设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 10298|回复: 3

请问低压断路器的长延时,短延时,速断保护是怎样整定的

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-26 23:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问低压断路器的长延时,短延时,速断保护是怎样整定的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-24 21:59:01 | 显示全部楼层
想知道为什么
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-27 18:27:30 | 显示全部楼层
期待高手的指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-30 08:30:16 | 显示全部楼层
    变压器低压主开关整定7 O! V1 @2 ~$ x9 A5 a& q0 S
    长延时:In1=Int,Int为变压器额定电流。- _$ l1 T6 v+ o: J7 R/ s
    短延时:In2=4In1,短延时时间=下级动作时间(或延时时间)+0.2s,且需大于馈出断路器瞬时值的1.2倍
    , t6 h( @9 [# o9 N$ Y/ B瞬时动作:10倍额定电流。主开关与各馈出线保护电气均在低压柜内,距离不过几米,发生短路接地故障概率消,故可不设瞬时过流保护,避免馈线故障无选择性。$ K& i$ S% E. u  p# k/ b
    此为经验值,具体到个案,一般都是算出低压的短路电流后,进行整定校验
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 13:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表