发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
* W; D; X9 [( p% }工序质量控制卡( v! Q6 G# m+ t+ V, w7 Z
: X/ P9 t- y9 Y( x# h3 P6 z$ R
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子. w/ V8 {6 ~8 E( q6 _
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX2 F/ A# Y9 n8 W/ |
作业班组: 沅陵局线路班 成员:
( X2 l" E+ q; r7 e! y) s执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分( i0 z6 [7 W Q$ g
___________________________________________________________________________________
; b; d+ ?! b, d( {" U# a# j% t7 X% L0 O$ p4 ?" n2 _) ]
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施6 g- Y$ x* c P' ]- r( I8 _
执行时间 工序或措施" a4 D0 {4 y" g5 `0 o& _
执行人
8 E2 J _, h% f% @ 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 5 B8 p2 W% F& ]( z+ t2 k" i
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. ! l1 }; n( j( j ]% Y
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
. o1 Z1 X" Y$ ]% K( g' A 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. 8 e: Z, {' X2 K8 p: e! Z
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
1 c- v$ t$ T8 A- N6 l 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 : v% l8 N) e5 \7 B% o$ O5 H1 i
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. , x5 p& R) Y. z+ _0 F1 I% a
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
9 {+ N: l; Z) j9 S作业人员确认签字: A/ ?4 [7 Q8 e! h
" o4 u- e8 \9 n- u8 \& s1 \+ V3 u
4 w) s0 _' d5 L0 p; |% |& u检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|