一起严重的人为责任恶性事故
2004-05-29,某变电站发生一起带接地刀合刀闸造成变电站全停的事故。事故前,该变电站220
( X1 y# R( I9 Z# skV甲母线、牡北乙线、牡海线、1号主变三侧开关、1号PT运行。220) D( ]7 a6 _6 `& |
kV丁母线、旁路母线、牡北甲线、母旁开关、2号主变三侧开关、2号PT停电检修。

+ @  d* X& o* s
当日,变电站220
$ }$ R, P; R+ Y. M; a8 bkV系统由运行转检修状态,其状态方式如图1所示。
1
9 x# B% t; D) A
事故经过

; ?3 g7 S$ c, w$ ^% K(1) 17:15
,受省调693号令“将220
- N* {9 @$ G) wkV丁母线、旁路母线、母旁开关由检修转运行”。接到省调令后,当值人员开始进行操作。

" I% a' ?5 D' }0 D(2) 18:00
,当执行到操作票第21项,即“合上220
& o/ o3 a& A3 U% h) T; x- y3 VkV母旁2670甲刀闸”时,发生带接地刀合刀闸。220: p  s  U6 o& R1 c; G' Y' s9 H* G
kV母差保护动作,跳开220, U" f( i3 `/ o1 m) k, h
kV甲母线所带牡北乙线、牡海线开关、1号主变220
  h5 Y3 a* q9 E9 @6 W( T  TkV侧开关。此时由于2号主变处在检修状态,因此造成该变电站全停电。

. P0 e: a/ j! x7 h6 y( y(3)
事故前变电站负荷10万kW,事故后牡地调立即将110
" v" e' E: N+ [7 M5 m  n0 I+ mkV北西线所带1.5万kW负荷倒至1104 F$ V5 G3 u% O/ s1 z
kV西西线运行,共停电35+ f8 U7 ?) z8 d
min,损失电量约5万kW·h,未造成设备损坏。
3 r, {. ~5 q- i$ d* h; D; f
(4) 18:35
,负荷全部恢复正常运行。
2 : ^0 L9 C, W# |4 J
事故原因分析
# V% t5 T1 ?; Z5 |' P5 N9 K
(1) 06:50
,受省调691号令“将220; r0 o8 b- ]3 z9 o+ X0 K
kV丁母线、旁路母线、母旁开关由运行转检修”。当值监护人吕某、操作人庞某在停电操作之后,没有按照现场运行规程要求,将停电操作结束的信息用微机电脑钥匙回传到微机开票系统中,导致微机开票系统中设备状态与现场停电设备实际状态不符。

1 E9 f0 K0 ~0 A(2) 09:30
,当值操作人张某根据省调预令“用微机开票系统填写恢复送电的操作票”时,没有使用开票系统进行开票,而是在系统维护中调出事先准备好的操作票,参照停电操作票填写地线及接地刀闸项目,且输入漏项,未将“拉开220* D! ^: t: H4 X$ \5 g2 M
kV母旁D2670接地刀闸”列入操作票中。

  q5 ]- p# h! L) [9 A- P+ t9 w7 ](3)
当值监护人王某、某班长、所长金某在审核操作票时,未能发现操作票中存在漏项的严重错误。

1 P2 A. W# u& f1 g(4)
当值监护人王某和操作人张某,在模拟盘模拟预演时未发现模拟盘上2200 Q% M7 T. F; |3 [$ u
kV母旁甲刀闸和丙刀闸间的D2670地刀在合位。

" o. Q5 Y5 ]3 n(5)
当值监护人王某和操作人张某,在微机开票系统中进行模拟预演时,因为停电时电脑钥匙未回传,就按错误的操作票手动设置了停电状态,进行了模拟预演,并传送到电脑钥匙中。
1 r3 _8 K: r$ i( G. [
(6)
按照原班组分工,监护人冯某、操作人梅某应执行2号变送电工作,却被临时改派进行220
& ?0 p) Y1 {' r/ h% dkV倒母线操作。2人在操作前没有按规定再次进行模拟预演,直接进行220
7 e6 r( P& T6 I5 v  R6 F7 z0 ikV倒母线操作。
; f3 e" O6 K7 ]2 W$ z  f8 a
(7)
牡北一次变管理人员未认真按照管理人员到位标准进行把关,操作前没有对操作票和地线组数进行认真核对。
3
  i- m3 i; G- L6 p$ T
暴露问题
+ Q/ }* R4 b9 B( g2 V
(1)
这是一起严重的人为责任恶性事故,主要原因是操作人员工作责任心差,有章不循、严重违章。由于运行值班人员未认真执行现场运行规程,未认真执行操作票制度,开出的操作票出现漏项错误,而监护人、班长、所长都没有认真进行审核就签字,结果使出现漏项的操作票得以通过。
- B$ X6 K; K# ?
(2)
管理上存在严重漏洞,执行规章制度走形式,层层把关形同虚设,没有落到实处。倒闸操作未严格执行操作中的“四把关、四对照”,在地线管理上,管理人员对地线的装拆没有认真进行核查审核,到现场的管理人员对现场操作监督检查不力。

1 Y# b0 [& x+ Q. x3 T(3)
运行人员在微机开票系统的使用上出现错误。一是没有按照规定在开票系统中生成操作票,而是在维护系统中开出操作票,结果丧失了微机防误功能;二是停电操作结束后,没有进行电脑钥匙回传,导致微机模拟预演时未能把住关。

" ~- Q: x7 K' ^9 k0 z) f(4)
工作中盲目追求进度。在省调提示“母线恢复送电与2号主变恢复运行2项工作同时进行是否忙得过来”的情况下,该变电站仍坚持要求省调同时下达2个操作令,导致临时更换操作人员,精神准备不足,给事故造成可乘之机。
, {/ {/ [) e" U- t) y/ G+ \
(5)
母旁2670丙刀闸的接地刀闸与母旁2670甲刀闸没有加装电气闭锁装置。
4
( u3 U$ R9 B8 s: m2 W) Q
防范措施

1 ^/ }! N6 x: f& h, g( }. r% a(1)
防止误操作应以管理措施、组织措施为主,技术措施为辅,在“落实、务实”上下功夫。要对开票到倒闸操作的全过程进行监护把关,做到人员到位,管理到位,检查监督到位。
! {, g6 ~& D  f& e- F
(2)
加强值班运行管理,提高运行值班人员的责任心,严格执行规程中关于倒闸操作的有关规定,认真执行操作中的“四把关、四对照”。
6 B0 a4 C# q7 |, o9 i
(3)
完善各级管理人员现场到位的工作标准,加强管理人员的培训,使之认真履行工作职责,认真执行规章制度。
1 ^! O- R. G' A! }7 k
(4)
高度重视微机开票系统的管理工作,堵塞漏洞,严格把关,防止出现漏项错项。为此,必须做到:① 开操作票必须在开票系统中进行,坚决不准使用维护系统开票;② 单组操作结束后,必须进行电脑钥匙回传;③ 由于特殊情况,在操作后电脑钥匙无法回传的情况下,操作人必须在监护人的监护下,方能在模拟预演系统中进行手工设置设备状态,并确保与现场实际一致;④ 完善微机开票系统功能:一是如何确保开票只能在开票系统中进行;二是解决2组及以上操作同时进行时电脑钥匙无法回传的问题。
' T0 c/ k* s8 X. v+ z
(5)
规范接地线的管理和使用,立即在变电站主控室补充设置反映本站接地线使用情况的提示板。

4 {7 W* n& |+ J2 \(6)
完善220
" |* M! |1 O4 {4 rkV变电站电气闭锁装置。在接地刀与刀闸间不能实现机械闭锁的情况下,接地刀与刀闸应实现电气闭锁。
9 w- a& f4 T% D9 q; E/ A# [" v9 N- u
(7)
从5月30日开始,该电业局停产整顿3天。同时迅速将事故快报下发到所属各单位,在全局范围内认真开展安全生产大整顿,深刻吸取事故教训,举一反三,自上而下查找安全管理存在的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-4 16:30:29 | 显示全部楼层
lz发帖要注意,见图一,怎么也没见图啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-3-16 15:50
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:4 天
    发表于 2009-3-16 21:09:06 | 显示全部楼层
    举一反三,三不放过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-27 21:38:21 | 显示全部楼层
    吸取教训啊。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-9-16 02:42

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表