作为继电保护人员,我们对电的接触是很多的,但是我们遇到的危险也很大,有的人这样说是弱电没有关系,其实是最容易出事情的了。大家要多注意安全,还有就是我们对这个方面有什么经验,大家可以谈谈吗。互相交流。-%-76173-%--%-55288-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-5 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-12 00:44:50 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-3-12 09:37:22 | 显示全部楼层
    一支电笔引发的惨案知道吧,(1) 低压0.4kV验电笔前端不加护套,操作不当引起短路。低压验电笔前端应有护套(我们推荐采用固定压制护套的产品),只能露出10mm左右的一截作测试用。但有的工作人员对此不重视,不加护套或护套脱落后不及时更换。低压设备相间及相对地之间的距离较小,极易引起相间及相对地短路。某电工用不加护套的验电笔在配电箱上验电时,将验电笔斜放引起相间短路。另一电工直插验电笔,因用力过猛,验电笔头部滑至配电箱底板引起接地短路。两起短路均造成设备受损,电弧烧伤作业人员。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-3-12 09:37:57 | 显示全部楼层
    验电笔使用场所不当引起故障误诊断。某变电所35kV馈线断路器因机构故障造成B相断相运行,运行人员用验电笔检查后发现其线路侧三相“有电”(因感应电压所致),遂断定断路器“没问题”。而此时线路缺相运行,不对称产生的零序电压又使中央信号盘上接地故障信号动作。据此误认为故障系35kV线路单相接地所致,误判断延误故障处理,最终造成线路被迫停止备用近10天而酿成考核事故。其实判断断路器是否断相运行,只要将其停运,作好安措后用万用表测量其断口间的电阻即可
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-12 19:48:50 | 显示全部楼层
    什么工作都存在危险拉 关键是看你操作的时候按不按照操作规程了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-10 23:14:13 | 显示全部楼层
    按规程是重要的,但实际的工作能力不是按规程就能有的,关键还是在人。