消防工程调试的技巧
) E q* u4 w5 t2 R t2 R) k7 W工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,本人积累些技巧,供参考
% D% a9 c, m% n4 y9 U1、接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反
; M6 N: x& _3 t0 M/ d% G7 Y: b, a! M0 N$ u: `
。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是+,黑表笔对应的是-(针式万用表正好相反黑对+,红对-)。9 H! H5 G: s- r
2、后码前移法调试
v) N' s' l" x6 I" x由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。
6 i6 M/ W0 a. Z: E" f) A. Y3、地址报警法调试/ x8 g( B* l. y% j2 H, q
在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。! J* c* S3 i) [4 A
4、验证法调试
9 i/ C ], G4 N& z" U, V* R( ^! Z我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。 |
|