编号:XLB.1005080-2
/ h0 o" n2 F- L0 e/ }* O! Y4 Q工序质量控制卡" ~7 r1 z% g! {5 r
0 ~) v. @' [. r+ r3 z9 L3 G
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子5 C8 G$ X% y. G& j6 M3 s3 \6 H1 n
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
$ D( S# z9 r. J& I+ T' Z作业班组: 沅陵局线路班 成员:
; j% r& h) @- S) @执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分2 i3 S \; g# [4 [
___________________________________________________________________________________) H5 H) b- Z/ @( G+ N8 h' r. s) Y; B! r* Q
9 u @# W, e) b" S4 w1 }8 s+ g
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
; ^' ]3 @& n% d8 l t6 o执行时间 工序或措施
/ B: R: B |. Q: K9 y D执行人
! d6 J8 r: r. n* M2 H 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 6 m* x- D/ ?2 d4 l. P' M( {
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. 9 `4 }+ l' S4 y2 n; B; ^
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. x5 n' A& r {7 _0 X9 h
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. ! n p% ]3 f$ @4 D1 s7 }
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. 1 U. z- g% U- a7 p8 d4 x" I+ N, J F
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
+ F5 V; B7 X( @( i9 Q9 I: ] 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. 8 Q* y) Z0 p# y: J" V
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 ( P1 m4 G+ ~" L) W
作业人员确认签字:8 j9 m8 w- j( {' D/ V, H: t' M1 H; ^0 S
& ^; p0 P! ^2 R" b, K' o! e
. A5 J* G: G# z0 v9 c) n0 G+ V w
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|