|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1.零序电流方向保护与重合闸配合使用时应注意什么问题? ]/ {% ^/ q# ]2 Z. k8 ~" r2 y
答:应注意以下问题7 x1 k. A( S3 D: M; e* f8 b
(一)与三相重合闸配合使用的零序电流方向保护# }/ S5 y& T. O9 c; h
1.零序电流一段保护阶段式零序电流方向保护的一段,在整定时要避越正常运行和正常检修方式下线路末端(不带方向时应为两端母线)单相及两相接地故障时流经被保护线路的最大零序电流。当零序电流保护与三相重合闸配合使用时,由于线路后重合侧断路器合闸不同期造成瞬时性(断路器三相合闸不同期时间,实际可能达到40~60ms)非全相运行,也产生零序电流。当躲不过这种非全相的最大零序电流时,不带时限的一段保护将发生误动作。避越线路末端故障整定是绝对必须的。如果该定值又大于避越断路器不同期引起的非全相零序电流整定值,那么,只需要设置一个不带时限的一段电流保护。如果断路器不同期引起的非全相零序电流大于末端故障的零序电流时,或者按躲非全相情况整定;或者在三相重合闸时给躲不开非全相运行零序电流的第一段带o.1s的时限;或者按两个第一段,一个按躲非全相情况整定不带时限,另一个按躲末端故障整定,但在重合闸后加0.1s时限或退出工作。综上所述,在三相重合闸配合使用时,零序电流方向保护装置必须具备实现两个第一段(灵敏一段与不灵敏一段)保护的可能性和无时限的一段保护在重合闸时带0.1s时限的可能性。 F% D' u' I7 ]/ v' R
字串6& J* U" C8 \1 G8 X0 g* Z' u
, e( ~1 @3 R' Z$ ^
2.零序电流方向保护装置中带时限的后备保护段数) X; E) q! g* R5 b( i s
根据规程规定,多段式零序电流方向保护之间必须按逐极配合原则整定,即要求灵敏度和时间两方面的配合。为了适应不同电压等级的电力网对后备作用以及特殊用途的保护(例如旁路断路器的保护)对保护段数的要求,按现在系统实现的配置,要求零序电流方向保护除有两个第一段外,还应有三个时间后备段。(二)与综合重合闸配合使用时的零序电流方向保护装置 1.零序电流一段保护它的整定必须满足如下要求: (1)避越正常及正常检修运行方式下线路末端(或两端母线)发生单相及两相接地故障时流过本线路的最大零序电流。(2)避越单相重合闸周期内全相运行时的最大零序电流。如果要求在线路非全相运行时有不带时限的零序电流保护,而非全相运行时的最大零序电流又大于末端(或两端)接地故障时的零序电流时,则必须设置两个无时限的第一段零序电流保护,并分别是灵敏一段保护(按躲末端故障整定)和不灵敏一段保护(按躲非全相运行情况整定)。因为躲不过非全相运行的零序电流,在单相重合闸周期内灵敏一段必须退出运行,只保留不灵敏一段保护在非全相运行时继续工作。必须指出,在非全相运行期间,保留能躲过非全相零序电流的无时限第一段保护是必要的,它是相邻线路后备保护逐级配合整定的基础段,并以它在非全相运行期间不退出工作来保证相邻线路与其配合的二段保护在整定上不失配,而不发生无选择性的越级跳闸。在此前提下,设置灵敏一段是为了在第一次故障时加大无时限保护段的保护范围。因此,与综合重合闸配合使用的零序电流方向保护装置也必须有实现两个一段的可能性。 2.零序电流二段保护 1)为了提高末端故障时的灵敏度,并降低整定时间,在整定上可只考虑与相邻线路的不灵敏一段保护配合。如此整定的二段电流保护,如果在本线路单相重合闸周期内其电流整定值和整定时限上都躲不过非全相运行情况的话,就必须退出运行。2)在有的系统中,个别短线路上安装了所谓的不灵敏二段保护,它的启动电流值按躲过非全相运行的最大零序电流整定,但因为躲不过末端故障,所以要带一个时限段。在本线路单相重合闸期间,不灵敏二段不退出工作。设置不灵敏二段保护,主要是为了改善相邻后备段的整定配合条件。 5 X2 e1 F2 b3 K* c6 f- D
字串4
8 g7 s# Z. \) O) p5 L- C" I- A' t0 P) J$ x2 V' t% J
在没有不灵敏二段的条件下,相邻线路的二段只能同本线路的不灵敏一段配合,而相邻线路的三段保护则需与本线路的重合闸后的三段配合。如果设有不灵敏二段时,相邻线路的二段或三段的整定都可以与它配合,从而改善了相邻线路的保护性能。在某些情况下这种改善的效果还是相当明显的。因此,零序电流保护装置要考虑实现两个二段的可能性。但是,对装置来说,虽然要求既可以设置两个第一段,又可以设置两个第二段,但不灵敏一段和不灵敏二段不可能同时出现在一个保护装置中。: E4 N8 w2 y& k9 B8 R
3.零序电流后备段保护- l/ m. Y. k. I" c# [% n: X
零序电流方向保护装置各段是按逐级配合原则整定的,设置四段保护是必要的。虽然国内有的电力系统采用三段式保护也可满足整定要求,但对于旁路断路器上的保护而言,由于它要代替的线路保护较多,为了运行方便,一般要求多设几段。为此,在保护装置内还设置了一个附加电流元件和时间元件,必要时,可以再增设一段保护。
6 M1 `; [0 e, Q; b5 T " V7 k% b+ K' K% v( P# ^
2.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 1 x4 m3 l( n2 u& b0 x
字串8; b7 l( f* L) O' ]8 G/ x
5 p4 A; Z5 j w; A; |) c答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。
G# v+ d- S, r0 c# M) d: X( g! P9 g
2 D2 Y4 C) O' ^& @- e! S( a3.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么?; ^6 _- ~4 Y/ e, ~# D `8 o
答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可*性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下: (1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。(3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 # j% T# u5 E' S* G
字串5
4 k% v- @' n: |7 T) m1 u8 }5 e
1 e4 G: `+ A7 h! R2 ]( Z4.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?% V, x! E6 @: n0 T
答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 |
评分
-
查看全部评分
|