关于返回系数?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-10 00:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么无时限电流速断保护和限时限电流保护动作电流整定计算时不考虑返回系数,而定时限电流速断要考虑返回系数?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-22 19:51:52 | 显示全部楼层
速断保护动作无时限,只要达到整定值保护就出口跳闸了,考虑返回系数无意义。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 16:23:52 | 显示全部楼层
这个问题太基本了,多看看书吧!不直接回答你,给你个提示:- T: R# k' E& U+ P( w! p0 `/ m
如果本线过流保护的继电器返回系数很小,当发生下级线路故障,下级线路保护动作切除后,本线过流继电器动作后,不返回会出现什么后果????

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
cepsc + 2 感谢您参与
ywhywh + 2 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-3-24 17:05:05 | 显示全部楼层
    建议楼主读一下贺家李老师的《电力系统继电保护增订版》第34页到第35页。说的很明白。
    - k8 [! ^; b7 ^7 h如3楼所说,下级故障切除后,线路母线短时电压降低,该母线所接电动机短时制动,在其自起动过程中,电流大于正常电流,在该电流作用下,过电流保护必须马上返回。避免误动。
    " W3 J$ x% w" |! U& X& r& y而电流速断和限时限电流保护的整定电流为故障电流,很大,远大于上述自启动电流。所以不需要考虑返回系数。

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    cepsc + 5 鼎力支持版主!很好!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-24 21:42:16 | 显示全部楼层
    楼上说的有道理,以前没注意这方面的细节。谢谢提醒!