消防工程调试的技巧( `( C6 u. Y/ p9 S7 v4 C: C8 Z8 v
工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,本人积累些技巧,供参考. }! S! V: F) M% P
1、接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反6 o5 y5 U. }( Y$ Q
- b* d1 [4 T M& G$ j8 M- c。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是+,黑表笔对应的是-(针式万用表正好相反黑对+,红对-)。
, d/ }2 v; `* \- C2、后码前移法调试
' J D8 _+ ?2 Z! X+ t" _由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。
5 ]. O5 f& T9 s: W) E/ i9 `8 L3、地址报警法调试
) A0 d7 d: E" I" g! l: S8 I) [在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。. q0 w4 L+ x0 |+ p/ G- O: h+ l
4、验证法调试- t4 Q }. |. Z+ `
我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。 |
|