编号:XLB.1005080-25 r8 t3 l6 \5 g( \0 T
工序质量控制卡' k) K+ |/ y) p4 O( p; ` O# l) N
" s) K! H& U# T# J
作业名称: 停电更换35KV望培线#003杆A相后侧整串绝缘子0 y4 b+ E( ?1 H: E w/ `" K
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX4 c. f9 Y$ p' k
作业班组: 沅陵局线路班 成员: 5 q+ |- S$ K* Y! j
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分' Q8 H' C* |# ]5 x7 j& \
___________________________________________________________________________________
" r% N. z2 f" b# U6 U% y
3 l0 o+ |0 i5 G3 C7 h& n( A7 |√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施8 |: ]4 C3 C5 ?8 G" x9 P2 ~
执行时间 工序或措施9 P- r+ m" ~5 {& ~) I* J1 `8 c4 w: g
执行人
& Y5 f# ?' D* ^6 y! L, o 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
: }0 t0 b, }/ S4 @0 m H 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. . S! b' d! N9 a( d% `
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
$ \* P( ^. B5 u) Q5 [5 @( B 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. 7 o7 n. p. r5 [2 N) I( P* k
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. 5 M# N5 P8 r- V) L5 R
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
+ W5 f. A( ^4 n* t. f, N- H 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
) i* Z# E( T- t7 i) i 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
# h; [, @6 c) J9 m作业人员确认签字:
/ |) n# q$ B. r6 d+ R7 n( V5 x5 ^7 Y' ]# T
/ B2 [7 h- a6 a
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
|