具体情况: 两个110kV变电站,如变电站1和变电站2,两个变电站10kV母线通过两条10kV的出线相连,如: 长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312,现在变电站1主变要全停电,变电站2正常运行,所以变电站1的10kV负荷只能通过变电站2的10kV出线联络线长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312供,这时长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312要由原来在变电站1正常运行时的冷备用状态转为运行状态,同时,要退投这两条线路的保护和重合闸。 不仅如此,还要退投变电站1的10kV所有出线的重合闸??) i9 e3 @, q$ b {+ c: }" y
. k9 q' y: n. J" d问题: 联络线转运行后,为什么要退出保护,如果退出保护是为了不让线路故障时跳闸,从而保证变电站1的10kV负荷侧的供电可靠性,那么退出保护后,为什么两条联络线还要退出重合闸? $ o( v' D+ H- J+ K: D
. y& O) Y" {2 b! H个人认为:既然保护已经退出,那就断路器就不存在跳闸的可能性,重合闸的投不投都没有关系了。 / s- r: B" z1 F" t# D6 o
我积分有限,如蒙各位老师给我指点,万分感谢!!* M7 }2 M, q" o% h' {: ^7 g