|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
具体情况: 两个110kV变电站,如变电站1和变电站2,两个变电站10kV母线通过两条10kV的出线相连,如: 长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312,现在变电站1主变要全停电,变电站2正常运行,所以变电站1的10kV负荷只能通过变电站2的10kV出线联络线长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312供,这时长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312要由原来在变电站1正常运行时的冷备用状态转为运行状态,同时,要退投这两条线路的保护和重合闸。 不仅如此,还要退投变电站1的10kV所有出线的重合闸??; Y3 R9 c" h$ h4 k* l9 G
4 @8 _; W" W, L' s) ~. s问题: 联络线转运行后,为什么要退出保护,如果退出保护是为了不让线路故障时跳闸,从而保证变电站1的10kV负荷侧的供电可靠性,那么退出保护后,为什么两条联络线还要退出重合闸? 6 j7 }) L6 X6 W# p0 r8 s# h
2 X% m. J, o+ A# F" @+ S$ N7 E
个人认为:既然保护已经退出,那就断路器就不存在跳闸的可能性,重合闸的投不投都没有关系了。
. v. x/ b4 h, I我积分有限,如蒙各位老师给我指点,万分感谢!!
: V* G- S1 H* j ^' d# l
1 Z& V% a& d. V& p: v[ 本帖最后由 忘我 于 2008-3-5 22:18 编辑 ] |
|