我所10KV2段PT柜早上4点50分因10KV进线电源A相断线(缺相),出现车间低压跳闸,8点15分压变冒烟B相击穿,切断进线电源发现高压熔丝断了两个,后经过检查是架空线A相断线。从电脑上发现4点50分10KV侧AB相电压为9.8KV,BC相电压为10.45KV,A相电压是5.65KV,B相电压是5.8KV,C相电压是6KV,进线柜A相带电显示灯较暗,可能是虚接,6点至7点50分发现10KV侧AB相电压为9KV,BC相电压不变,A相电压是4.96,B相电压是5.71KV,C相电压是5.79KV。/ U% a6 K) J9 U
我所10KVPT柜是4绕组的压变,装有消谐器,这段时间10KV出线无负荷设备运行。另1段10KVPT柜因未与10KV2段母线并联,进电源也是分开的,故无故障出现。现在不明10KV2段PT柜压变B相为何会出现击穿,不过年前该线路装有高压电机两台,(1250+900KVA)运行过1个月时间,没装虑波器。 |
|