发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-25 C* V4 Q* N+ C0 ]( M& V q, U
工序质量控制卡
# X4 i5 G1 \6 A/ K, g; I# D6 s( B: }7 {
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子! `( t% p6 K- Y9 Q
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX1 l* k+ P! O9 c4 w" J( G8 `$ [
作业班组: 沅陵局线路班 成员: {/ ~: R3 H- f) L- W- J/ R2 W
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
7 L" ]+ m! M) q3 a# y5 }___________________________________________________________________________________
) P$ Q' B. e1 N. n& Y7 i; O4 I
; |5 M8 K% E* i( Z- x) H√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
- f4 K) {5 c( C" p) k( j8 [- c执行时间 工序或措施' i, P" \( d5 }! y
执行人
% T7 y7 `8 I# I. ~% r 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 2 e. M1 U3 [* ~4 U+ g1 n
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. p# c( n$ [: n
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. ) ?& `0 g) p" h# T- n: k
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. 9 @* X3 o$ G; R+ W9 u& @
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
: G7 F7 O, k$ A. ` 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
! \5 \6 O, V/ h0 S) U 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
* Y1 ]+ ~: ?' O 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
( g6 N- T- _6 v作业人员确认签字:
9 X( S$ t: l3 z+ [( G0 l. H/ x
9 L7 m% m% E2 x3 e/ Y# C l
* y4 S1 G1 U5 v' o) w检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|