发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
# S% e' {: C1 C7 m0 Z' G' N工序质量控制卡; ^6 o8 H0 s1 B7 G# P
# l$ M2 q' p# t2 i8 v. W' [7 M
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子
$ C9 u- p% F/ r7 V, x持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
# Y, Q- T% |& ^# ?- K: i& b作业班组: 沅陵局线路班 成员: 9 I+ @4 \. d% n( g
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
: g! [+ `6 w# U+ k2 W3 o" g/ h___________________________________________________________________________________
4 _& y0 W( b4 y; z6 G2 W6 E8 |" x
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施+ {$ A$ g* Z- j& L( k- Y- S+ K8 l
执行时间 工序或措施
& R" K# d6 Z6 a) H9 l+ R8 a执行人: d$ N% W Y! s9 o
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 6 I* e! c; G$ f2 d# Q5 w* J4 S; I
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
$ ?2 A5 N7 J- |2 F: U* S; w6 t# b 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
" Y6 S! H' k! ]: z8 V2 O- U 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
* C, h/ R# V" M. @; V 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
a' b6 z: G) C 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
$ R; F: d3 @8 L: |" n* S1 C 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. . W r6 {# W& k2 E0 d
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 S/ U7 K7 B, O7 r$ x6 h2 G! A
作业人员确认签字:
$ ?! i/ }( H5 q( Y; G* O. \" t V, M. q
' t" i) }4 N, v2 c
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|