设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6344|回复: 15

电力变压器故障matlab仿真

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-26 17:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
课件讲义
课件讲义名称: 电力变压器故障matlab仿真
内容简介: 电力变压器故障matlab仿真
媒体: 电子文档
所属专业方向: 电力系统
制作者:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力变压器故障matlab仿真,发篇文章看看-%-70990-%--%-59045-%-

电力变压器故障matlab仿真.rar

330.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-5 23:11
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2022-5-13 20:54:29 | 显示全部楼层
    有各种故障的模拟吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:28 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-3-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 18:38:09 | 显示全部楼层
    难道是文献?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-3-28 09:25:15 | 显示全部楼层
    pdf文档,论文
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-15 21:47:35 | 显示全部楼层
    1* P0 a% L. h, o) D
    变压器励磁涌流的分析与研究
    - t6 T' T; a- C- t- V彭静萍1,秦红霞2,贾晋1,张俊芳1' M9 V2 r+ ~0 ?: d, c
    (1 南京理工大学,江苏南京210094,2 北京四方继保自动化股份有限公司,北京,100085), @# t: d/ O* v* E5 `
    摘要:论文对变压器励磁涌流的产生机理和其性质进行了
    . ]% I3 L( @( R分析和研究,采用MATLAB 软件进行仿真,结果证实理论
    ( \% j: E/ D, Y& ^/ f分析的正确性。探讨了变压器合闸初相角、饱和磁通和剩磁- n, o& |" G( p2 {" |8 n
    对励磁涌流的影响,在理论研究的基础上,利用仿真进行对$ Y/ Q& k$ H5 h4 i
    比分析。研究了变压器励磁涌流的各种鉴别方法和抑制方& F/ a, l5 L# a1 m6 c' y9 Y! ]
    法,其中对二次谐波制动鉴别方法和控制三相合闸时间的抑* g& O. w3 U/ p) @* r
    制法作了仿真分析。$ W. _: q+ Y) P0 f
    关键词:变压器励磁涌流合闸初相角饱和磁通剩磁1 J+ l- b1 O! }4 F) M
    0 引言. j# ]* w$ i' h; J" N% U4 w
    电力变压器在空载投入电网或外部故障切除
    $ V4 N- {0 `6 A后电压恢复时,由于变压器铁芯磁通的饱和及铁芯
    ! s. C9 g9 k! i& Z! i0 ^+ H/ V$ ?材料的非线性特征,会产生相当大的励磁电流,称; d3 {# r0 h8 c- X3 \
    为励磁涌流[1]。9 A) r% N6 t, L
    励磁涌流的数值很大,有时可以达到额定电流# _$ ]' a  E, s, n
    的3~8倍,可能导致变压器差动保护误以为是故障8 c9 \4 Q! M' o8 ^& \9 r5 }6 g3 L
    电流而动作[6]。同时励磁涌流会造成绕组变形,从
    : `- j5 G7 l' @# }3 u: I. a而减少变压器的使用寿命。励磁涌流中含有的多个- M' ]% t- m; Y/ u% \
    谐波成分及直流分量,将会降低电力系统的供电质
    + Z+ {& M  l# _9 M0 j3 Z量,涌流中的高次谐波对连接到电力系统中的敏感
    ! T# l- L  j$ V5 u! I3 J电力电子器件有极强的破坏作用[9]。; @& ^$ y+ i0 Z1 {- l" W" K5 ~4 H
    近年来,我国远距离输电系统越来越多地建& S  A9 e8 ?- P2 ?) s$ T# }
    成、运行,超高压、大容量电力变压器不断投产,
      D4 {+ n# |- }, ]5 a对变压器保护的可靠性和快速性提出了更高的要, G  |$ y" g& ~4 f
    求。但是,国内变压器保护的发展却远远落后,其# b1 r, I) Y; ?+ B/ H* j
    保护正确动作率长期偏低。如何躲开变压器励磁涌1 n1 _4 `6 x! S# j: q8 J: A
    流的影响,对提高变压器保护动作的正确率以及改6 d3 k% b( [' C/ {4 V3 |- Y
    善电力系统的供电质量有着重要的意义。+ I2 u7 A. j; S2 C2 |
    1 变压器励磁涌流的产生及其特性
    7 w; s' d/ J/ t图1.1 变压器铁芯磁化曲线' h) U/ W0 x3 z! R# y
    图1.1所示为变压器铁芯磁化特性[1]。设饱和磁
    - {$ h2 f' u. v6 k  w$ m+ ?通Φs,将饱和曲线近似看作直线ΦsP。当Φ<Φs时,- E, t. P+ V, z7 c' @, {5 w
    ie≈0 (即励磁涌流小的不可比拟);当Φ>Φs时,
    4 P1 p- k- j- x  R# b5 m0 Bie 随Φ线性增长,即ie与Φ波形相同。令电压过零, z" ~" ~+ v$ G* ^
    时合闸,对应外加电压为u,铁芯中必有稳态磁通
    8 X# B6 g9 c5 V; ^0 l& LΦ(t),因为,u=dΦ(t)/dt,所以有: f9 L1 B) O. v5 y/ [( j; c; w# K$ c
    &#61480; &#61481; &#61480; &#61481;
    / ?/ l* I; c2 y2 d( b  W&#61480; &#61481;' [+ S/ ~; w1 r
    m* U2 n0 t! V" s, O4 g
    m x
    % o8 P# T$ U3 I" mt udt u sin t+ dt3 |# v+ I* p9 D5 J4 w5 R
    cos t+; M) o/ \. e& M2 y' ]) t, m
    &#61559; &#61537;2 V; O6 G( V- Z# N
    &#61559; &#61537;+ w" Z2 I% O6 ~
    &#61510; &#61501; &#61501;
    6 X8 g- e& K& `9 ^2 |7 _&#61501; &#61485;&#61510; &#61483; &#61510;. T+ w% q( n+ J$ j/ B3 T* m
    &#61682; &#61682; (1.1)
    $ \+ I0 V2 ]# ]0 d式中Φm为稳态磁通的幅值Φm =Um/ω。/ c8 d' F6 ?) ^
    设Φr 为空载合闸前的铁芯剩磁,合闸瞬间,t =* z2 }# M9 D2 R5 U
    0,式(2.1)成为
    - A0 a7 l" S' x. {$ Z8 K&#61510; &#61480;0&#61481; &#61501; &#61485;&#61510;m cos&#61537; &#61483; &#61510;x (1.2)
    ) |6 X" n+ r" D: Q由磁通守恒定律得: Φr=Φ(0),代入式(2.2)
    3 L: s' s$ g# O: C; B$ v求解Φx得4 O4 b- I$ J* ^) \' O2 W  u# K8 B
    &#61480; &#61481; m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.3)
    2 v$ w4 T! o/ T% f7 n将式(2.3)代入式(2.1)得: G' W; W5 p+ E. c
    &#61480; &#61481; &#61480; &#61481; m m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos &#61559; t+&#61537; &#61483; &#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.4)- _; R4 j/ ~! _" Y; g0 H% x) D9 \& O
    图2.2 就是所示的空载合闸铁芯磁通。由图1.2, l2 X/ |0 C* o9 e7 Z
    可作出对应Φ(t)的励磁涌流ie(t),如图1.3 所示。
    1 D8 C: R# h" `) a图1.2 空载合闸铁芯磁通6 ]2 O$ x6 o% y; V7 o( H
    2
    " M/ I0 C6 L% R; U! `* k图1.3 励磁涌流的变化曲线
    ; f+ x' W1 r9 G, j: y) N; ]8 m' Q变压器励磁涌流有三大特点[3]:' N2 t- ^. ^4 G2 S1 P# n( G
    a) 含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏# o- A& Y) s4 I
    向于时间轴一侧。
    6 M# U5 u+ ]3 q7 ab) 含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波  }: r; Y  t7 X% e2 W8 m6 |  v
    为主。$ Z7 x' R' S* n1 }% S- v
    c) 波形存在间断。7 N  i4 ~- L3 e8 V$ B
    从上述分析可以看出,变压器励磁涌流的大小
    / {0 M( A& J9 f& W与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素  r. W! y" ?. d
    有关。2 x5 d+ p5 }& q
    2 变压器空载合闸时励磁涌流仿真' f- v5 c  f& e, G2 ~4 [
    图2.1 是变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分
    4 }1 a9 k9 F8 b9 D3 Q! t6 h7 i6 l析模型。一台三相双绕组变压器由一个500kV、60Hz
    2 [) w" ?" r& F: ^的等效电源供电,变压器的额定容量为450MVA,绕
    8 [0 i5 w& h5 {3 C组联结方式为Y0/Δ,额定电压为500/315kV,额定* K) M9 v2 o. x8 ^7 J  H8 v
    频率为60Hz。图2.2 和图2.3 为变压器的电路模型* \0 R  ]) ~: E" s
    和饱和特性曲线[2]。  ~0 r* `8 r7 r+ T) B5 B
    图2.1 变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分析模型( s5 l  ?1 K9 z. d* S1 l9 R/ O
    图2.2 变压器的电路模型4 i: I- o2 h* n0 J. i$ m
    图2.3 变压器的饱和特性曲线, S5 Q+ e2 ]* b! [
    各参数取值如下:R1=0.002,L1 =0.08,
    5 Z: W9 u9 ^. t0 |% ^3 c) z, V5 wR2=0.002,L2=0.08,Rm=500,饱和特性(对应图4.3
    6 M7 L* o# b- B' O8 q中的1、2、3点)是[i1=0,Φ1=0;i2=0.0,Φ2=1.2;
    2 V" S! b) y- g6 V7 _i3=1.0,Φ3=1.52],三相剩磁ΦA0=0.8,ΦB0=- 0.4,- v( ^. T* k5 }
    ΦC0=0.4。
    8 ~1 W" I/ i, u; w. W8 U3 变压器励磁涌流的鉴别方法
    / }; i% A( O. O5 c+ T, h& ?  z为了防止变压器差动保护误动作,必须对变压/ K7 s; X/ @$ D/ m/ I
    器励磁涌流与内部短路电流进行鉴别。目前在实际6 t: n9 ^+ t- i* O# p- f4 W5 B
    中运用比较多的有二次谐波制动、虚拟三次谐波制
    4 a% q  I( n) R: j动、间断角原理、波形对称原理、波形拟合法等[7][8]。
    : C* u. j+ R0 T- M$ a; D二次谐波制动法的判别式为当出现励磁涌流& m6 [: ^/ Y; i, _7 j1 v
    时,有Id2 &#61619; kId1。式中Id2和Id1分别为差动电流中的
    6 ^7 a: k3 F7 ]4 y: Z% D# c二次谐波电流和基波电流的方均根值;k为二次谐波
    * W: n! _1 I! ^: Z1 Q) h! a. G. c) T! N2 i制动比[5]。
    % ^+ @7 c8 p# X! c" f' p二次谐波制动比有二种计算方法:
    , n) U4 w9 h6 E& n7 T6 H' K3 Ha)谐波比最大相制动! V- W5 C' v3 r% |, }$ |* p# }. f. i
    max(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k3 z) g$ n- J* `8 {
    b)分相制动) R6 }1 a& O8 V1 x5 E& ^- Q) ^: h
    min(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k
    0 ?/ ^, t& F; g8 v) @6 a5 }& R! a6 _以上式中,Ida2,Idb2,Idc2分别为三相差流二次
    1 v: {8 f& ~4 ^! M8 V谐波,Ida1,Idb1,Idc1分别为三相差流基波。
    8 u' K" ]) q4 {3 C4 j# k谐波比最大相制动可以保证励磁涌流时保护
    3 x9 L; Q( M* e; h8 z不误动,但容易使保护延时。按故障相制动可较大) a8 }: b3 V! Y- D, r" N
    改善最大相制动方式动作延时长的不足,其缺点是
    $ o; J: x8 B; i, I  ]- Z由于只以一相的谐波比制动,可能导致误动。分相% z6 ]( f- k; j; A
    制动方式能迅速动作,但有误动问题。综合相制动/ D8 N+ E! E: x
    方式能在保证不误动的前提下,提高速动性。
    4 i+ P9 R. F; M& Q) F分别对的谐波比最大相制动和分相制动进行
    % m$ ~5 d" C& r仿真。变压器饱和特性是[i1= 0,Φ1=0;i2=0.0,8 z4 f& H# S; Q0 ^. ?
    Φ2=1.2; i3 = 1.0 ,Φ3 = 1.52],A相剩磁为0.5。
    / D2 Y; u  p. F9 }1 h; B) d设k取值0.15。# P6 a/ U) Z% X" W0 n, K
    a) 谐波比最大相制动/ F9 e: a) B1 i$ s
    谐波比最大相制动系统如图3.1 所示。' n9 b6 W" F2 h  S) ~6 B4 x3 A
    3
    $ }' K) Q7 i" P+ R4 C# u( L图3.1 谐波比最大相制动的subsystem模块图, H  X, F: ~) U; r
    谐波比最大相制动输出结果如图3.2 所示,其
    7 |, V! q( r3 H& V# `中1 表示工作正常,0 表示制动。
    ' ]+ s8 ?! X4 [5 ?- Q1 k4 l图3.2 谐波比最大相制动的输出结果7 Q% ~$ T* g$ w+ m* s& ~3 L
    b) 分相制动
    " t4 X: ?+ F0 J, w5 N将谐波比最大相制动系统图中的max模块换成$ s, _/ B  R( m, z/ S9 H
    min模块即为分相制动系统图。
    9 E1 i, @$ s4 B; a) `/ f7 i分相制动的输出结果如图3.3所示。其中1表示( m8 B0 m! |& q& _8 p
    工作正常,0表示制动。
    7 z4 I* o9 p" V' Q5 O7 N% Z图3.3 分相制动的输出结果) ^0 x# {1 m& i3 y
    由图3.2和图3.3,谐波比最大相制动比分相制
    3 w- P! c) `- x9 G  E9 a8 j动反应慢,在变压器空合于故障时保护延时,但分
    + l( M3 o+ b+ m7 J- b0 E# ~相制动容易导致误动。因此,如果将它们结合起来  d; D1 R# a1 w' |. P2 ?" S
    组成综合相制动(max(Ida2,Idb2,Idc2)/max(Ida1,9 N- _& q, i" g- x5 f
    Idb1,Idc1) &#61619; k)会获得更好的效果。
    $ D2 z/ v6 @2 F% p+ b7 x1 W4 变压器励磁涌流的抑制技术# W3 F6 B* u3 o
    由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影& d6 O5 e& A3 g6 V: o7 S- w8 \- H
    响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌
    ( g6 c) o7 R. T) C+ C+ v流的方法主要有三种[9][10]:串联电阻;控制三相开
    1 Z* V9 {! P8 O. b5 I" r; W' l2 s+ b关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。其中,3 w% k5 e. c! }) t
    由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属0 N+ ~1 r4 Y% A6 D. `9 H
    设备,相对另外二种方法有一定优势。
    , a  a9 g4 s7 F图4.1 变压器励磁涌流延迟合闸抑制法的仿真系统模型
    ' f7 o/ G$ u) Z5 J论文对控制三相开关合闸时间的抑制法进行
    & g" }. J, k$ g. G仿真。仿真系统模型如图4.1所示。仿真模型中,
    0 h9 y4 O! Y/ j# T9 M8 L1 @8 R$ S等效电源、变压器和负荷的参数均和上述设置相
    $ ?% |2 G) l+ i# P* s1 n同。变压器A相在外加电压900时合闸,B、C两相在3 i* t% `# @, a$ E
    两个工频周期后合闸。仿真结果如图4.2所示。/ S/ G) a( @$ p" s2 r! {& F* x! e
    图4.2 控制合闸时间时A相电流
    + J3 I- ]# I" `  @+ H$ |% U4 ?图4.3 没有控制合闸时间时A相电流1 U3 C3 [7 e4 o3 V8 Y8 ?# _6 J
    图4.3为没有控制合闸时间时A相的电流波形. X. T/ A. u7 s" l0 Z
    图。比较图4.2和图4.3,可以看出,采用抑制策略8 x- i. x+ M' K4 I4 w$ s
    后,涌流幅值明显减小。
    % E% J; ?4 V- ^5 结论
      p; O: _7 X& G9 i/ c% D1 C. `; m本文对讨论变压器励磁涌流的二种鉴别技术,2 I& V+ c' R: Z
    并且对鉴别方法进行了仿真比较,二种方法各有优
    ) v, u$ ]# n% A8 ~: l3 S缺点,而且优缺点相互补充,在具体运用中应该将8 P1 e9 Q/ B3 a8 G
    其结合起来,充分发挥各自优点。最后论文对励磁& K& E$ C$ Q$ b8 A
    涌流的抑制技术进行了探讨,从仿真结果来看,控4 Z+ X/ Q/ m: W9 Y
    制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅
    7 ?7 n9 L/ T$ Y3 s* @值。$ U, {; L$ r" Y
    4, }3 P1 e# L- c1 N
    参考文献$ ~9 r% u* _8 i. H; L! H
    [1] 陈剑,李炜.变压器励磁涌流的特性分析及应用.湖南电力,2005,' Y0 y2 T( `- r
    25(4):4~105 P1 _% _# ?( Q5 T* k1 m
    [2] 黄绍平,李永坚.基于MATLAB 的变压器空载合闸瞬变过程仿真+ ^+ F! Q; P) y% N* T1 e3 Y1 R7 f+ r7 L
    研究.继电器,2004,32(8):19~21( W3 f  t9 r% P5 z
    [3] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.北京:中国电力出版社,
    7 n- K0 z, H. g1 E7 ~4 E1994,10,172~178
    ' j* f$ p4 N3 x  B5 ^' y/ V[4] 吕真,岳蔚,刘沛.变压器差动保护二次谐波制动判据的仿真研究.
    % x6 P& O4 ^# n# V; n. H: P. x继电器,2003,31(6):69~72
    5 K* ]- q9 s4 m% E& b2 X5 [3 z8 j/ X) E[5] 唐跃中,刘勇,徐进量等.几种变压器励磁涌流判别方法的特点及3 I% L  G8 U6 q& D8 |) w5 G
    其内在联系的分析.电力系统自动化,1995,19(9):53~59$ ^' Q' B4 ?+ E$ \3 I+ c# |
    [6] 岳志刚,杨国旺,曲艳华.励磁涌流对差动保护的影响及其对策.6 k+ L' u0 \$ C! T5 ]* H
    高压高电,41(1):48~50
    * S: Y: D5 e9 K5 O9 I/ d) y[7] 宋芸,乐秀,钱峰,李稚鹏.励磁涌流鉴别方法在变压器保护中的
    3 x4 ?/ [6 d/ a9 k应用.继电器,2002,30(10):85~89
    / f& w# q/ D( k' h" p& v% \[8] Qi Li,David,Chan Tat Wai,Investigation of Transformer Inrush6 [$ e7 L  l4 W2 Q9 B+ E. ]3 c
    Current Using a Dyadic Wavelet.Energy Management and Power
    / R. g) ^# D/ b$ N3 `; p% K, }! ~Delivery , 1998.Proceedings of EMPD`98.1998 internationAl
    7 m+ E& l3 X; jconference on Volume 2,3~5,March 1998 Page(s):426~429* E, I3 w1 }5 ^( K
    [9] 郝治国,张保会,褚云龙等.变压器空载合闸励磁涌流抑制技术研. R% S2 W. d- m+ y; f' Y" E
    究.高压高电,2005,41(2):81~84
    $ f0 K: b# g% C) d6 t* Z3 S6 c$ C, M[10] 李琥,段乃欣,周海洋等.两种削弱励磁涌流的方法.继电器,2003,& Z- r4 k/ i7 C' P* A  F
    31(4):35~37
    . U8 ?3 h" O: H  d9 u作者简介:
    # b; n" Q0 r& o) N1 a  [5 ~# H, w彭静萍(1983-),女,江苏,汉族,硕士研究生,主要从
    ! v9 c5 A) J% Q3 m事电力系统运行和控制方面的研究。Email :
    * {7 a7 o( S% k% v+ Q. z5 v, Npengjingping@smail.njust.edu.cn9 S/ z0 Q, T9 K4 f2 r( G
    秦红霞(1971-),女,新疆,汉族,工程师,主要从事电力系8 y) [* ~" D# F  b2 f
    统微机继电保护方面的研究。
    4 g( h8 {/ b  k贾晋(1983-),男,安徽,汉族,硕士研究生,主要从事
    . C* q4 W+ Q3 h, ~电力系统运行和控制方面的研究。Email :
    9 `+ J8 J# H' a! ijiajin@smail.njust.edu.cn
    . O, x$ t+ O# D' E张俊芳(1965-),女,陕西,汉族,副教授,主要从事电力系
    1 J# @* V7 [3 p7 M/ D$ g' y, A3 \& D统优化、运行与控制等方面的教学与研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-23 13:13:55 | 显示全部楼层
    牛!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-25 14:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-23 14:22:01 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-17 15:42:16 | 显示全部楼层
    要什么论坛级别才能下载啊。。急啊急
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-26 11:32:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享 学习下啊!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 17:00:29 | 显示全部楼层
    dddddddddddddddddd
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-9 20:05:32 | 显示全部楼层
    刚在学习这一块,有用啊!!!!~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-7-7 20:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表