|
|
发表于 2008-2-18 17:00:26
|
显示全部楼层
标准 标准名称 允许限值 说明5 O9 M9 @( f0 D7 a3 j
! Q }/ {1 ~% y" k' ]GB12325-90
1 t( w6 _$ u) P% V& \& a6 i供电电压允许偏差 1.35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10%
6 A5 W2 c2 m- M8 V2.10kV及以下三相供电为±7%
7 R3 ~. Y% `. }) r. w& N3.220V单相供电为+7%~-10% 9 O! v4 Y, o' A; s8 i7 c+ E& v$ ]
衡量点为供用电产权分界处或电能计量点
' M' z5 I& k F+ W" P ?- e# M# w5 n+ m" h5 T7 T& |/ A
GB12326-90
3 H n* ]; P9 A6 p5 \电压允许波动和闪变 电压波动:
0 z8 e2 G3 s; \: e+ G1.10kV及以下2.5% * Y1 o' v' l. s6 k: S* e
2.35~110kV 2.0%
$ \' ~$ N- G8 x! O8 Z# \! G3.220kV及以上1.6% 0 Z! h6 b& O! k! a; t, i. Y
闪变△U10:
% q6 u8 x; t1 A' l7 m1.对照明要求较高的0.4%(推荐值)
# U$ l* d9 h. \2.一般照明负荷0.6%(推荐值) ( u: g6 f& P2 ]8 h5 i$ i Z' G
7 T* |# b, v# S. t( r
衡量点为公共连接点,取实测95%概率值 7 b9 O8 a$ _7 @8 ?' i
0 D v0 G+ L" A! {6 B) T
GB/T14549-93 0 X0 h) [+ Y# s& e. ]
公用电网谐波 各级电压谐波限值(%)4 n( T2 |5 w% i. i
电压(kV) THD① 奇次 偶次$ D- z, S+ D& M! A; ]4 ` H
0.38 5 4.0 2.0
z' l: J0 q- \/ i2 U6.10 4 3.2 1.6
; N; u2 K1 F; r( U4 W" K. H+ u35.44 3 2.4 1.2
5 l0 s3 x! o" x- D* c/ u; O. G110 2 1.6 0.8
; Q& w) t! `" J(220kV电网参照110kV执行)
; O9 Q0 e& N0 n, Z. G% ?- z 7 L3 r, \; M9 K4 l( o
衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
( N. m, ^1 n% zGB/T15543-95 负序电压系数 (三相电压允许不平衡度) 1. 正常允许2%,短时不超过4% % M9 \8 A/ t u& H6 @# C& ^0 J4 C
2. 每个用户一般不得超过1.3%
. ]9 b, b- h$ c$ C- J3 YGB/T15945-95 电力系统频率允许偏差 1. 正常允许为±0.2Hz,根据系统容: q+ D* `6 ^/ \7 m5 U
量可以放宽到±0.51h 6 {8 s# X# ]0 d0 U8 B7 m, O. T5 I
2. 用户冲击引起的频率变动一般不得超过:0.2Hz 1.各级电压要求一样
% z2 a1 E G5 R! l# h7 F5 Y2.衡量点为公共连接点,取实测95% 概率值或日累计超标不超过72min,且每30min中超标不超过5min
' ]2 J' u: c9 u( A注: ① THD系统指电压总谐波畸率(%)" L! e$ H2 V# z* W, p0 V
根据《供电营业规则》规定:在电力系统正常状态下,供电频率的允许偏差为:
# b9 s% |& q. G0 K6 |8 y 1.电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz
1 V/ E& v' W8 {" g# b2 M6 h 2.电网装机容量在3000MW及下的为±0.5Hz
( d- G+ `6 L) M* G 在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±1.0Hz |
|