发表于 2011-6-29 20:58:09
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-21 d# {1 a& j" {* x& u G4 E6 ^
工序质量控制卡) Y: d' n) I7 E+ t
% F4 d/ u& }2 O+ p作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子 M3 O+ T3 s. Y% L
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX) B7 Q& \7 R, G+ G3 a# a# m
作业班组: 沅陵局线路班 成员: 6 o% f+ T3 A9 K
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分9 j0 u: g: B- N: f3 M+ ^: `: }
___________________________________________________________________________________
9 q" ?9 ]6 W( H$ R( _4 h, I0 m: k: \* i8 |8 R1 ] C- [
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
# x" I0 R! ^* C执行时间 工序或措施
6 ^2 i: {; q' v# q执行人7 q3 E8 \4 h% {3 W+ O
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 3 ]! r$ w/ \ H/ S; {- X
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. 9 i0 A5 R* e7 c% v1 ]
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
[4 R$ i6 g+ B) K 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
+ c3 K5 o! i" V 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. " e0 b! x4 P, R8 n
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
& c8 z/ ?: e4 D 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. " o; Q1 U% H' Z* L. j" n
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 : Y" o7 _) W3 l" e& |
作业人员确认签字:
+ J' p: ]/ e) a. C
/ Z6 v* u, k2 f9 _/ R( }2 F
/ Z, }, O* r7 T% N2 t$ N检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|