设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3765|回复: 9

请教一个10kVPT烧坏事故问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-23 21:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位同仁,请教一个问题,对于10kV母线PT来说,为三个单相Y型接线,系统接线方式为接地变带消弧线圈接地,线路出现单相接地故障情况下,每次都会烧坏一只PT,这是什么原因呢?-%-63092-%--%-63049-%--%-61679-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-3-25 13:42:28 | 显示全部楼层
求助 ,各位大侠 来看看啊,帮忙解答一下啊,我先顶一下 ,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-14 08:39
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-3 15:20:18 | 显示全部楼层
    楼主互感器一次有没有接消谐器,建议采用4PT的接线方法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-4 16:12:57 | 显示全部楼层
    10kV PT 烧坏的问题,我工作的时候遇到很多次。' v8 |8 W- o  t; }* y0 P  B
    1、检查10kV消协装置是否正常工作。即接地故障时是否动作! S4 B% `& C! x) w: O/ G7 ]$ E
    2、检查PT的质量如何。
    * _7 ^# ?3 e* n0 n  a, k- _- o; a我工作的变电站因为关系原因,购买的是镇江丹的产品。超级垃圾,用一个月就自动烧爆。更换其它厂家的产品试试。
    9 w# R! i0 N3 A' C' p补充一下:这都是在接线无误、接地良好的情况下。5 [' e2 |& ?- C7 y- ~, ?4 s
    . H  M8 }" q; l! ?3 E' ~9 v
    [ 本帖最后由 huangtao44 于 2008-4-4 16:14 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-7 14:00:45 | 显示全部楼层
    为什么熔断器不爆?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-4-8 22:58:43 | 显示全部楼层
    对,我也在考虑这个问题,熔丝我们单位用的是0.5A的 ,还有回答三楼的提问,没有装消谐装置,请问一下 4PT是怎么安装的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-4-8 23:04:53 | 显示全部楼层
    4楼的朋友 ,接线正确,接地良好, 期盼您的解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-11 12:44:34 | 显示全部楼层
    还是我开始的说法,检查接线、接地无问题后。再检查消协装置。8 Z) P& s/ d8 C% n
    比如:在设计中,10kV开关柜使用了小型熔断器,而继电器有质量问题或把值设定的过大等原因。导致熔断丝熔断而无任何报警,但设备无法正常工作。这样就没有办法判断具体故障的原因。
    # e0 s" `1 k6 a3 c" Z! {! E以上问题都不存在的话,应该就是PT的质量问题了。现在很多设备的质量问题不过关,如果实在无法找到故障原因,可以考虑更换质量较好的产品。4 p! k: t; i! t& F
    如果,楼主能把PT烧坏时,故障录波、监控装置报警情况都详细说明,我可以帮助分析一下。重要的是,你需要详细的检查每一个相关设备,才能正确的判断故障原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-11 15:56:01 | 显示全部楼层
    可能根本就没有安装消谐装置,单相接地后产生过电压而爆炸
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 17:33:20 | 显示全部楼层
    继续关注中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-25 23:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表