今天看一篇文章,有“背靠背”,什么意思?
1 w  H# s1 D# R8 d3 r' s! i" z当然是电力系统的背靠背
, i9 d9 O! e, m% l, m/ X多谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-27 00:20:26 | 显示全部楼层
又称为背靠背换流站,一般作为两个大电力系统的链接变电站,两个先把交流变成直流再进行连接,久不存在同期合闸和稳定的问题,比较稳定!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +5 收起 理由
cepsc + 5 + 5 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-17 13:47:51 | 显示全部楼层
楼上的回答正确。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-20 09:52:05 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 11:58:45 | 显示全部楼层
“背靠背”涉及领域不一样,含义完全不一样,这里同样是涉及电力系统的一个概念,所指含义就是另外一回事:
5 `7 L2 }8 C2 e* y$ o9 y5 e6 S( w6 B, ?+ i% l. n! T
额定单个电容器组开断电流,是用于开合交流电容器组的断路器的电源侧不接有其他电容器组时,在额定电压及规定的条件下能够开断,而过电压不超过相应的最大允许值的最大电容器组电流。
6 M3 |5 R7 G8 l4 u6 }: _& V$ s8 ^6 ^( S
额定背对背电容器组开断电流,是用于开合交流电容器组的断路器的电源侧接有一组或更多组处于运行状态的电容器组时,在额定电压及规定的条件下能够开断,而过电压不超过相应的最大允许值的最大电容器组电流。* k$ D! [9 r/ b' T$ u7 x3 J
实际上,二者的区别就是考不考虑多组电容器的“追加涌流”问题。
7 O$ S# l5 {; _5 l
; w7 L' e2 k; j0 V, L[ 本帖最后由 lichunfa 于 2008-3-20 12:02 编辑 ]