编号:XLB.1005080-2. T% n4 v3 T8 U. g+ \+ C' l2 l0 G
工序质量控制卡% j2 V6 w3 z6 I+ X
- c% w- T, L G7 \/ l& ?% x) g作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子5 R# M* E- ?8 S
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX- |/ G1 ] R3 `3 M4 p. B4 h
作业班组: 沅陵局线路班 成员: * b% X) |! j1 _% \; G* T2 f; h
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
5 K1 y( W- X5 y___________________________________________________________________________________( Q U, }( H5 F! V8 k2 S
" P. a. B6 C+ s
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
" S1 d3 r5 S9 y# v6 O! N+ b. T2 a执行时间 工序或措施
, B, T1 R% p$ ]( B) \6 k执行人5 o( E }& k, w: L1 T c( X
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
- p" C1 }" x# ^8 m 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. + S+ P9 ]6 `1 s% T3 J: r/ L
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. # g6 }$ g) ^! Q4 k2 h5 Q& e
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. # N1 D8 a! W0 x( f& i! V5 r
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
, F- Y' G. c3 w1 i% ]/ g1 G; a: _8 J5 K 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 - c6 n+ H* D4 Y$ x' c# ]2 P
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. # a, w# d5 {, ~/ d( Z3 l
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 " }5 O& e( X b3 R, ` W& }- t
作业人员确认签字:' k: S5 s- j; V. i' b
% @2 N6 N o. q, b9 N
9 V, v8 z8 r) q5 Q/ T检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|