工序质量控制卡
3 ^: I! o- Z% p/ C A9 X, y+ |) [- L" j& a
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子: v: e' q0 Q: v( J. V- K$ K) L
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
: }& u! w; c( z1 X- t. t3 |作业班组: 沅陵局线路班 成员:
$ I# }. b0 F* U5 ?/ U0 P; h执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
4 D6 b& q8 K" J( j___________________________________________________________________________________; f6 t) |2 z* E x- J- h2 w0 t
5 m$ K! t7 a9 ]3 y
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
$ a1 r' I: v9 Y0 _4 e2 w2 _+ J执行时间 工序或措施
( ~0 E. Q: b7 @执行人
O, A6 f+ M" D 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 8 k7 p& v- H' @2 i
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
1 e6 H8 n5 x3 } 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
( P. t) E: ?6 ^2 v 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
- { p) z) O6 d Y" p 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
& }8 d1 v8 u( n. V+ A 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
" O2 |3 [& E# q 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. - C5 n; z0 q9 x3 T
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 8 `% T/ T2 P8 Z% x
作业人员确认签字:
# w& O; s' m9 { u$ H4 |( s
7 b( {" O ]) j2 O$ a+ ?8 ?- e
$ i6 B9 X4 |! R& y% r, u检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|