发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2: S, |& l% c0 y2 L! m
工序质量控制卡
% U+ U. t' A5 K; D- ~
; ]2 g! J: y8 a9 N作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子9 E; _" W; e- _$ i( T
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
) d8 G/ R/ ^" C1 X) }9 ]0 K! N0 T, g作业班组: 沅陵局线路班 成员: 9 K. `+ b5 `( o, p8 c/ Z E& O
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
* y6 k! R* w& y }___________________________________________________________________________________
3 n8 m! x! [5 Y2 R- `6 Y" G R k _; F, k& O5 y/ p
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施- i" k4 z$ K' D$ v: Y
执行时间 工序或措施6 m' G& p$ G; j4 |8 d
执行人9 I8 f2 V: ?9 p" |
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 ( I) z" e2 f# N) v
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
" e* |6 m2 s0 i 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. $ F4 i& Y/ ]9 c2 u( e; L
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
' b/ Y; u1 l. o; S, w0 n6 Y, h% f 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
9 r& W, @8 G: O5 n1 i 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 2 S" Y0 A" g( e" j7 }2 T* G& N# H0 E
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
9 m9 k5 J2 J5 \4 I! P; h' i# q 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
* O. f5 r4 f! u" u& e C) [1 ?作业人员确认签字:
: g& v$ `+ M' r! _" Y! o
L1 m* P" [" I5 D5 i" i) R! |# _! c* h5 Z' O
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|