变压器套管的干弧距离是怎么计算呢?   
0 q( I) q$ b, H  N4 W' C* M+ e4 g2 V, c# {5 a. z/ n5 W2 R
我所知道的有两种概念
: c* A- {" s2 m: x; \' f第一种:就是套管的最短空气间隙距离
- P2 w: [: k5 O: i9 d: n0 d9 n  u第二种:就是套管的最小放电爬距,也就是说要加上上下两个沿面的距离   
& t) Z3 a$ J* s  O
8 t" e3 g& x. m
+ K' l  ~5 n  q我不知道这两种说法哪一种对  如果你觉得都不对的话,那么请你告诉我正确的干弧距离应该怎么量?  谢谢  
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 10:35:04 | 显示全部楼层
使用合成绝缘子必须注意审核其雷电全波冲击耐受电压水平应满足该地点的耐雷水平的设计要求,而合成绝缘子具有足够的有效干弧距离是保证其满足所需耐雷水平的关键因素。因此,对于110 kV合成绝缘子,有效干弧距离应选择1 050~1 100 mm;对于220 kV合成绝缘子,有效干弧距离应选择1 950~2 000 mm。适当加长后的110 kV合成绝缘子,50%雷电冲击闪络电压(正极性)约在640~680 kV范围,接近于110 kV线路耐雷水平的设计值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-27 21:15:11 | 显示全部楼层
新人报到!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-22 13:45:56 | 显示全部楼层
真是不清楚,常看见这个词,没有见到相关标准的解释!