|
发表于 2008-5-15 21:47:35
|
显示全部楼层
1/ o7 x% V. S+ ]
变压器励磁涌流的分析与研究
5 Y& C" H9 O8 b! u彭静萍1,秦红霞2,贾晋1,张俊芳1! A) h& o. n2 t+ c* G; r& t" |2 q
(1 南京理工大学,江苏南京210094,2 北京四方继保自动化股份有限公司,北京,100085)
4 A/ O) q& F& R2 U' p6 g( T M摘要:论文对变压器励磁涌流的产生机理和其性质进行了
* o& t- K/ i9 K" p* H分析和研究,采用MATLAB 软件进行仿真,结果证实理论
/ P0 _7 h5 D9 }' l( g分析的正确性。探讨了变压器合闸初相角、饱和磁通和剩磁
1 Y) X, J5 w" F! C$ A: F: l对励磁涌流的影响,在理论研究的基础上,利用仿真进行对
% ~- |$ Y9 F% w7 ~- a比分析。研究了变压器励磁涌流的各种鉴别方法和抑制方; u: [1 ? R0 s B
法,其中对二次谐波制动鉴别方法和控制三相合闸时间的抑
' ~, z' O7 \: w9 }: }制法作了仿真分析。
8 e( Y* ?* b9 t8 R: B关键词:变压器励磁涌流合闸初相角饱和磁通剩磁7 K& q' Y$ H$ \9 Y) q+ s% j' v/ e
0 引言
6 D; s7 N# l- e2 ^电力变压器在空载投入电网或外部故障切除 E. d( }6 R6 Y3 u3 U
后电压恢复时,由于变压器铁芯磁通的饱和及铁芯$ F, [- |5 v5 o. Z
材料的非线性特征,会产生相当大的励磁电流,称" M6 W9 Y% I; o: D5 i) B
为励磁涌流[1]。
2 t i$ c3 x4 V( y励磁涌流的数值很大,有时可以达到额定电流
) _- p& t9 x9 R# `的3~8倍,可能导致变压器差动保护误以为是故障4 D' W4 q. ?$ y5 L$ W% ?1 g$ Z
电流而动作[6]。同时励磁涌流会造成绕组变形,从
* ^" k6 ] g, f+ U1 x: k而减少变压器的使用寿命。励磁涌流中含有的多个( E! T( s7 _) E4 I4 T7 U1 H2 Y( x
谐波成分及直流分量,将会降低电力系统的供电质
; i' | M' m& D量,涌流中的高次谐波对连接到电力系统中的敏感+ L/ ^5 T/ Y! A& T8 {
电力电子器件有极强的破坏作用[9]。2 i/ E0 t; m( [' q
近年来,我国远距离输电系统越来越多地建
+ `9 z' }- X- v) f- m# v成、运行,超高压、大容量电力变压器不断投产,6 P. N! c: L6 M, @
对变压器保护的可靠性和快速性提出了更高的要" o3 ?# ^( ^8 c
求。但是,国内变压器保护的发展却远远落后,其
) t' v* M2 T; L1 q3 v) D保护正确动作率长期偏低。如何躲开变压器励磁涌8 T$ G5 l6 {) P& G+ N8 O F% E
流的影响,对提高变压器保护动作的正确率以及改
' D+ A" a. a0 p" c- f y善电力系统的供电质量有着重要的意义。+ K' Z; A9 x+ B# j k$ }
1 变压器励磁涌流的产生及其特性2 D5 z" k& u3 x1 E- v7 B# Z
图1.1 变压器铁芯磁化曲线
& R, I/ d' Z/ H5 Z0 F% N图1.1所示为变压器铁芯磁化特性[1]。设饱和磁" _% m4 t/ m7 ], W9 l& Z
通Φs,将饱和曲线近似看作直线ΦsP。当Φ<Φs时,# K$ O; e/ Z3 \7 A: D. ]* l6 l
ie≈0 (即励磁涌流小的不可比拟);当Φ>Φs时,; E( l/ \2 R. Z7 N$ O2 A8 }. ~
ie 随Φ线性增长,即ie与Φ波形相同。令电压过零3 o- a" _/ q6 R% i3 Z1 K) c8 o& d* F
时合闸,对应外加电压为u,铁芯中必有稳态磁通
/ y) S5 K. b. i/ E0 @. ?6 h% U$ } yΦ(t),因为,u=dΦ(t)/dt,所以有
' Z; s% G4 {% ]* D5 S! b3 Q M   
0 G9 H+ }2 y% m3 F6 `1 L/ c: S; a * k4 t3 ~) N+ b1 L1 Z
m3 g+ I/ I% E4 z* ~
m x1 C, V& X X( }1 ~" [, P3 b
t udt u sin t+ dt7 m" h7 f0 N# T& Y7 m# ]# g
cos t+
0 c% B% K/ J1 n! s 
# [! O _. Q% ^' d 
! x& c; M9 {' W1 _  
+ E" \- K7 F, }   
2 W8 ?% S8 W6 {* j1 l7 D* s, H  (1.1)
. L( R0 T+ n4 O$ h: W9 E2 e式中Φm为稳态磁通的幅值Φm =Um/ω。
7 \ H- _8 C4 K! M% D' _- g+ Q. ~设Φr 为空载合闸前的铁芯剩磁,合闸瞬间,t =% o' L% L& ~& q; B/ X
0,式(2.1)成为
; S: ]* b& i0 q* z" e/ m$ I1 J. B6 X 0  m cos  x (1.2)
% m/ @ N& I1 J5 Y3 E由磁通守恒定律得: Φr=Φ(0),代入式(2.2)! M6 g/ J; J; t9 m1 c9 X
求解Φx得5 r. d1 i& C1 r1 _4 M3 c6 p' L
  m x  t   cos   (1.3)$ w, {1 d$ e! e
将式(2.3)代入式(2.1)得/ |6 ~; J C0 _" G# v( i! O* d! O
    m m x  t   cos  t+   cos   (1.4)
8 c$ j, }' m: p图2.2 就是所示的空载合闸铁芯磁通。由图1.26 h' H, j2 B4 a8 m7 @
可作出对应Φ(t)的励磁涌流ie(t),如图1.3 所示。
F" S6 Q u3 j0 S8 A) r5 {图1.2 空载合闸铁芯磁通
& \; c+ `4 q; R0 J, R* S. `; {2
# X6 q( e0 g0 l3 p图1.3 励磁涌流的变化曲线2 m) u+ M# |4 q% i; u3 q2 ~
变压器励磁涌流有三大特点[3]:4 Q) v% U B. V# ^
a) 含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏
& n _# p3 S% o7 v向于时间轴一侧。
; C- P& l( t# L! Ab) 含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波2 l2 H9 J1 V+ p" k" w7 V5 R# j1 u
为主。
4 z4 k+ M6 e; E3 q6 wc) 波形存在间断。! {4 R. m. [4 I
从上述分析可以看出,变压器励磁涌流的大小% y$ a- q5 i. A! G+ D' y8 ~
与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素$ m$ v; X- f+ v$ y0 T6 U+ ^% O8 Y
有关。
4 N3 Q5 C# O ]) Y2 变压器空载合闸时励磁涌流仿真& M S7 D0 y. B0 M' t$ c
图2.1 是变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分) ~( L: G, w" [% ^* ~/ W' G
析模型。一台三相双绕组变压器由一个500kV、60Hz
$ Z. {/ \; {# o7 g. E0 M; ?的等效电源供电,变压器的额定容量为450MVA,绕% V% {. X1 x4 B% V% f
组联结方式为Y0/Δ,额定电压为500/315kV,额定6 j+ {$ f+ l, [& A
频率为60Hz。图2.2 和图2.3 为变压器的电路模型
5 Q' @2 n$ t/ ^1 E和饱和特性曲线[2]。
" f- Q, a4 U$ M2 u图2.1 变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分析模型
4 U& M2 i4 `% ^" q, L. Z, k* h图2.2 变压器的电路模型* w7 O- a9 P7 s4 @
图2.3 变压器的饱和特性曲线9 n+ p! E' [3 l; Z- V
各参数取值如下:R1=0.002,L1 =0.08," ?; Z" O f0 v+ K
R2=0.002,L2=0.08,Rm=500,饱和特性(对应图4.3
# m# p% G! O$ h* @( m+ K中的1、2、3点)是[i1=0,Φ1=0;i2=0.0,Φ2=1.2;
; q/ D& k! `, Z7 N( k$ ^i3=1.0,Φ3=1.52],三相剩磁ΦA0=0.8,ΦB0=- 0.4,
& {: ~- m: b) L& N3 f" F& c3 l$ TΦC0=0.4。
n) I! K w5 I2 H" t+ S3 变压器励磁涌流的鉴别方法$ d! \. n' d: p, P, [/ i9 Y
为了防止变压器差动保护误动作,必须对变压
( o5 P1 ]% z3 n) K2 e" K器励磁涌流与内部短路电流进行鉴别。目前在实际6 |- R5 e3 q7 n
中运用比较多的有二次谐波制动、虚拟三次谐波制# A) A4 f o7 Y8 r- g+ G
动、间断角原理、波形对称原理、波形拟合法等[7][8]。3 Z: ?/ ?$ `; [' D0 l/ q
二次谐波制动法的判别式为当出现励磁涌流
2 r6 M: v. N) B时,有Id2  kId1。式中Id2和Id1分别为差动电流中的, f5 ]: l( J: j3 R. _3 |; r
二次谐波电流和基波电流的方均根值;k为二次谐波
$ l, h8 J' G$ w( {& T2 q制动比[5]。
: }1 g% ?" M7 O) `3 e5 z9 M二次谐波制动比有二种计算方法:
3 c7 ~. y, U& I& K0 M. Pa)谐波比最大相制动
) h& b; p2 {: ^6 G+ Xmax(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1)  k: w, G# |2 c, n0 b, A
b)分相制动% ^; S9 B$ Q8 K+ v& W: j5 O/ _+ r* Y8 L
min(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1)  k$ _4 S5 r' r% r6 u) {0 W
以上式中,Ida2,Idb2,Idc2分别为三相差流二次
9 L L$ \; N' Z' \谐波,Ida1,Idb1,Idc1分别为三相差流基波。3 N: w1 K5 o3 f: m1 K0 m
谐波比最大相制动可以保证励磁涌流时保护
- e! `' ?! y) j- A# _" U不误动,但容易使保护延时。按故障相制动可较大
L2 `. j5 P5 O c* n改善最大相制动方式动作延时长的不足,其缺点是! L/ ^- z2 X" X' n( f
由于只以一相的谐波比制动,可能导致误动。分相% K8 ~5 K$ R3 d+ e2 L
制动方式能迅速动作,但有误动问题。综合相制动
& ~7 V4 p5 h& f" f( Z方式能在保证不误动的前提下,提高速动性。 o% l8 z- C! l
分别对的谐波比最大相制动和分相制动进行3 A- _! p2 L# M3 R- f
仿真。变压器饱和特性是[i1= 0,Φ1=0;i2=0.0,
5 m, d. [% {( m/ M0 E9 iΦ2=1.2; i3 = 1.0 ,Φ3 = 1.52],A相剩磁为0.5。* {1 B( Q% i0 b! z: X% a
设k取值0.15。
/ D: F; Z$ X8 Ya) 谐波比最大相制动 [" g- Z/ Y/ e+ y
谐波比最大相制动系统如图3.1 所示。
, D: a* A$ a) `3: a/ l7 ]- a3 e: l
图3.1 谐波比最大相制动的subsystem模块图
7 G3 x& h1 B j9 p( s* v, ?谐波比最大相制动输出结果如图3.2 所示,其9 E" G$ B }; D: ^7 M, z
中1 表示工作正常,0 表示制动。
: y6 a. W: p- v* y" z* g6 E' y图3.2 谐波比最大相制动的输出结果) I! s' l' S6 u. h+ n) y" X8 V
b) 分相制动: B: f5 t( C s
将谐波比最大相制动系统图中的max模块换成
u. `/ Y8 V* i" W4 N0 x. Rmin模块即为分相制动系统图。
) n3 G; c% P; T- E分相制动的输出结果如图3.3所示。其中1表示4 Z0 x. F4 E3 z' c1 z% e
工作正常,0表示制动。% ]- |& j9 N! W
图3.3 分相制动的输出结果1 j; n$ a7 `! c3 H
由图3.2和图3.3,谐波比最大相制动比分相制
9 X" i0 n4 U3 Z9 x动反应慢,在变压器空合于故障时保护延时,但分
. r$ ^1 `& j6 Z. E2 l7 d相制动容易导致误动。因此,如果将它们结合起来1 u- a; T* _( K* B% P, U5 s
组成综合相制动(max(Ida2,Idb2,Idc2)/max(Ida1,0 [! X7 Z, |. \* {( E
Idb1,Idc1)  k)会获得更好的效果。! d, v% ^7 _ U/ w4 K _2 I
4 变压器励磁涌流的抑制技术8 T! J9 K9 A2 M- T# t+ [/ S- q
由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影7 [( C4 y7 R' `* J/ V( |
响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌$ @2 P2 r% D4 F3 Y8 q/ H n
流的方法主要有三种[9][10]:串联电阻;控制三相开
1 D( z8 p, K/ E8 ?$ T关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。其中,
. A6 `2 T* P, ^: W' ^' N由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属
) h% f/ Q$ }# h. l. k, Y8 l- q设备,相对另外二种方法有一定优势。
( g2 b0 R- M$ d2 V5 A图4.1 变压器励磁涌流延迟合闸抑制法的仿真系统模型
- J! z8 W+ x, Y论文对控制三相开关合闸时间的抑制法进行
2 [" u& s+ F" N, P仿真。仿真系统模型如图4.1所示。仿真模型中,5 V+ J2 _( H8 [; O% c
等效电源、变压器和负荷的参数均和上述设置相6 [/ T1 P2 R( C/ g: L: d# Y
同。变压器A相在外加电压900时合闸,B、C两相在0 f, j" B5 S" b% j* }
两个工频周期后合闸。仿真结果如图4.2所示。
/ q# @" }5 h" J" B+ c图4.2 控制合闸时间时A相电流
$ i E0 l9 V; ^! a v- P" l8 l$ O, ^图4.3 没有控制合闸时间时A相电流) E9 z, q0 ^3 ^( W8 P7 q# z& L
图4.3为没有控制合闸时间时A相的电流波形
. @# L# E+ ]! d R7 H; v7 x; M, F图。比较图4.2和图4.3,可以看出,采用抑制策略
4 J8 C9 T( \: j& \后,涌流幅值明显减小。
! ` }: o, I0 h! N0 L, X5 z5 结论
* B; l, l6 \1 f; ?' H本文对讨论变压器励磁涌流的二种鉴别技术,
4 M r% f3 D4 l) {5 h# R/ U( \% {2 E并且对鉴别方法进行了仿真比较,二种方法各有优6 V5 M3 c7 @0 y% t; i& v7 N4 D
缺点,而且优缺点相互补充,在具体运用中应该将" i0 E* F1 y2 [" `
其结合起来,充分发挥各自优点。最后论文对励磁
, e5 @$ f- T* p9 v" u( Q* g涌流的抑制技术进行了探讨,从仿真结果来看,控
" I, Z) n F, F9 x7 k5 ~制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅
k& j4 R9 Q5 |7 d( {# W值。# ]+ ]! I. P: Q7 L
4
1 t- h: u$ D1 x' \$ X8 X参考文献
( I# C, r9 N' P+ E1 M1 f5 k- U; p[1] 陈剑,李炜.变压器励磁涌流的特性分析及应用.湖南电力,2005,
0 ? F; H( V0 N; N9 x25(4):4~10
0 Y( F# l' N# i- |9 Y7 T% I# v[2] 黄绍平,李永坚.基于MATLAB 的变压器空载合闸瞬变过程仿真
" J" v' r3 \: H8 J7 e/ P+ h5 o8 T研究.继电器,2004,32(8):19~21
3 @: r% g2 T8 |5 K( n1 o[3] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.北京:中国电力出版社,4 `2 h2 v/ C% B( `7 K
1994,10,172~178
" L0 W6 Q# ], w) G' c! [[4] 吕真,岳蔚,刘沛.变压器差动保护二次谐波制动判据的仿真研究.* }* {- `4 F4 R0 U8 g5 b
继电器,2003,31(6):69~72
' l4 Y5 E$ ~9 {' r- [, g" M. P! t$ _[5] 唐跃中,刘勇,徐进量等.几种变压器励磁涌流判别方法的特点及" s, k& J8 j, ^8 n: W" D0 D- z4 l
其内在联系的分析.电力系统自动化,1995,19(9):53~595 r6 u; E+ o2 O6 P$ v) v; D
[6] 岳志刚,杨国旺,曲艳华.励磁涌流对差动保护的影响及其对策.
: b: D9 v# G/ d! I: q0 e; o高压高电,41(1):48~50
3 G7 q- X$ H5 A8 n* L' o[7] 宋芸,乐秀,钱峰,李稚鹏.励磁涌流鉴别方法在变压器保护中的
3 P1 d; E" w% X& r, _# j应用.继电器,2002,30(10):85~89
9 c S" {/ u9 U7 T[8] Qi Li,David,Chan Tat Wai,Investigation of Transformer Inrush7 x' p# u9 |( F
Current Using a Dyadic Wavelet.Energy Management and Power4 Z5 W& R4 n' M8 Z
Delivery , 1998.Proceedings of EMPD`98.1998 internationAl. u, |" T5 z0 Y1 q( ~: e4 y+ `
conference on Volume 2,3~5,March 1998 Page(s):426~429
0 f S6 k1 A+ v[9] 郝治国,张保会,褚云龙等.变压器空载合闸励磁涌流抑制技术研$ N2 `+ H% O+ ^5 u
究.高压高电,2005,41(2):81~84! [# t. a& o1 s$ Y( w6 w, z& H% Q
[10] 李琥,段乃欣,周海洋等.两种削弱励磁涌流的方法.继电器,2003,9 P0 C" p/ d5 v0 G# t! }
31(4):35~37
0 ^0 {9 ?2 R+ T' j# l+ R作者简介:( d- \3 ^+ i$ E6 f# B% H$ g4 L6 B
彭静萍(1983-),女,江苏,汉族,硕士研究生,主要从
0 V; X, W$ m1 T3 ^* w$ b: Y& F事电力系统运行和控制方面的研究。Email :
3 m% b( A5 d. ppengjingping@smail.njust.edu.cn。: s1 [9 |9 C5 Z: ~
秦红霞(1971-),女,新疆,汉族,工程师,主要从事电力系/ l8 j# T( ]7 F: R' q
统微机继电保护方面的研究。
, p! }2 y- j$ F0 _0 r( M贾晋(1983-),男,安徽,汉族,硕士研究生,主要从事1 K3 f% T" ~7 b4 ]' L+ ~
电力系统运行和控制方面的研究。Email :
& }4 `5 ^% D9 Y5 Y% @# Vjiajin@smail.njust.edu.cn。5 C3 ~$ C4 P. p P/ M4 b3 o
张俊芳(1965-),女,陕西,汉族,副教授,主要从事电力系& ?& ?( }( s' \
统优化、运行与控制等方面的教学与研究。 |
|