t)的励磁涌流ie(t),如图1.3 所示。+ K% ?6 n( o, d/ W
    图1.2 空载合闸铁芯磁通1 N4 a4 C- a0 s/ y6 `
    2
    . }# _/ J# [6 E0 m+ x! Z. P图1.3 励磁涌流的变化曲线4 v& q! c+ _! Z5 T) ?: a+ s
    变压器励磁涌流有三大特点[3]:. f+ v& `6 R) o# h. Q, z3 j6 w
    a) 含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏- T% Y  H8 z4 m  [& F6 f$ O
    向于时间轴一侧。
    , E8 ^4 g# ?" c' Z4 Kb) 含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波# N+ n! G, y1 G
    为主。
    , l2 U( k' R! R# e  Qc) 波形存在间断。/ S) [4 Y- i+ C$ U
    从上述分析可以看出,变压器励磁涌流的大小# D# D- I) b5 `& j* \, t
    与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素
    & g9 e1 W8 d& a  c有关。
    , O+ S4 D2 v. W/ C2 变压器空载合闸时励磁涌流仿真
    , K0 I5 ?$ R0 s! {' R1 `图2.1 是变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分  b% `  u, |! }1 u. i( ^- m- V
    析模型。一台三相双绕组变压器由一个500kV、60Hz( k2 D. k- _* V
    的等效电源供电,变压器的额定容量为450MVA,绕0 [4 z0 ]+ ~" a: C0 `$ I
    组联结方式为Y0/Δ,额定电压为500/315kV,额定) q: I9 ?8 G: ^+ F2 g- r$ i, O
    频率为60Hz。图2.2 和图2.3 为变压器的电路模型1 K3 c$ S7 I  L0 ~; b5 e$ f) J: A
    和饱和特性曲线[2]。& F. }. j% }. _' I' w: t/ |
    图2.1 变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分析模型, s2 ^, H/ O3 r1 D/ i* N) w; q
    图2.2 变压器的电路模型
    5 H% F* x) {0 P$ {图2.3 变压器的饱和特性曲线
    ) H8 p1 H& A" q) ~5 i) G各参数取值如下:R1=0.002,L1 =0.08,4 z3 O' R* Q) T- n- F9 n; p
    R2=0.002,L2=0.08,Rm=500,饱和特性(对应图4.3
    7 U! }, Z' K' D  K9 Z中的1、2、3点)是[i1=0,Φ1=0;i2=0.0,Φ2=1.2;
    ; K0 H& a) j, `i3=1.0,Φ3=1.52],三相剩磁ΦA0=0.8,ΦB0=- 0.4,7 w( p* I6 S5 @- W
    ΦC0=0.4。
    ! a" O5 b6 a3 }1 V. W3 变压器励磁涌流的鉴别方法
    . O5 d  ?; t( ?4 A  Q* w1 b为了防止变压器差动保护误动作,必须对变压
    + c; f5 ]* [# y3 ]+ v器励磁涌流与内部短路电流进行鉴别。目前在实际, M# v3 b/ R1 c3 r4 v2 x5 n
    中运用比较多的有二次谐波制动、虚拟三次谐波制
    ( B3 Z4 \! w- [$ l, a0 N动、间断角原理、波形对称原理、波形拟合法等[7][8]。0 \. Q. F! |* O8 f
    二次谐波制动法的判别式为当出现励磁涌流
    / e* `2 }: k: h3 o) c- ]+ O时,有Id2 &#61619; kId1。式中Id2和Id1分别为差动电流中的7 C! H6 C+ S+ {7 X# o- U" b4 i9 I
    二次谐波电流和基波电流的方均根值;k为二次谐波
    + d! C& y' o  `$ i1 R制动比[5]。* [0 K! h$ I: C# V
    二次谐波制动比有二种计算方法:/ y4 N  g1 ]/ G% ]; Z' j
    a)谐波比最大相制动% [& i* J. w+ r
    max(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k
    . g* q) g) r9 y. I8 Qb)分相制动5 J  `9 ^& Z8 O+ y2 F9 Z
    min(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k
    0 O1 p% `/ F& e" T5 e& u7 F以上式中,Ida2,Idb2,Idc2分别为三相差流二次2 E. O- `' K- d8 w/ |% v- I* I
    谐波,Ida1,Idb1,Idc1分别为三相差流基波。
    7 o5 m3 H% E+ j3 r) x  |$ E谐波比最大相制动可以保证励磁涌流时保护: H& ~/ L, o$ h2 l# e% `3 y; I
    不误动,但容易使保护延时。按故障相制动可较大2 N& e# ?8 z6 @+ E' ]
    改善最大相制动方式动作延时长的不足,其缺点是
    8 N7 V- D* |, }5 y2 |由于只以一相的谐波比制动,可能导致误动。分相
    " X" M0 ?. d! z) @/ J' ?制动方式能迅速动作,但有误动问题。综合相制动
    2 P# Z/ J* s" A# l- ?4 w. {方式能在保证不误动的前提下,提高速动性。
    9 r% K4 s6 X4 {7 G  G分别对的谐波比最大相制动和分相制动进行5 v; t1 k2 p: ]% k/ M8 r: ]- W; `+ f) ]
    仿真。变压器饱和特性是[i1= 0,Φ1=0;i2=0.0,) Z$ t( U* d+ S/ D
    Φ2=1.2; i3 = 1.0 ,Φ3 = 1.52],A相剩磁为0.5。
    # Y4 J+ v9 t/ @% n1 H, j设k取值0.15。# g, X: M' X& `) w
    a) 谐波比最大相制动
    : o) v: f$ {4 H0 A  h$ Z9 v& b谐波比最大相制动系统如图3.1 所示。0 v/ P0 v# T3 l4 A1 N% E; Y; ^
    3
    4 g9 W6 j* A4 M7 H% D图3.1 谐波比最大相制动的subsystem模块图
    : U2 i6 S1 E/ Z9 S% e0 ^# C5 \谐波比最大相制动输出结果如图3.2 所示,其
    # }* Z2 D& {) v% l) N中1 表示工作正常,0 表示制动。
    ( K+ o2 Q5 R$ k5 m; t' L图3.2 谐波比最大相制动的输出结果$ Y; j! {! e3 \4 ~" L) v. z' P
    b) 分相制动
    " Y0 A. w" ]* I7 F& z* m! a  M& _将谐波比最大相制动系统图中的max模块换成2 d  M. |- ~; D. C
    min模块即为分相制动系统图。
    4 I* b) Z  _$ D. G( W, h7 z# \分相制动的输出结果如图3.3所示。其中1表示
    1 A8 b' l7 ^& L) }' }: E' \, |工作正常,0表示制动。
    1 d  k* o( u4 @: l6 ?+ u) i图3.3 分相制动的输出结果
    4 X* c. @1 w+ L, K: w  S0 d3 p1 g由图3.2和图3.3,谐波比最大相制动比分相制# Q: n: J5 t1 }" J. {1 X2 M
    动反应慢,在变压器空合于故障时保护延时,但分1 U7 p/ `; J$ g2 V
    相制动容易导致误动。因此,如果将它们结合起来( C- d9 [7 P6 z3 o2 A) a% I
    组成综合相制动(max(Ida2,Idb2,Idc2)/max(Ida1,
    % x" U8 \1 s) {! O# Y! uIdb1,Idc1) &#61619; k)会获得更好的效果。1 E9 M' R* G& c: `4 x
    4 变压器励磁涌流的抑制技术9 @  u4 b7 C0 Z0 q
    由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影
    4 d/ V$ }  x: J# t6 c响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌
    9 a4 q$ c  U7 E+ O' a. b3 U/ ^流的方法主要有三种[9][10]:串联电阻;控制三相开% i$ z2 R7 F: E1 ?$ G+ w
    关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。其中,
    ; A0 ]$ I% X; f! D9 p% ~) i/ `  @' C由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属- @  {$ h" q: {4 J
    设备,相对另外二种方法有一定优势。
    * o' S; j: \% t& E# d4 X) ?& u图4.1 变压器励磁涌流延迟合闸抑制法的仿真系统模型4 n$ w4 J1 ~8 B3 H8 S6 ?) F5 i
    论文对控制三相开关合闸时间的抑制法进行- R9 m  F& F6 S& W
    仿真。仿真系统模型如图4.1所示。仿真模型中,, o( r* ~- r7 N  w0 c2 H7 j* H
    等效电源、变压器和负荷的参数均和上述设置相
    ; N7 @9 u3 M4 D1 Y! ^4 s6 x: c% `同。变压器A相在外加电压900时合闸,B、C两相在/ w- _, E; f; o1 K* }8 o2 y
    两个工频周期后合闸。仿真结果如图4.2所示。, f, k( Y) r; B, A
    图4.2 控制合闸时间时A相电流
    1 B/ @1 `/ ^: t) P2 [图4.3 没有控制合闸时间时A相电流
    $ W$ W; r) j% @* N图4.3为没有控制合闸时间时A相的电流波形
    ' a3 u6 g2 U3 o/ z# P' Z, M- g图。比较图4.2和图4.3,可以看出,采用抑制策略3 ~4 X4 `" {; @2 \& C- F% X7 O
    后,涌流幅值明显减小。# L9 V2 a+ H' k
    5 结论
    $ f0 R2 l3 [' m8 p3 O本文对讨论变压器励磁涌流的二种鉴别技术,! g. u5 A. {$ t
    并且对鉴别方法进行了仿真比较,二种方法各有优) ^% W) c/ f! ~6 S
    缺点,而且优缺点相互补充,在具体运用中应该将# _5 W2 U& g8 r/ Z
    其结合起来,充分发挥各自优点。最后论文对励磁2 `- n0 ]! f$ t0 V8 y. q! V
    涌流的抑制技术进行了探讨,从仿真结果来看,控9 O5 F6 c" v) x7 K, s( }7 V7 M
    制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅
    , P( e' R/ z/ U: y, t/ G7 V值。
    $ u$ }- f! r! x: h43 ]' {: n3 q/ A2 y6 l( U
    参考文献6 ?: ~+ H. V1 n8 c4 t7 |
    [1] 陈剑,李炜.变压器励磁涌流的特性分析及应用.湖南电力,2005,
    * R( N/ o$ A  b, U$ P' U9 U* y' q  _: [  T25(4):4~103 o! h/ o$ y  D0 H0 p  ~; \
    [2] 黄绍平,李永坚.基于MATLAB 的变压器空载合闸瞬变过程仿真; a& d: {  x! w/ @2 |; N& D
    研究.继电器,2004,32(8):19~21
    1 s; [% `1 h3 c[3] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.北京:中国电力出版社,
    - e" b: G1 m& S, n* W, t1994,10,172~178) U/ E* ~( K; G: P- K; S
    [4] 吕真,岳蔚,刘沛.变压器差动保护二次谐波制动判据的仿真研究.
    & R; v$ t- l: c& f8 B继电器,2003,31(6):69~724 A2 j; A. J1 `8 p# ]  c7 D
    [5] 唐跃中,刘勇,徐进量等.几种变压器励磁涌流判别方法的特点及7 n) h' V/ |2 H3 i
    其内在联系的分析.电力系统自动化,1995,19(9):53~59
    * g1 K  y  ^" }) m. C[6] 岳志刚,杨国旺,曲艳华.励磁涌流对差动保护的影响及其对策.* t, E7 e( x5 n/ _
    高压高电,41(1):48~50/ p8 w& D/ \+ X
    [7] 宋芸,乐秀,钱峰,李稚鹏.励磁涌流鉴别方法在变压器保护中的1 ^" h( D& [( E3 c; b
    应用.继电器,2002,30(10):85~89
    ) Y, a: V3 n* q1 u[8] Qi Li,David,Chan Tat Wai,Investigation of Transformer Inrush) v8 u! ?& P$ I( w1 [3 p+ Y
    Current Using a Dyadic Wavelet.Energy Management and Power# K! }" [* j# Y+ o0 m# K: N
    Delivery , 1998.Proceedings of EMPD`98.1998 internationAl/ @" d+ d: Z: q$ i: Z
    conference on Volume 2,3~5,March 1998 Page(s):426~429
    6 z5 H: ^1 V" a+ v, ^. C. L[9] 郝治国,张保会,褚云龙等.变压器空载合闸励磁涌流抑制技术研6 M. C5 |8 [! O. Q; |
    究.高压高电,2005,41(2):81~843 |6 r+ W8 }4 `, I
    [10] 李琥,段乃欣,周海洋等.两种削弱励磁涌流的方法.继电器,2003,
    - M2 Z; t. u5 g! d8 ~. ~31(4):35~372 A0 z3 m- g( l- g( p6 l
    作者简介:% O# K! W! V" g0 n3 B; K
    彭静萍(1983-),女,江苏,汉族,硕士研究生,主要从3 K) |$ n0 [% w3 K9 a. g
    事电力系统运行和控制方面的研究。Email :) ]* L, Z, K# J' M1 a! T
    pengjingping@smail.njust.edu.cn。. J- ?0 r; M, O8 n
    秦红霞(1971-),女,新疆,汉族,工程师,主要从事电力系+ `; G2 v4 c6 t; p# V1 a
    统微机继电保护方面的研究。
    9 ?- P: G; h- g) P  A3 l( I1 q贾晋(1983-),男,安徽,汉族,硕士研究生,主要从事
    0 I! D- u2 P1 d( P电力系统运行和控制方面的研究。Email :# O; e: Y9 s! x7 ^* n0 I  C/ w8 _: @0 r
    jiajin@smail.njust.edu.cn。
    9 H3 Z8 ~& o0 L( p6 f0 `) `0 s. _! p张俊芳(1965-),女,陕西,汉族,副教授,主要从事电力系
    $ e" W  T: ?- u统优化、运行与控制等方面的教学与研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-23 13:13:55 | 显示全部楼层
    牛!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-25 14:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-23 14:22:01 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-17 15:42:16 | 显示全部楼层
    要什么论坛级别才能下载啊。。急啊急
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-26 11:32:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享 学习下啊!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 17:00:29 | 显示全部楼层
    dddddddddddddddddd
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-9 20:05:32 | 显示全部楼层
    刚在学习这一块,有用啊!!!!~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-20 08:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表