设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1531|回复: 1

F平台跳闸原因

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-23 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力系统为海上油田孤立电网,10000KW发电机4台,给5座小平台E/F/G/H/C通过5台6.3KV/10.5kv变压器和海底电缆供电,自身负荷油一座小平台,1300KW到350KW电机13台,个小平台的负荷为2500KW。在启动1300KW设备时时常发生F平台的进线VCB跳闸,且总是F平台,向各位大侠请教原因,及根治方法?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-25 09:32:18 | 显示全部楼层

可能性为:

1.F平台负荷启动时含三次谐波分量较大,造成三相不平衡,造成VCB跳闸.) _- P# A# Z# p8 a: @* t
2.F平台负荷启动时,无功功率波动较大,冲击电流过大,造成VCB跳闸.3 b0 V2 q3 R4 t- T* z
3.同时含上述两种情况.7 e8 E5 n- O* V2 F; f; ^4 n. q

/ R& ?% J: R. Z! H* V* v, u进一步分析需现场测试.
+ \/ a) W$ O3 }* ~7 d至于解决方法,应该进行谐波治理或其他措施吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-7 12:03

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表