编号:XLB.1005080-2
8 J6 X+ T0 r% I0 F/ q) ^5 Y工序质量控制卡
( R: b: N4 x+ v- ~2 b) I9 H( ^3 `. h
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子
3 E$ b5 T$ X& }2 G2 [8 p) x持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
; s9 j, x* P% X0 {% k# F作业班组: 沅陵局线路班 成员:
6 b& C- m& b5 Z" S5 j2 H执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
1 G4 i1 ^" m" x$ Y0 I) f% a$ v___________________________________________________________________________________
2 N9 J# `$ y1 r! k. G8 _/ Q9 N: H% @
, M c6 Q a$ x- |) z√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施 h- B, H' J& s# R6 s% \$ [
执行时间 工序或措施! z4 D% N9 \' k9 a7 I$ y5 C- D- a
执行人
# ^- O0 T' C- u- Z0 r! v/ M 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
) J' W7 d0 A1 a 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
# r1 m5 |) {( N+ e% L) G& i 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. . t9 N5 }3 u, I! {9 K
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
" {# i% M( y/ H' Z 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
d6 S- ?8 h& E/ \7 ? 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
( ]% V1 K: s$ Z9 J7 ~5 |7 x' ^ 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
0 o& l/ z* ^1 I9 J2 y% {3 s, H8 ^) o 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
( `/ X1 b* C& a( O) z$ v5 Q/ j作业人员确认签字:( |' d( }0 ]; w; N% H* W5 s, C' g# c
* V: [* u3 D8 A' s
- [, O; ~* q; S: d8 @
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|