消防工程调试的技巧3 E% d5 S: W) a2 @* Q! K7 D9 `5 ~6 b
工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,本人积累些技巧,供参考. P& r/ Z# z& [
1、接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反
$ j6 i3 H; V2 A6 j& S( U% b9 d& o. i- S) R
。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是+,黑表笔对应的是-(针式万用表正好相反黑对+,红对-)。
5 t$ j! c7 m7 f) N4 J3 {2、后码前移法调试) G" q, L& F6 g2 Y: P7 K
由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。
: J1 A& Y4 H6 D k' y, `3、地址报警法调试
& q1 k6 w8 p& G) T在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。
, u4 Z' o2 t6 @- d( N1 Z4、验证法调试2 e s2 t' M1 O$ c" P
我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。 |
|