|
发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2. m# r6 T/ ?# o8 e0 X5 N9 C4 i+ a7 _
工序质量控制卡
$ d5 l; v6 b; R N6 A. S% a8 w" k2 _/ H& {
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子9 |# }2 D9 C/ D8 I
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
" ?; t2 E( [; g' X7 f" {! e作业班组: 沅陵局线路班 成员:
1 X2 U5 H! U- Y4 ^9 s2 r n4 M执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分2 \ O: b: Z" p0 c/ s
___________________________________________________________________________________
$ S( O& g, w( r4 d, z
3 ]% |' l5 o0 P. e+ r/ J√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
( L$ O" }4 S2 g6 `0 t2 v$ y5 j执行时间 工序或措施8 P+ ?' i4 p4 ?2 {* R8 H @1 t
执行人
' D/ a% o8 ~1 F& \3 U# v 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
. m( Y1 @* h* } p6 e* i. S 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. # I( h$ h7 V" ?% ~ n& L
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
, k' [! }* G6 N- W' Q1 a }( O 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. , Q5 l& N, |, r" V. G' Z: r
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. % ~' Q5 }4 o( r$ a& O7 J
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 ) r4 L4 O1 B! L( W3 n! _! P
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
. |% @( [3 a; O* v9 s# b 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 / O2 o/ c" }) V5 N0 _
作业人员确认签字:
5 _' ]* g o, C, v I8 _# C8 {' Z) ^
7 V' k6 a/ T8 A- ~# @- g+ X检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|