|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我是一名电力职工,从事电力线路工作已16年,学的是输配电专业,即是通常讲的电力线路设计及运行检修专业,
2 d& L! [" s- t5 X2 y看到08年01月26日对湖南电力倒塔抢修徇职3人的评论,以及多数人对对电力常识的误解,
: O4 K8 j3 E3 U% s我只想从我所学的专业和工作经历,讲一讲相关常识,尽量客观反映当前电力部门的工作,让所有有良知的人做出自已的正确判断。 9 j& K- E; w$ y1 B# A6 q
首先讲电力线路的杆塔,线路要架空就必须有两种杆塔---即一是直线塔、另一种是耐张塔,简单的比喻就是你要晒衣裳拉一根线,两端要固定在墙上,中间用竹杆撑起。0 u, }# t3 ^9 D4 w" C v$ w
好了,直线塔就有了,竹杆就是直线塔,其作用就是挑起导线,一般只承受导线的自重,专业讲就垂直荷载。 ( o+ y. I% E8 Q! E$ _
同时耐张塔也有了,即是晒衣裳固定的墙,所以电力线路线路最易出危险的是耐张塔,因为导线受张力架空后,沿导线纵向拉起的力全部挂在耐张塔上,即耐张塔要承受电力线路架空后的张力载荷,也就是要当成墙壁一样承受导线的拉力。 ( G* @) d$ M4 k( Y# y) x; ^
再说说专业名词:
9 q9 ]. O/ s2 m& ^1 M) I: v导线的标称截面,400/35,即400表示导线的铝股部分横截面积为400平方mm,35表示钢芯部分横截面积为35平方mm。
' d% Z+ |- E& M5 \: H9 D4 O当前500kV高压送电线路多为该型导线,然后每相导线有4根,一条线路为3相导线,共12根导线,还有两根避雷线。 % i& y* d- i' H* I0 a5 r$ I6 {
湖南的倒塌线路就 是这样的导线结构,架空在天上的共有14根线。
1 H" \4 X% J- Y7 i1 |导线的自重,1米400/35导线的自重是1.511kg, " b1 f9 M. j+ w$ ?$ B# e I1 B! R+ @
按湖南的多年的气象条件,设计时冰厚为10mm,
6 n+ I$ b( O$ t4 @5 q$ \, V' `4 c导线上履10mm厚的冰后的增加重量计算是:1.04kg.计算式是y2=〔3.14*(d/2+b)^2-3.14*(d/2)^2〕*1000*0.9 b是冰厚,d是导线直径,A是导线横截面积,冰密度0.9 ( O. A$ @9 E/ D, G: V# i4 x
由此:每一米导线的上加冰后的重量是:1.511+1.04=2.551kg。
0 R/ c2 Y5 P7 k' ^% g* q& D- ~# y耐张塔正常设计时应承受的张力G是: + l5 z) A7 ~+ G2 N- r* e
2.551*1000米*4根子导线*3相=30.612吨。 取平均水平档距1000米 (多数为500~700米,考虑山区的连续上山档等因素取1000米) / o$ O6 @4 S5 v0 R
耐张塔的高度一般在20米左右。此30吨纵向拉力挂在塔上,对基础的扭力力距为20米,基础即按此不利的受力条件进行选取。
! W0 m5 W, J8 f% N: A7 E ]- N耐张塔身要承受的扭力即为抗拒30吨的扭力力矩。
C7 Y# W1 b7 R6 y而当履冰达到50mm厚时,代入计算式:y2=10.85
' e8 T/ K7 m: ~3 ~6 G5 qG=(10.85+1.511)*1000*4*3=148.332吨。 : k; u: N1 a6 i( v$ @3 d, e5 N
当冰厚为100mm时,y2=35.839
+ k! \$ O3 `5 h5 P( S8 F( XG=(35.839+1.511)*1000*4*3=448.2吨。 ) A* [3 \/ |8 ^1 N" ^; Z; K
由此可见: ) G& ?; v9 c, s+ A
50mm的冰产生的张力是10mm冰的148.33/30.612=4.85倍。
& L4 Q8 ~# ^; l% o: c9 ]! \100mm冰张力是10mm的448/30.612=16.63倍。 3 }' o" r% `0 o' \; |
虽然线路设计取了2.5倍的安全系数。但是由于冰厚产生的荷载是平方关系的增长,耐张塔不可能按几十年不遇的天气条件来设计。 / X* P! m) J' S, ~
如果为了抗拒100mm冰的而设计耐张塔,其塔身强度和基础强度都是不可想像的。
4 |) s1 m* ^$ k* W4 U在线路工程的造价中,铁塔投资占20%。
6 O3 ?4 Z/ m$ w, U5 k6 o" V5 y$ \而三峡到上海的线路2000公里,塔量为2000基以上,总造价为40亿元。单位造价为200万元/公里,% \" j9 x, _; S K, s
如要每基塔均增加投资去抗衡50~100mm冰,电力线路的总体投资翻10倍左右。即达到400亿,
9 c7 ?: ]7 u9 |0 l7 N1 L按此推算,当前电力建设每年建设电力线路均在5000公里左右。按10倍的关系,即光电力线路建设即达到1000个亿。
0 N; U* F. u& a" Y6 v而一个国家级的三峡工程也不过2000亿元, ! _2 {' l& h1 F2 o; k
另外,电网投资均由电力企业自行投资,完全是为了保履冰而这样投资是
$ _ ]2 s8 j8 m. i不合理的,也不经济的,将会造成极大的浪费。9 Z$ } |& L3 G- ?: V: x
至于网友质疑,为何导线不断而塔倒的问题,这很好理解,这是因为耐张塔要承受不利的力矩效应(塔高20米),而导线只单纯的承受纵向张力。
# B0 w- o( w. F* _; D1 T在所有的导线中心均用钢绞线进行承力,在履冰时,首先崩溃的一定是耐张塔,再才是倒塔的冲击力挣断导线。 . Q0 N9 l2 A# m W
这就好比用绳子拴到一棵树上,用力扯绳子,断掉的一定是树根,因绳子只受纵向拉力,故先断的是树,树断后,对绳子产生冲击,再断绳子。 + b, v- [9 T& W
另有:湖南的事件中,徇职的是在电力线路上除冰时,由于导线受损后,突然断裂,倒塔和导线掉下地面伤到线下的工作人员造成。 ; U# z! n6 Z) \% U1 B, j" V
因为突然的断线无法预计,不除冰又影响送电运行,故造成事故难以避免。 * P2 K. ]. u) u; j( \
还有一点我说明的是,北方未倒塔的原因是:天气干冷,塔身不会凝冰,导线上只是有附着积雪,没有大量挂冰, % |0 Z! R- m1 `0 k, u( D& K& P/ Q8 |9 V
而且在设计时冰厚就取得大,一般在30mm左右。 : n' A) s% D) @- |8 W& x5 w- @$ E
而湖南的事故中,导线上全部凝冰达50~100mm,塔身及绝缘子上全结成了水桶。
; Z' H7 f" {$ p7 U, F1 g这样多的额外荷载均由铁塔来承受,远远超出了国家规定的铁塔使用条件。 . p1 [7 z$ c# A4 c
不倒塔才不正常。
& f+ L3 x0 Y5 h说句极端的话,按100mm冰设计的定型塔图,估计国家当前还没有可选用的定型塔呢!
: J Z" N% i$ p+ Z再有:电力线路工人的工作是十分辛苦的,高山大岭,均要每月到位一次巡线检查。一条线路往往几百公里,全靠人走,还要上塔工作,工作劳动强度很大,而待遇也不过是2k到3k之间。 / Y! J2 F6 h N1 V* r
只是电力的宣传太少,外界了解不多,有所误解,这很正常。
1 k3 `/ j. m3 Q7 m7 l最后向奋战在一线的我的亲爱的同行们致以崇高的敬意,祝你们身体好!家人幸福!工作安全顺利!% Z% K, z' x9 b- c. d/ v
向为工作徇职的战友 献上我深切的哀思!好人一生奉献,一路走好!
& b$ |7 [% s8 c. [4 G5 T' O来源于:http://www.haoyuansz.com |
|