F平台跳闸原因

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-23 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电力系统为海上油田孤立电网,10000KW发电机4台,给5座小平台E/F/G/H/C通过5台6.3KV/10.5kv变压器和海底电缆供电,自身负荷油一座小平台,1300KW到350KW电机13台,个小平台的负荷为2500KW。在启动1300KW设备时时常发生F平台的进线VCB跳闸,且总是F平台,向各位大侠请教原因,及根治方法?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-25 09:32:18 | 显示全部楼层

可能性为:

1.F平台负荷启动时含三次谐波分量较大,造成三相不平衡,造成VCB跳闸.
8 E9 S* l7 P4 k- n8 Y  s2.F平台负荷启动时,无功功率波动较大,冲击电流过大,造成VCB跳闸.9 q8 [& i9 h0 C) o! ^
3.同时含上述两种情况.: W6 R0 f' K; d- N4 y" O

. r5 ?6 E' M. F; H+ J& J6 M进一步分析需现场测试.: `8 `6 z3 q3 F. q/ \1 W
至于解决方法,应该进行谐波治理或其他措施吧