2004-05-29,某变电站发生一起带接地刀合刀闸造成变电站全停的事故。事故前,该变电站220
& V- v& b& N" }/ ?: X) RkV甲母线、牡北乙线、牡海线、1号主变三侧开关、1号PT运行。220
1 Y7 q$ E# E6 c' R& B- FkV丁母线、旁路母线、牡北甲线、母旁开关、2号主变三侧开关、2号PT停电检修。 " y2 t- U6 c/ j6 h+ I' f
当日,变电站2209 {" L1 E: `+ S
kV系统由运行转检修状态,其状态方式如图1所示。 1 . W. f! ~5 |' Y# @3 I: k
事故经过 D, |) f) Z- _2 ~9 M9 t2 Q& Z
(1) 17:15,受省调693号令“将2205 T" n% T I h) r+ h/ l9 `
kV丁母线、旁路母线、母旁开关由检修转运行”。接到省调令后,当值人员开始进行操作。 2 y f. i3 C. f: l3 d: L& c
(2) 18:00,当执行到操作票第21项,即“合上220& N4 o* q. g: }
kV母旁2670甲刀闸”时,发生带接地刀合刀闸。220 c3 ]2 N8 B' L7 c, e# e! d
kV母差保护动作,跳开220
) K+ W1 }/ f4 u" b% `1 YkV甲母线所带牡北乙线、牡海线开关、1号主变220& l% w3 r( s' ~1 i7 z! b9 I
kV侧开关。此时由于2号主变处在检修状态,因此造成该变电站全停电。
4 _4 u, y a- W. r9 n* N% Y1 |(3) 事故前变电站负荷10万kW,事故后牡地调立即将110
) ~# L9 h2 l. i ]( D# d% GkV北西线所带1.5万kW负荷倒至110
& U5 s% U1 s1 ?kV西西线运行,共停电35
, w1 i# @9 P* b, Cmin,损失电量约5万kW·h,未造成设备损坏。
( j- ]' J" r" z& f9 ](4) 18:35,负荷全部恢复正常运行。
2 / s2 i# K5 p' B0 g- y/ _
事故原因分析
, s `5 r @6 ~, {(1) 06:50,受省调691号令“将220* F) G; q+ {2 g% T0 H9 h
kV丁母线、旁路母线、母旁开关由运行转检修”。当值监护人吕某、操作人庞某在停电操作之后,没有按照现场运行规程要求,将停电操作结束的信息用微机电脑钥匙回传到微机开票系统中,导致微机开票系统中设备状态与现场停电设备实际状态不符。
' L+ v& v- a5 d% s. i5 I x(2) 09:30,当值操作人张某根据省调预令“用微机开票系统填写恢复送电的操作票”时,没有使用开票系统进行开票,而是在系统维护中调出事先准备好的操作票,参照停电操作票填写地线及接地刀闸项目,且输入漏项,未将“拉开220
& x5 {, F6 p; t' w& h: y# c. J0 SkV母旁D2670接地刀闸”列入操作票中。
3 H# U( S6 c: s" p- h2 Y6 [( y(3) 当值监护人王某、某班长、所长金某在审核操作票时,未能发现操作票中存在漏项的严重错误。
/ ]% S3 X4 W+ G! ~6 k* Q1 p0 L
(4) 当值监护人王某和操作人张某,在模拟盘模拟预演时未发现模拟盘上220
1 G/ `! {( [$ m0 |+ n4 q6 ekV母旁甲刀闸和丙刀闸间的D2670地刀在合位。
; R/ |* B( W8 S) \ e6 w( F(5) 当值监护人王某和操作人张某,在微机开票系统中进行模拟预演时,因为停电时电脑钥匙未回传,就按错误的操作票手动设置了停电状态,进行了模拟预演,并传送到电脑钥匙中。
! ?: ]$ k' V" ~( i4 ^, R
(6) 按照原班组分工,监护人冯某、操作人梅某应执行2号变送电工作,却被临时改派进行220
K) z" F4 f- y3 V$ R5 q8 ?2 hkV倒母线操作。2人在操作前没有按规定再次进行模拟预演,直接进行2204 s0 j9 n6 @3 L2 c, L% r
kV倒母线操作。 ; c% I v3 H( V& h3 J
(7) 牡北一次变管理人员未认真按照管理人员到位标准进行把关,操作前没有对操作票和地线组数进行认真核对。 3 ( J) w5 w' B. f5 [
暴露问题
5 o' A5 |: Q: z( j/ ?+ U# i" S(1) 这是一起严重的人为责任恶性事故,主要原因是操作人员工作责任心差,有章不循、严重违章。由于运行值班人员未认真执行现场运行规程,未认真执行操作票制度,开出的操作票出现漏项错误,而监护人、班长、所长都没有认真进行审核就签字,结果使出现漏项的操作票得以通过。
* J7 |* |7 J. H# h7 P* r/ R7 T
(2) 管理上存在严重漏洞,执行规章制度走形式,层层把关形同虚设,没有落到实处。倒闸操作未严格执行操作中的“四把关、四对照”,在地线管理上,管理人员对地线的装拆没有认真进行核查审核,到现场的管理人员对现场操作监督检查不力。 5 k; n! U# L* R& x% [
(3) 运行人员在微机开票系统的使用上出现错误。一是没有按照规定在开票系统中生成操作票,而是在维护系统中开出操作票,结果丧失了微机防误功能;二是停电操作结束后,没有进行电脑钥匙回传,导致微机模拟预演时未能把住关。 1 f" Q5 W0 g0 m% L% E% J2 a/ }
(4) 工作中盲目追求进度。在省调提示“母线恢复送电与2号主变恢复运行2项工作同时进行是否忙得过来”的情况下,该变电站仍坚持要求省调同时下达2个操作令,导致临时更换操作人员,精神准备不足,给事故造成可乘之机。 4 h% ]( z# ?$ v: W8 A. r
(5) 母旁2670丙刀闸的接地刀闸与母旁2670甲刀闸没有加装电气闭锁装置。 4
- _7 P. `3 Z' x$ d+ b! }防范措施 % h$ b, g% W' I4 B& a7 P1 x
(1) 防止误操作应以管理措施、组织措施为主,技术措施为辅,在“落实、务实”上下功夫。要对开票到倒闸操作的全过程进行监护把关,做到人员到位,管理到位,检查监督到位。
" c' I& D" p& ^(2) 加强值班运行管理,提高运行值班人员的责任心,严格执行规程中关于倒闸操作的有关规定,认真执行操作中的“四把关、四对照”。
* ]2 I7 P" a9 Q) g; E7 ~(3) 完善各级管理人员现场到位的工作标准,加强管理人员的培训,使之认真履行工作职责,认真执行规章制度。
8 L, M1 {( {' D& b$ z, B: D$ g
(4) 高度重视微机开票系统的管理工作,堵塞漏洞,严格把关,防止出现漏项错项。为此,必须做到:① 开操作票必须在开票系统中进行,坚决不准使用维护系统开票;② 单组操作结束后,必须进行电脑钥匙回传;③ 由于特殊情况,在操作后电脑钥匙无法回传的情况下,操作人必须在监护人的监护下,方能在模拟预演系统中进行手工设置设备状态,并确保与现场实际一致;④ 完善微机开票系统功能:一是如何确保开票只能在开票系统中进行;二是解决2组及以上操作同时进行时电脑钥匙无法回传的问题。
/ x: Y8 s4 ?1 D8 C+ U! V$ q3 e(5) 规范接地线的管理和使用,立即在变电站主控室补充设置反映本站接地线使用情况的提示板。
# b" i0 P+ z( E" I2 B4 N, ?8 m8 u
(6) 完善220( ^# b5 H; r' S$ ^1 f$ H: {; u4 [8 O
kV变电站电气闭锁装置。在接地刀与刀闸间不能实现机械闭锁的情况下,接地刀与刀闸应实现电气闭锁。 7 l7 K6 j+ K C T
(7) 从5月30日开始,该电业局停产整顿3天。同时迅速将事故快报下发到所属各单位,在全局范围内认真开展安全生产大整顿,深刻吸取事故教训,举一反三,自上而下查找安全管理存在的问题。 |