中电联发布《电力系统受低温雨雪冰冻灾害影响情况报告》
# O% ]9 L3 w! u4 c, R4 O- R2 ~8 ^
0 _. j$ {' V& Z( G. o; k! K/ s8 k    3月19日,中电联发布《电力系统受低温雨雪冰冻灾害影响情况报告》,就220kV及以上电网主要输变电设施受灾情况、用户供电受灾影响情况进行了深入分析,并提出了建议和意见。   
  X- k9 {4 U5 R" X7 i       9 F0 o) _3 q8 ?+ t* u
    《电力系统受低温雨雪冰冻灾害影响情况报告》指出,2008年1月中旬以来,我国华中、华东、南方等区域遭遇了罕见的持续低温、雨雪和冰冻极端天气,全国共有14个省级(含直辖市)电网(约占全国省级(直辖市)电网总数的43%)、近570个县的用户供电受到不同程度的影响,部分地区电力设施受灾损坏极其严重。
' [; B; _  V9 b8 }7 Y   
) s! B* d! ]2 {& w6 E; I    一、220kV及以上电网主要输变电设施受灾情况/ n' w3 `4 F- x; k8 \; u, N
   
/ o8 l1 G: R/ q' H7 W0 J3 Y    500kV变电站受灾害影响全站停电15座,占受灾区域500kV变电站总座数的7.54%; $ `7 B4 U' B! X7 Y* c
4 G& V- Q7 ~! f
    220kV变电站受灾害影响全站停电86座,占受灾区域220kV变电站总座数的5.97%。
5 F( B0 l  L! f' L0 ?# x5 }  D    3 R+ L0 m  L% i
    受灾害影响停运的500kV电力线路119条,占受灾区域500kV线路总条数的19.01%;
8 U- t/ C% m: y8 ?" f, Q! a3 y$ T' h7 V7 V
    受灾害影响停运的220kV线路343条,占受灾区域220kV线路总条数的9.38%。   
6 b0 ?$ U" x( `% }( }: s      
  H, J2 C. [7 E1 ~9 I    雨雪冰冻灾害造成500kV杆塔倒塔678基、受损295基,倒塔及受损塔约占受灾区域500kV杆塔总基数的0.742%; 0 f/ C% ~6 p& }

, q; B9 L7 l; I/ t- v7 ^) @/ n    冰灾造成的220kV杆塔倒塔1432基、受损586基,倒塔及受损塔约占受灾区域220kV杆塔总基数的0.697%。   
' _: s9 b, E3 v8 [9 |      
  k. [6 R( p7 T+ V; W$ ?    浙江、安徽、江苏、福建、湖北、湖南、江西、四川、重庆、贵州、云南、广西、广东等电网的电力设施均遭到不同程度破坏,其中湖南、江西、贵州、广西受灾最为严重,局部地区由于电力设施毁坏严重使电力供应中断达10余天之久。   
6 h& [) {1 s8 d$ E      
/ s" @1 Y( J; K* x" X7 f$ E( l    湖南电网覆盖的所有市(州)自1月12日至2月1日先后遭遇了四轮低温雨冰冻袭击,35条500kV线路有22条停运,占62.86%; 249条220kV线路有96条停运,占38.55%;500kV、220kV倒塔分别为182基和630基,分别占湖南电网区域500kV、220kV塔基总数的1.69%和2.23%;14座500kV变电站有6座全站停电,占42.86%,96座220kV变电站有32座全站停电,占33.33%,导致除湘西北张家界与常德之外的怀化、湘西、邵阳、娄底、湘潭、衡阳、郴州、永州等地区的电网与华中电网断开,解网运行,造成郴州、衡阳、永州、怀化四市大面积停电。   
# c  q$ `( X+ ^9 A6 X2 y3 ]: M      
& j- o0 K! w; J5 y: m    江西电网19条500kV线路有18条受灾停运,占94.94%,181条220kV线路有70条受灾停运,占38.67%;500kV、220kV倒塔分别为116基和144基,分别占江西电网区域500kV、220kV线路塔基总数的3.03%和0.85%;14座500kV变电站有6座全站停电,占42.86%, 96座220kV变电站有32座全站停电,占33.33%。江西电网先后5次与华中主网解列,500kV网架基本瘫痪,省内电网一度解列成3片运行,全省80%的城乡地区相继出现大面积停电,其中45个县城和806个乡镇遭遇全部停电,220kV电网一度面临瓦解。   
4 }# w: `  T" Q1 q! d" Z8 p      
) P  H+ w/ F, Y4 s  r    贵州电网因灾受损严重,电网分裂成四片运行。贵州北部遵义电网、东部电网铜仁地区单独运行,东南部电网凯里与都匀地区由220kV通道联网运行,中西部电网正常运行,通过500kV安八线与南方电网主网联网。45条500kV线路有29条受灾停运,占64.44%,147条220kKV线路有94条受灾停运,占63.95%;500kV、220kV线路倒塔分别为169基和147基,分别占贵州电网区域500kV、220kV塔基总数的2.26%和0.97%;12座500kV变电站有5座全站停电,占41.67%, 51座220kV变电站有27座全站停电,占52.94%。贵州全省9个地州市88个县先后共有50个县(市、区)受停电影响,11个县全部停电。其中都匀电网受灾最为严重,自1月25日10:57分,整个电网解列瘫痪,都匀电网与外部电网的6条500kV线路全部停运,15条220kV线路有14条停运,导致都匀电网八县两市电力供应先后全停,都匀、平墉、丹寨、福泉、独山、瓮安、麻江地区停电超过11天。    . Z, {: a# l9 h7 d+ s
       * Q* V9 Q  F0 Y  |* [6 m
    广西的桂林、柳州、贺州、梧州、河池、百色等6个网区的电网均遭到严重破坏。其中作为“西电送东”重要线路的220kV万道线在此次冰灾中受损更为突出,梧、贺电网主要为梧州市、贺州市和广东罗定市(部分)供给电力,220kV万道线是联接梧、贺电网的两回联络通道之一,同时其架空光纤还是广西主干网的重要通道之一,此次冰灾造成该线路倒塔36基,铁塔受损38基,地线支架折断2基,导、地线折断多达58处,损坏程度十分严重。桂林电网受损也相当严重,尤其是与湖南交界的资源、兴安、全州、灌阳、龙胜等五县先后与桂林主电网解列,造成广西电网公司供电区域内的17个县大面积停电,桂林网区曾一度孤网运行。& ?' a, p3 ^( q! a! _; `
    * F. s5 }  a3 N" V
    二、用户供电受灾影响情况    8 M8 l! \, ~/ ?1 Q( Y# Q5 L7 e
       ( z$ m) a2 S5 j5 E9 W
    全国共有14个省受到雨雪冰冻灾害影响,受损电网主要集中在南方、华中、华东区域,配电网遭到不同程度损失的省份有贵州、广西、云南、广东、湖南、湖北、四川、重庆、江西、河南、浙江、安徽、福建等十三个省、市(江苏省虽然受到灾害天气影响,输电网有部分损失,但配网供电基本没有受到影响),其中贵州、广西、湖南、江西、浙江损失比较严重。
: J4 m8 [0 Z1 o6 l( _9 [4 }           & o4 _- H) S& {( k! y$ K
    从了解的情况看,受灾严重的是农村地区,主要集中在代管、趸售、地方管理的农电企业。主要是因为直供供电企业一般主要负责城市及周边地区的供电任务,相对来说企业在电网建设、运行、管理上的投入比较大,网架和设备较好,承受灾害能力较强。代管、趸售、地方管理的供电企业主要营业区在农村,只是近些年来通过农网改造投入了部分资金对电网进行了改造,相对来说电网网架与运行管理相对比较薄弱,抗灾能力相对较弱,同时在灾害发生和蔓延时,地方电力企业从物资、技术、人员三个方面得不到有力支援,一定程度上使灾害损失和持续时间扩大。电网直属企业由于有电网公司作为后盾,举全网之力进行抗灾保电,物资、人员能在较短时间完成调配,减少了灾害损失,提高了灾后的重建速度。0 K* u: y% O! ]
    $ @6 T6 @! B6 ?
    这次受灾比较严重的地区为贵州、湖南、江西,各省用户供电受灾情况如下:    ; u1 m4 U8 O$ O) t, m1 N7 ]
      
- w/ N0 D, O% F    贵州省共有8个地区受灾,停电线路4675条,占该省线路总条数6024条的77.6%;该省变压器总台数为116617台,停电85403台,占总台数的73.23%。其中都匀、凯里、铜仁地区受灾最严重,这三个地区的配电线路及变压器全部停电。贵州省有88个行政县,此次受灾涉及到50个县级供电企业,县级地区10千伏停电线路为1336条,停电变压器43246台,占总的停电变压器的50.64%。   
3 }/ l$ D# X8 H! i0 K       # H, a8 H9 h% Q8 G8 S
    江西省共有11个地区受灾,停电线路5768条,占该省线路总条数6598条的79%;该省变压器总台数为154750台,停电85195台,占总台数的55%。其中萍乡、抚州地区受灾最严重,这两个地区10千伏的配电线路及变压器全部停电。江西省有99个行政县,此次受灾涉及到95个县级供电企业。   
2 P6 A) P* U. k: o- n      
, x+ p1 w: n! S, i) M# U: [# v    湖南省共有14个地区受灾,停电线路4079条,占该省线路总条数5764条的70%;该省变压器总台数为144100台,停电61615台,占总台数的43%。湖南省有122个行政县,此次受灾涉及到127个县级供电企业。: S& K# L/ m! e7 Q+ t
    1 u  y8 @: V& d
    三、几点意见    9 L- g& O/ r+ m, Q$ V( J- o/ T$ W/ ^6 M
      
) X8 B; \2 \3 x2 E- w    此次冰灾给我们电网的规划设计、运行管理、应急处理机制的进一步提高提出了新的要求。同时有下几个方面的问题也应引起有关方面的重视。
8 O8 u8 r7 j( {, c: q$ e   
+ k* u, m2 b' p( Y. `" p    一要研究灾害性天气的形成特点,加快电力系统内部灾害天气预警机制的建立。   
' I7 V2 |% s0 i+ Q      
/ _/ I! @4 H# y2 u    电力线路覆冰首先是由气象条件决定的,是受温度、湿度、冷暖空气对流、环流以及风等因素决定的综合物理现象。我国南方此次遭遇的气候条件和本身的地形特点,恰好符合覆冰形成条件,同时由于这种气候持续时间较长,造成的损失也非常严重。此次电力系统遭受的是冰灾,随着全球气候变化的异常,还有可能遭受其它类型的自然灾害。面对灾害我们有必要尽快在电力系统内部建立灾害天气预警机制,有可能尽早找到防范措施,将损失最大限度地降低到最小。  ~( G8 W6 W9 f& v% y
    ' e, ^4 h  R* j- y2 w
    二要加强电力系统相关技术的研究。   
; }$ ^' I" ?+ z# a& U4 A      
2 d0 @, u( T* ?! E$ O3 G    1、从工程技术角度研究如何提高特殊地区灾害设防标准。目前在我国东北地区,线路设计时,考虑线路覆冰问题,设计冰雪负重的余量取得较大,冰厚一般取30mm左右,南方地区按多年的气象条件,设计时冰厚一般为10mm。但东北地区冬季干燥,塔身很少凝冰,导线上也只是有附着积雪,不会大量挂冰,所以寒冷的东北地区反而还没有遇到冰灾。而在今年南方的冰灾事故中,导线凝冰达50~100mm。这说明,应适当提高我国南方地区,特别是容易形成覆冰的山区、半山区的输电线路对冰雪灾害的预防标准,在兼顾工程造价和抗灾标准的前提下,提出线路、塔架合理的强度,并在今后的线路设计、施工、维护得到有效应用。   
; l2 H) |9 l; p/ U: h      
' W. W# }1 ?: `    2、加强农村地区配网建设,提高农村电力线路强度。导线覆冰时的应力超过其破坏应力而断线,这是引起线路断线、倒杆的主要原因。为提高农网配电线路抗覆冰能力,结合农村线路特点,应首先选择合理的线路走向,避开覆冰严重的地段,可根据已有的气象资料和已有的运行经验实施改造。二是选择性地更换导线型号,增加导线的钢芯截面积,如将重冰区的钢芯铝绞线适当增加钢芯截面积,提高导线的抗拉强度。三是增加横担强度,建议采用增加吊杆的方式,改变横担的受力结构。四是档间增加电杆,缩短档距。五是缩短耐张段的长度,应根据已有的气象资料,以冰线为分界点,分设耐张段。六是将直线承力杆改造耐张杆,控制覆冰断线事故范围,对直线杆增加防倾覆拉线,提高直线杆抗倾覆能力。山区覆冰灾害气候对电力线路的破坏是巨大的,应引起运行维护部门的高度重视,通过进行技术经济比较并结合已有的运行经验,对重冰区、超重冰区的农网架空配电线路进行改造,提高农网架空配电线路抗覆冰灾害天气能力,从而提高农网的安全稳定运行水平。& s" f) _! @+ e' L4 R" }# p
    3 B3 [7 f( l( c  K
    三要加强线路运行、维护的科学方法的研究。   
" G; K  h8 C/ U/ _; }8 u+ U# I      
) B$ s6 e& s: ]8 J1 B/ [    随着电网的发展,输电线路运行的安全性显得尤为重要。远距离输电线路所处的地理环境、气候条件比较恶劣,线路由于覆冰、污闪、舞动等原因容易发生跳闸,特别是冬季,我国南方部分地区由于气温低、湿度高,导线上长时间结有覆冰,而且随着气温的降低和低温时间的延长,覆冰的厚度加大,由此给高压导线带来的重量载荷越来越大,当覆冰的总重量大到超过导线的强度极限时,即会造成断缆进而塔架倒塌的严重后果。我国由覆冰引起的倒塔、舞动、冰闪事故频繁发生,造成了巨大的经济损失。因此寻找有效的监测预警手段成为必要,国外也有类似的手段并取得了较好的效果。因此要进一步利用线路在线监测系统的数据来对导线的弧垂、风舞等情况进行仿真来实时分析,及时给出除冰预警信息,预防铁塔、输电线路的覆冰到不可承受的重量,及时安排维护人员现场进行除冰,避免重大事故的发生,真正做到防患于未然。
0 S- D# K2 `6 a; P7 F9 h+ g    $ m5 x9 ^# [  o
    四要进一步拓展电力可靠性监管的范围。    , A$ _9 T- p. B$ f9 T; M0 q7 A
        # \4 u% a4 C* G+ w  G
    从此次雨雪冰冻灾害的影响范围、电网损失严重程度来看,影响大、损失重的供电企业主要集中在代管、趸售的地方电力企业。电力可靠性管理工作虽然开展多年,但可靠性管理得到有效开展还主要在电网直属企业,电网直属企业可靠性数据比较齐全,有利于进行统计分析,代管、趸售的地方电力企业电力可靠性管理工作刚刚起步,有的甚至还没有开展,还没有充分认识到可靠性管理工作的重要性,没有把可靠性管理作为企业生产技术管理的重要手段,对所管辖电网的安全、可靠运行没有一种量化的衡量标准,对自己电网的薄弱环节没有清晰的认识,而此次这些单位恰恰受灾比较严重,给灾后电网的可靠性分析工作带来很大困难。因此,我们应进一步拓展电力可靠性监管的范围,宣传电力可靠性管理的工作理念,扩大电力可靠性信息的覆盖范围,建立比较完整的信息数据库,特别是覆盖农村地区的数据信息。丰富监管信息来源,提高电力可靠性的监管力度,促进电力可靠性管理工作的深入开展,保证电网的安全、可靠、稳定运行。7 F, k6 Y8 i0 F  b+ m# s* _
    4 L* g, w' V7 V9 N& H5 [
' i1 u) P" ?4 [  o5 p6 {6 ~% S

: F" X. D+ b+ Q4 E) \
/ {& i& X- N8 ~/ q; a信息来源:中电联 + }" l9 J$ c6 E6 b$ L6 S

* h3 a  Y8 n# t2 g6 i; n时间:2008-03-21 
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-23 17:40:45 | 显示全部楼层
中国的电网是全世界最大的电网吧,面对这百年未遇的雪灾,我们表现出的勇气和解决问题的能力已经很好了。
) L& c( p! G) O) Y+ d希望上天不要在为难中华民族了!