|
|
发表于 2008-2-18 17:00:26
|
显示全部楼层
标准 标准名称 允许限值 说明
0 g" S3 F7 V$ \2 Z6 A, }+ Q* p& U' y, v4 r8 ~9 X3 f! I2 K- H, V+ y
GB12325-90 % l5 g: L3 J$ L4 ?) G5 S" k6 L/ {" k
供电电压允许偏差 1.35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10% ! J7 I1 v( J5 O0 w
2.10kV及以下三相供电为±7%
# r. [6 R# i b3.220V单相供电为+7%~-10%
; b1 M% O& J+ l- D- u4 K& I' r' Z衡量点为供用电产权分界处或电能计量点
: N5 \) J" l6 N" J m$ C! K& c
. X) o( L5 c" w, \8 LGB12326-90
' z9 B/ K; r% W; C电压允许波动和闪变 电压波动: ' U: L; ^, g( h% w) _
1.10kV及以下2.5%
. Y4 M% Q$ z6 @! s! H. s( R2.35~110kV 2.0% E8 F* l& Q& \
3.220kV及以上1.6%
- q; e3 q* W: `1 z7 M闪变△U10:
$ M5 v2 P4 ~! e$ L/ p1.对照明要求较高的0.4%(推荐值)- {: E/ `5 ~; F1 L
2.一般照明负荷0.6%(推荐值)
, e9 N: E% |7 T: a, {6 R5 @2 G, L6 j* ^! f2 Q2 O
衡量点为公共连接点,取实测95%概率值 ; _3 L& [" H3 f" G B
0 [, P9 Y7 x" V: C* f
GB/T14549-93 ' V* l0 F+ w) c9 h% a
公用电网谐波 各级电压谐波限值(%)2 P: I& A( h& R1 B# U/ z4 O
电压(kV) THD① 奇次 偶次
) ^" L) B0 n4 B0.38 5 4.0 2.0
/ [+ t$ E7 E; {+ X" h+ P6.10 4 3.2 1.6' Z/ |6 V2 ^% Y7 H4 y8 @4 e) U
35.44 3 2.4 1.2, c- v1 R- n8 F' {" f
110 2 1.6 0.8
, z' D. J: u% Z! X; K4 a(220kV电网参照110kV执行). `6 Q5 X* N, Q+ p
7 H0 Z5 T- C3 |衡量点为公共连接点,取实测95%概率值 9 B& V* W1 \# y) k# C
GB/T15543-95 负序电压系数 (三相电压允许不平衡度) 1. 正常允许2%,短时不超过4%
/ m9 @0 m* `& l4 j$ _; r2. 每个用户一般不得超过1.3%
( |7 C# Z' J' q _5 T: E. I$ JGB/T15945-95 电力系统频率允许偏差 1. 正常允许为±0.2Hz,根据系统容4 b0 W2 \# K/ C% U
量可以放宽到±0.51h + n/ z2 d; V7 H
2. 用户冲击引起的频率变动一般不得超过:0.2Hz 1.各级电压要求一样 # P1 O \: \ f9 P" N5 d( ?
2.衡量点为公共连接点,取实测95% 概率值或日累计超标不超过72min,且每30min中超标不超过5min
' X; x5 _0 V p0 n: Z; ~9 y# k3 O注: ① THD系统指电压总谐波畸率(%)
3 A: D1 v* ^+ v3 } 根据《供电营业规则》规定:在电力系统正常状态下,供电频率的允许偏差为:
' m+ [7 @7 z8 L! [4 N, U 1.电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz& R$ p4 Y; Z% V! P U( i
2.电网装机容量在3000MW及下的为±0.5Hz
/ a9 R7 d% \! T6 k1 i5 x0 l 在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±1.0Hz |
|