设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6095|回复: 15

电力变压器故障matlab仿真

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-26 17:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
课件讲义
课件讲义名称: 电力变压器故障matlab仿真
内容简介: 电力变压器故障matlab仿真
媒体: 电子文档
所属专业方向: 电力系统
制作者:
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力变压器故障MATLAB仿真,发篇文章看看-%-70990-%--%-59045-%-

电力变压器故障matlab仿真.rar

330.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-5 23:11
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2022-5-13 20:54:29 | 显示全部楼层
    有各种故障的模拟吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:27 天
    连续签到:1 天
    发表于 2025-3-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 18:38:09 | 显示全部楼层
    难道是文献?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-3-28 09:25:15 | 显示全部楼层
    pdf文档,论文
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-15 21:47:35 | 显示全部楼层
    1
    . T' O! v' d6 G9 ?" k变压器励磁涌流的分析与研究
    & f' b) v. M; l6 r3 |$ v彭静萍1,秦红霞2,贾晋1,张俊芳1
    - C( @: w8 W* k! j(1 南京理工大学,江苏南京210094,2 北京四方继保自动化股份有限公司,北京,100085)
    " {' x# ]0 M; W; M$ T6 s$ B& F摘要:论文对变压器励磁涌流的产生机理和其性质进行了
    8 K) R2 f5 F' o分析和研究,采用MATLAB 软件进行仿真,结果证实理论: a" R1 Y& F9 m5 n# _* }
    分析的正确性。探讨了变压器合闸初相角、饱和磁通和剩磁
    7 y9 G2 n6 ~& E& |1 p对励磁涌流的影响,在理论研究的基础上,利用仿真进行对
    3 t( a9 e& b& l* N比分析。研究了变压器励磁涌流的各种鉴别方法和抑制方& B  k3 B, h/ {- T& `
    法,其中对二次谐波制动鉴别方法和控制三相合闸时间的抑
    : l* ^; a+ v. y8 z* T制法作了仿真分析。# Q" K. t# V; ]+ `- ~$ ?, t, r! G
    关键词:变压器励磁涌流合闸初相角饱和磁通剩磁
    1 g8 y( e3 L! Y" l' j8 Z0 e9 b0 引言
    , m& ^$ b% p8 }- C电力变压器在空载投入电网或外部故障切除) M; I: g7 ]0 [4 S. M
    后电压恢复时,由于变压器铁芯磁通的饱和及铁芯, h" o- o2 r) [4 j3 g, D& {
    材料的非线性特征,会产生相当大的励磁电流,称6 c5 W/ W0 \$ q
    为励磁涌流[1]。5 _9 N& i+ m9 U! v( j
    励磁涌流的数值很大,有时可以达到额定电流
    2 b) _& V' a6 k  _0 |: O2 p的3~8倍,可能导致变压器差动保护误以为是故障
    7 u0 V; F4 L$ _% @. A0 @/ |' K& n电流而动作[6]。同时励磁涌流会造成绕组变形,从. T' b2 J( ^3 {( u$ b2 Q$ E
    而减少变压器的使用寿命。励磁涌流中含有的多个
    7 a) ~  B/ N4 u0 c& E谐波成分及直流分量,将会降低电力系统的供电质
    8 m2 f1 F) t) w9 A量,涌流中的高次谐波对连接到电力系统中的敏感' W3 T  P6 V, F/ G3 M" U! E( e
    电力电子器件有极强的破坏作用[9]。! F1 }3 [$ p9 @: Z6 t2 q9 I
    近年来,我国远距离输电系统越来越多地建
    0 j8 d2 x1 ^2 X* d5 R成、运行,超高压、大容量电力变压器不断投产,
    1 b- I& [9 ]5 R( ~对变压器保护的可靠性和快速性提出了更高的要' V" L9 ?. O6 E
    求。但是,国内变压器保护的发展却远远落后,其, _( p2 }/ W/ Y& B" _  v& E
    保护正确动作率长期偏低。如何躲开变压器励磁涌. r2 j/ v  `4 B& U! g, x- k
    流的影响,对提高变压器保护动作的正确率以及改$ }- t1 N: @+ X
    善电力系统的供电质量有着重要的意义。
    ! h9 A7 |0 j! G1 变压器励磁涌流的产生及其特性, ~3 u) i4 T: |% f: K
    图1.1 变压器铁芯磁化曲线- R- M  I0 w+ a0 O" k
    图1.1所示为变压器铁芯磁化特性[1]。设饱和磁4 d3 W! o2 s+ ~  b9 w* I5 H
    通Φs,将饱和曲线近似看作直线ΦsP。当Φ<Φs时,
    . Z$ G. @1 q: Y5 I" N0 r( rie≈0 (即励磁涌流小的不可比拟);当Φ>Φs时,
    2 N4 U8 Q$ B! {/ I2 nie 随Φ线性增长,即ie与Φ波形相同。令电压过零
    & v3 y2 v+ s- A( w时合闸,对应外加电压为u,铁芯中必有稳态磁通
    ; X5 E* d. C5 H2 ^Φ(t),因为,u=dΦ(t)/dt,所以有" a( R$ Y$ v, w+ r8 q- G6 G
    &#61480; &#61481; &#61480; &#61481;" S# U- Q8 E" k3 W0 V" j0 h3 p" S
    &#61480; &#61481;) r# f  w9 w8 w. r4 q. m
    m
    / Y/ F" A8 z1 z0 Ym x
    / u7 t/ m; Z6 A3 Tt udt u sin t+ dt1 n( ]1 @0 ^! a8 z
    cos t+6 m# ?" F! ^) u2 M4 \# T; s
    &#61559; &#61537;
    / {9 V3 v' c. V2 ]) Q6 X&#61559; &#61537;
    ' {+ |; x( w7 U&#61510; &#61501; &#61501;0 u4 P5 p% N& J( E% a
    &#61501; &#61485;&#61510; &#61483; &#61510;
      v0 {5 E5 B, U&#61682; &#61682; (1.1)7 F# ?: a- _$ Z3 g
    式中Φm为稳态磁通的幅值Φm =Um/ω。
    " X, i, h) L9 w( i4 \" s设Φr 为空载合闸前的铁芯剩磁,合闸瞬间,t =$ [  ?( ~( C$ H" G- g
    0,式(2.1)成为
    : D1 v8 F' |' {1 ?3 {7 V  H&#61510; &#61480;0&#61481; &#61501; &#61485;&#61510;m cos&#61537; &#61483; &#61510;x (1.2)
    ) s7 ~$ J2 n- r- {4 v8 k由磁通守恒定律得: Φr=Φ(0),代入式(2.2)1 e$ ]# `: i5 i3 q! ?+ a
    求解Φx得0 F1 a, C: i# s5 \. A
    &#61480; &#61481; m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.3)" a0 ^/ E. p% o" V6 P8 i
    将式(2.3)代入式(2.1)得
    8 S: d9 S- U% j. E6 W&#61480; &#61481; &#61480; &#61481; m m x &#61510; t &#61501; &#61485;&#61510; cos &#61559; t+&#61537; &#61483; &#61510; cos&#61537; &#61483; &#61510; (1.4)5 G) B9 K  M8 U- u/ J
    图2.2 就是所示的空载合闸铁芯磁通。由图1.2
    ; v2 d0 q' M8 ~! H; Y可作出对应Φ(t)的励磁涌流ie(t),如图1.3 所示。% ?  C2 I5 }& y: _
    图1.2 空载合闸铁芯磁通( e) I9 y6 x& S9 ]8 x) D) ^
    2& v0 g, m0 U8 O7 ~. o" e" C
    图1.3 励磁涌流的变化曲线
    1 Q! |+ c% F) u! Y# Z- F+ Y变压器励磁涌流有三大特点[3]:" A+ M& }- X. ^* N% O" m, Z
    a) 含有较大成分的非周期分量,往往使涌流偏
    9 F# C2 c. e) A1 v. t! W' R向于时间轴一侧。2 Z) f0 \$ ^) P. u0 ?
    b) 含有丰富的高次谐波成分,其中以二次谐波
    ! }9 |: E# H6 \7 G9 A3 D为主。( l+ @, \* d- R- }1 n6 ^
    c) 波形存在间断。6 o& ?9 ]$ O/ @- \. Q! g$ c0 S
    从上述分析可以看出,变压器励磁涌流的大小
    8 H9 W. n6 u( n8 M& r1 }, w: j与变压器合闸初相角、剩磁大小、饱和磁通等因素
    $ o' p. A, A" ?; M+ |3 H- G有关。
    8 y' V1 J( a, |2 变压器空载合闸时励磁涌流仿真$ p& Z7 W0 W* @& y* a3 `* b, x
    图2.1 是变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分
    , L; R9 \* @4 t* @/ c! a析模型。一台三相双绕组变压器由一个500kV、60Hz) B* d4 n- {0 V9 L& O4 C5 P
    的等效电源供电,变压器的额定容量为450MVA,绕
    ' b  Q+ w4 Z4 _7 y/ {组联结方式为Y0/Δ,额定电压为500/315kV,额定
    " F& n9 z2 d, |; [6 e频率为60Hz。图2.2 和图2.3 为变压器的电路模型  o5 N3 I7 l, m6 Z2 G0 g* U
    和饱和特性曲线[2]。
    # L9 U5 n* H3 O8 k图2.1 变压器空载合闸时励磁涌流的仿真分析模型% m9 N' ^# I0 t
    图2.2 变压器的电路模型* i1 `, a  Q4 V2 Y0 Z3 c
    图2.3 变压器的饱和特性曲线; n" m! q9 `; H+ I! E- p6 \
    各参数取值如下:R1=0.002,L1 =0.08,
    & \6 m9 |/ N. y& X4 ~6 m5 uR2=0.002,L2=0.08,Rm=500,饱和特性(对应图4.30 q3 N& A$ p9 f$ V
    中的1、2、3点)是[i1=0,Φ1=0;i2=0.0,Φ2=1.2;
    8 t! Q5 c+ o, ^! Y; }; \i3=1.0,Φ3=1.52],三相剩磁ΦA0=0.8,ΦB0=- 0.4,
    5 M) V& ]5 t" q* I4 ~! aΦC0=0.4。; F7 ]8 V8 e3 n0 L, V, U* K, A
    3 变压器励磁涌流的鉴别方法( e  X; g: Z& q3 ^5 g1 k" n
    为了防止变压器差动保护误动作,必须对变压
    ' z" y3 {. Y7 ]- s. P器励磁涌流与内部短路电流进行鉴别。目前在实际
    , n: P( a, v$ W+ M& V中运用比较多的有二次谐波制动、虚拟三次谐波制7 L- {' D# k" S1 e
    动、间断角原理、波形对称原理、波形拟合法等[7][8]。
    9 ]- g: v0 K" J1 x/ }二次谐波制动法的判别式为当出现励磁涌流3 L$ S. ?+ h" z" W4 U8 j
    时,有Id2 &#61619; kId1。式中Id2和Id1分别为差动电流中的7 S5 V) X9 c# _, ?% ^4 |9 X7 @
    二次谐波电流和基波电流的方均根值;k为二次谐波/ @. w/ s2 s. Z4 A! k
    制动比[5]。
    , G4 a! G9 ?( E4 ?6 k二次谐波制动比有二种计算方法:
    * E6 q. ]2 c* w* v0 na)谐波比最大相制动
    2 i+ Z! M9 r$ M+ r" Y- M9 I" w6 vmax(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k, r( T7 w' [" V/ [; S* E: {
    b)分相制动, k1 X! M- ]! V% m
    min(Ida2/Ida1,Idb2/Idb1,Idc2/Idc1) &#61619; k- B+ A3 Z% H% u
    以上式中,Ida2,Idb2,Idc2分别为三相差流二次
    , m4 u; O6 i. Q( c$ h, ]谐波,Ida1,Idb1,Idc1分别为三相差流基波。7 V2 o1 H1 O0 }& A; S3 i
    谐波比最大相制动可以保证励磁涌流时保护
    % P# b! E4 ?1 |4 T. O# `+ j% y7 ^不误动,但容易使保护延时。按故障相制动可较大) t, ~  A7 W  S
    改善最大相制动方式动作延时长的不足,其缺点是" |+ c& Z8 N2 X' Y) Z. j
    由于只以一相的谐波比制动,可能导致误动。分相# \+ w  g/ P! F+ M
    制动方式能迅速动作,但有误动问题。综合相制动
    + _: K* C; }) c$ I2 g3 Y: [4 Q' _方式能在保证不误动的前提下,提高速动性。
    8 A1 e0 _# J  T, i8 x分别对的谐波比最大相制动和分相制动进行
    3 G% Y+ C3 N5 ^7 i4 r; h  Q仿真。变压器饱和特性是[i1= 0,Φ1=0;i2=0.0,
    + h  J1 o/ n5 f* o6 yΦ2=1.2; i3 = 1.0 ,Φ3 = 1.52],A相剩磁为0.5。: }9 V9 b6 ?2 c/ S8 s" Q! z
    设k取值0.15。
    3 S2 ^, ~' \6 [5 {9 ^) @( m. La) 谐波比最大相制动
    : ?  B  Z9 r; h" P9 `8 j/ O4 f谐波比最大相制动系统如图3.1 所示。
    . Q1 b" ]- b6 E. O* t$ n9 s9 M3# S8 I6 y  [" `6 t
    图3.1 谐波比最大相制动的subsystem模块图
    0 p2 Y) D4 ~& A+ i谐波比最大相制动输出结果如图3.2 所示,其
    & J! p& `2 ~6 Y* F( K; v( W8 R中1 表示工作正常,0 表示制动。
    1 w5 P% A! n2 ]5 X, C- K3 a; I4 u图3.2 谐波比最大相制动的输出结果4 W  `  }8 g; w  q7 ^9 v" J
    b) 分相制动) r  W& y+ l) ]% L# @
    将谐波比最大相制动系统图中的max模块换成9 X( [2 w9 Y$ b" ?/ F7 r; Q8 l7 Z
    min模块即为分相制动系统图。3 c9 d% m7 ?4 {0 @
    分相制动的输出结果如图3.3所示。其中1表示) I5 W% H7 U7 v
    工作正常,0表示制动。
    2 x0 x# ?: M; a图3.3 分相制动的输出结果
    , z& y' K) Z7 Z4 y; n由图3.2和图3.3,谐波比最大相制动比分相制+ D+ f4 I8 o6 V+ Y2 h5 z" w
    动反应慢,在变压器空合于故障时保护延时,但分
    * d$ |) \% i' p9 x. _相制动容易导致误动。因此,如果将它们结合起来
    - p8 D1 |% A6 O# A组成综合相制动(max(Ida2,Idb2,Idc2)/max(Ida1,
    " z* E! Q7 l6 V7 ]Idb1,Idc1) &#61619; k)会获得更好的效果。
    0 x2 V- h% _2 C+ A% K; K! C7 a4 变压器励磁涌流的抑制技术
    1 W3 Z* h" v5 w9 r; F" |由于励磁涌流对电力系统会产生很多不利影
    0 f) e$ O7 e8 u; H, y响,其抑制技术受到广泛关注。目前,削弱励磁涌
    7 h: j2 k/ @, R# L# ]流的方法主要有三种[9][10]:串联电阻;控制三相开1 M% j7 B6 L' C! [! B1 P
    关合闸时间;在变压器低压侧并联电容器。其中,, k4 ^9 n( m* b) g) O  c/ Q6 B! f
    由于控制三相开关合闸时间从原理上不需要附属% A$ ?" ~  `% c5 b
    设备,相对另外二种方法有一定优势。; @( H- P( }, A
    图4.1 变压器励磁涌流延迟合闸抑制法的仿真系统模型  x* s/ r% r, S( h  b/ D3 k( b
    论文对控制三相开关合闸时间的抑制法进行
    : U6 K4 d& P6 f6 q$ _) w仿真。仿真系统模型如图4.1所示。仿真模型中,- j; |9 f9 C! U( z/ O
    等效电源、变压器和负荷的参数均和上述设置相2 a# F6 D8 X; k. G  ~
    同。变压器A相在外加电压900时合闸,B、C两相在% n3 {1 L) r; F! y# \% \
    两个工频周期后合闸。仿真结果如图4.2所示。8 N0 G* ~* a5 v: t% \5 m4 b" X
    图4.2 控制合闸时间时A相电流
    1 ?' j, g2 s. b) y* e, l图4.3 没有控制合闸时间时A相电流
    * O/ X* r% y, p图4.3为没有控制合闸时间时A相的电流波形. E2 e. w. O( e. ~
    图。比较图4.2和图4.3,可以看出,采用抑制策略+ t- c6 `$ {: B1 J0 M
    后,涌流幅值明显减小。. B9 y/ i8 G" e6 V
    5 结论- q, P9 p8 O( D
    本文对讨论变压器励磁涌流的二种鉴别技术,9 B+ y8 m. w2 i* L
    并且对鉴别方法进行了仿真比较,二种方法各有优, f  ?; V) v8 @/ f0 }  W
    缺点,而且优缺点相互补充,在具体运用中应该将
    ' t- K( v! Z4 D5 o. M其结合起来,充分发挥各自优点。最后论文对励磁
    0 L2 `8 [0 u1 X% I) H- B涌流的抑制技术进行了探讨,从仿真结果来看,控8 I% Q5 B$ T; K  t1 Z& y% w" S
    制三相开关合闸时间能够有效抑制励磁涌流的幅' S5 `3 r3 V; W3 v
    值。4 M  `- W  l$ T8 D/ Q0 r
    4
    3 d; M9 G2 b% C参考文献% q2 k% L9 J6 ^9 ?% X8 s
    [1] 陈剑,李炜.变压器励磁涌流的特性分析及应用.湖南电力,2005,( f( b2 a1 y2 C- h; w/ F) l, S
    25(4):4~109 Z9 p0 Y9 a$ J- I
    [2] 黄绍平,李永坚.基于MATLAB 的变压器空载合闸瞬变过程仿真4 e; E) @2 d; o
    研究.继电器,2004,32(8):19~213 F. |5 m( M' s- z8 ~8 a
    [3] 贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理.北京:中国电力出版社,( H# ?" y7 p, {' F
    1994,10,172~178
    ; {' E4 b  E% ~$ H' l4 X: O4 {: ]3 C[4] 吕真,岳蔚,刘沛.变压器差动保护二次谐波制动判据的仿真研究.! d1 c0 e  E' G. o# d* s+ C" X
    继电器,2003,31(6):69~72
    9 c+ s  a1 m! D2 Z% |- c[5] 唐跃中,刘勇,徐进量等.几种变压器励磁涌流判别方法的特点及
    0 ~; k* G, p# N其内在联系的分析.电力系统自动化,1995,19(9):53~59
    ' i) m* I# ^0 g( J3 n3 R[6] 岳志刚,杨国旺,曲艳华.励磁涌流对差动保护的影响及其对策., n: d7 g" B- Y1 t1 N# t
    高压高电,41(1):48~50, q  f( W: }+ P9 ^/ B6 @1 F( _1 D
    [7] 宋芸,乐秀,钱峰,李稚鹏.励磁涌流鉴别方法在变压器保护中的$ x/ r5 A2 S2 y( o6 O$ C
    应用.继电器,2002,30(10):85~89
    ; I5 {1 Z$ s5 K6 H* n[8] Qi Li,David,Chan Tat Wai,Investigation of Transformer Inrush% g* D' S+ i; n
    Current Using a Dyadic Wavelet.Energy Management and Power
    & z0 C, i4 F1 G: s  z+ f2 eDelivery , 1998.Proceedings of EMPD`98.1998 internationAl; j6 w: I' i( X+ R& p
    conference on Volume 2,3~5,March 1998 Page(s):426~4291 a8 A( I2 J" }
    [9] 郝治国,张保会,褚云龙等.变压器空载合闸励磁涌流抑制技术研
    ; |' `' V. u, P  v" w% g究.高压高电,2005,41(2):81~846 y* x, ?" o. G# E: |
    [10] 李琥,段乃欣,周海洋等.两种削弱励磁涌流的方法.继电器,2003,! f) b8 E% s3 J# x( T7 n* t& D7 S& A
    31(4):35~37+ a5 g: w) ]# L4 s* I) N# v
    作者简介:
    2 i: N# M5 K* l彭静萍(1983-),女,江苏,汉族,硕士研究生,主要从. C9 j, K, D0 h9 Q7 \; L, A6 @5 T
    事电力系统运行和控制方面的研究。Email :, d4 f' w  E" B# W  D. ~0 ^
    pengjingping@smail.njust.edu.cn
    8 z( i( y" `! L; j  X/ I0 F( T' Q秦红霞(1971-),女,新疆,汉族,工程师,主要从事电力系& m+ q/ {1 Q8 f/ y' g8 M+ i/ {
    统微机继电保护方面的研究。& W7 N" h& N, m1 z1 d8 B" E: O
    贾晋(1983-),男,安徽,汉族,硕士研究生,主要从事# A7 T3 k3 c4 l: @$ z2 ^) l. q/ M
    电力系统运行和控制方面的研究。Email :
    2 Z; e. f# ~: Sjiajin@smail.njust.edu.cn7 K2 y5 S! u0 ~% Q) P! P$ V
    张俊芳(1965-),女,陕西,汉族,副教授,主要从事电力系
    3 G% g! P1 K+ C$ a( ]6 W6 F; k+ p统优化、运行与控制等方面的教学与研究。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-23 13:13:55 | 显示全部楼层
    牛!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-10-25 14:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-23 14:22:01 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-17 15:42:16 | 显示全部楼层
    要什么论坛级别才能下载啊。。急啊急
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-26 11:32:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享 学习下啊!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-22 17:00:29 | 显示全部楼层
    dddddddddddddddddd
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-9 20:05:32 | 显示全部楼层
    刚在学习这一块,有用啊!!!!~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-1-7 13:05

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表