|
|
发表于 2008-2-18 17:00:26
|
显示全部楼层
标准 标准名称 允许限值 说明
3 @4 m, Z7 a5 b( {- M4 ]9 G" W1 W2 Y
GB12325-90
. y* K2 t- h& b供电电压允许偏差 1.35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10% ! ]2 l' `- _& l/ p1 M
2.10kV及以下三相供电为±7% % P2 B9 T2 \$ S% n
3.220V单相供电为+7%~-10%
% i3 f& J) p2 Y衡量点为供用电产权分界处或电能计量点 * h$ |4 O+ {$ r" k2 B! C
1 J& j" z+ y+ w8 F* [0 OGB12326-90
! ~- m5 N! e" }. g' R" V) ]) f电压允许波动和闪变 电压波动: 0 R4 T# f. s1 l) q0 _
1.10kV及以下2.5%
5 E+ @/ @- q- {7 `4 a, v2.35~110kV 2.0% 1 J3 l ?7 \5 d Z: e
3.220kV及以上1.6% . @5 e0 C/ v# [. a, T' r8 B; K6 M
闪变△U10:
5 Z6 E* _: G5 P: q4 G1 {1.对照明要求较高的0.4%(推荐值)/ @1 ^% Q4 t9 p0 N* V
2.一般照明负荷0.6%(推荐值)
8 G5 o" r% F/ K5 F
0 W7 h/ z% p2 Z' I, F/ C衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
( D8 `6 q* B) y4 y5 f. e) K
5 U) G0 c, J) s( C5 vGB/T14549-93
9 J$ E( v7 v" d/ L8 ^公用电网谐波 各级电压谐波限值(%)4 F+ |; T; A$ N$ r8 I7 I
电压(kV) THD① 奇次 偶次4 h* d7 y* K( P, O9 V
0.38 5 4.0 2.0
. R; H1 P% S8 P; s1 J6.10 4 3.2 1.6% C; }0 z) m" _" m
35.44 3 2.4 1.2/ Y! L: Y9 M. f% d! I6 k% D* x
110 2 1.6 0.8. I* |4 ~" u8 G4 }) d5 x: C
(220kV电网参照110kV执行)+ f, K1 J4 v; U# w
& O0 J3 W5 p8 A' N衡量点为公共连接点,取实测95%概率值 ' w/ i, r! x# q4 h4 b9 Q
GB/T15543-95 负序电压系数 (三相电压允许不平衡度) 1. 正常允许2%,短时不超过4% ! J$ E$ k! f( z+ Z& h
2. 每个用户一般不得超过1.3% 3 G/ n8 f+ r0 k* S! P; t! O
GB/T15945-95 电力系统频率允许偏差 1. 正常允许为±0.2Hz,根据系统容
# l, P0 N p+ D' Y# d量可以放宽到±0.51h ( P) u% D( L$ b3 r L- v" `
2. 用户冲击引起的频率变动一般不得超过:0.2Hz 1.各级电压要求一样 8 L% N9 \: s" X3 @) s9 n
2.衡量点为公共连接点,取实测95% 概率值或日累计超标不超过72min,且每30min中超标不超过5min # f/ g( g- B. k1 {' T3 {
注: ① THD系统指电压总谐波畸率(%)
! H# E7 D& T9 k4 G 根据《供电营业规则》规定:在电力系统正常状态下,供电频率的允许偏差为:
: F# _: X7 U! }6 }: m 1.电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz+ ^( V; h1 D1 b
2.电网装机容量在3000MW及下的为±0.5Hz+ _ G) s) A2 b5 ~2 t) V
在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±1.0Hz |
|