发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
, K) X. |4 C# O% A; |1 t工序质量控制卡7 }, F0 q* Q8 M! G! Y8 z
7 Y5 N& c4 e8 z5 C) X
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子; y: A8 F1 S9 k" x: O
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX* s; v' l0 k+ ^$ }1 L& S' {, J$ q
作业班组: 沅陵局线路班 成员:
% `2 d& M! q% A# R$ v9 K执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分( ? Z/ _5 I: p# q: A% |% l5 x8 e
___________________________________________________________________________________ X: p. G, t {) g5 k# N3 u: t+ M
& z- v6 S6 ~0 s" i+ s√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施2 Z1 i, j, U7 `
执行时间 工序或措施. \; |+ Z6 u# O- W
执行人
' G- M0 a) f$ E; Z/ j/ x 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
; l) X! N! [! u9 l9 u! v 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
/ w* M3 j g8 Q: ] 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
- x {9 {' E8 i2 C' D2 i1 } 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
8 L4 T2 }* |! s9 T0 [ 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
; Z' G0 z. t4 ?/ Q 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 ( ]0 G% ?6 r& W6 w5 W A. F
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. 7 K% `# N: I; w6 W
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 + P0 r, w$ n5 g7 D
作业人员确认签字:5 E* @& y' s) X# ?. a1 ~
# l6 R! K) b% b# ]. P* p: a$ M2 F% z) ?% Z
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|