|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业, : n' |7 ~6 c1 X4 i
看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解, ' ~9 Z8 ]% {3 O$ R$ L9 [
我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。 2 o$ q8 u* z7 h0 Q! q; F+ t, J
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。
. G( f3 N' `0 [. n# Y" v好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。 0 r" e6 m4 I, w: z. h
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。 2 n% ?) x9 R" B- [ f# H j8 O$ y
再说说专业名词:$ F# D1 E0 X, A0 f
导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。 6 q& J6 x- n0 @; k+ ?5 B- r, B
当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。
( W# ~ H: L1 T' K( v湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
8 H6 C- ?- ^7 f1 \; n9 K9 ]导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg,
3 A# t1 k3 k6 r: d w按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm,
( Z( q6 ^( T3 |" j6 s( S. e; T导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9 b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 : \5 L$ k& i5 K" i
由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。0 ~! o9 Q3 C9 j* b# U& ?
耐张塔正常设计时应承受的张力G是:
& t: T$ n. A8 t. j* v2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米) 6 Q+ {. h/ \8 {4 Q3 Q
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。 6 }! r) B6 v, t7 V$ u+ A; V+ h
耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。5 N9 n: g' U! p S
而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85 8 ~# L4 C1 j- D# f. G
G=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。 ; O# y, i+ O- B, v/ w# N3 c/ `! p2 Q
当冰厚为100mm时,y2=35.839
) [% _' _# v3 _+ f1 U& V. \G=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。 / H2 P2 Y6 e$ P
由此可见: 5 m/ k# t6 F; |7 [8 |% ]' @9 M
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。 4 @& F; o5 t) }2 c
100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。 3 v5 l0 Y+ j( Q5 u# D/ s. y( g6 K
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。 a1 H T1 t" }* d/ Y% B
如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。
5 d0 P6 Q, A* O$ A* U6 v在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。 6 w8 |9 i+ Q/ P
而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,
$ w9 e6 L9 C# v. [2 w如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,) ?/ v) `% Z/ L" F
按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。 + Q5 p: q% ^9 X7 E4 q5 c
而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元,
; b: Y5 r. B. R `# ], ^' I另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是
- z0 Z h" s( X9 H% M不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。
* |7 A+ O; U% M) Z. \& L1 s. {至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。 , n7 P0 o6 l$ F. {" X% _8 V M
在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。 " d; G8 [$ S. |8 q; v- S2 X1 B9 G. ^6 N
这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。
4 G1 g. M& x) R另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。 2 Z, q$ }: M4 X4 B6 R7 U
因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。 $ A7 s" w9 R8 y
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰,
7 Q# d% _% h9 p% F, `而且在设计时冰厚就取得大,一般在30mm左右。
8 }5 A4 v7 [: `! ^8 g而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。
0 i1 l( g9 n$ C3 K4 A% N这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。 * y6 g! o8 C1 M8 [1 M: |: w, J _
不倒塔才不正常。 5 M( g. J# j1 d* n6 d
说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
; V( q4 w7 v( d' L( b+ \4 x再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。 6 {$ D' S7 `/ [1 J
只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
. y$ y% |' c. o: R$ S; H最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利! R) }1 M- G6 `5 T
向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!% R5 U" I" x7 f9 B! I# q: _ o3 h
来源于:http://www.haoyuansz.com |
|