|
|
发表于 2008-1-22 10:53:02
|
显示全部楼层
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为1、正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;
6 B$ D8 M2 i% H 2、Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
7 U$ B* M: p6 \7 M) r- t0 N& |) v& ~) ^7 |8 R6 R# C, u! U! m3 [/ I
零序电流保护在运行中需注意以下问题:
9 U3 I, ?! l: c+ X4 ?- K2 I2 O" Y(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
@8 S! L+ p8 c! O(2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
( A9 r/ ?- F. u" }8 h(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。
& X7 j& d$ S+ N5 ^/ u4 B(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。# u; F9 y2 ~9 N$ ~# h' C+ b
) n+ v6 r% a; O+ C! F
另外,零序保护一般分为三段或四段。/ X* x7 {$ b' U! K( m4 }0 P) R) Y
零序保护的 I 段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
4 Z, C; S: A( |% N9 c# g零序保护的 II 段是与保护安装处相邻线路零序保护的 I 段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路( b o, ?: c0 G5 A! C( H
零序保护的 III 段与相邻线路的 II 段相配合,是 I , II 段的后备保护, IV 段则一般作为 III 段的后备保护。
' p! G$ n' f, K8 u
1 y' K$ P" z A' C这是从网上找到的,我也是刚刚开始接触继电保护,希望对你有用
1 L$ E9 l7 [% X" X4 V( w# @0 z2 g/ b x& Y- V* i$ t% Z
[ 本帖最后由 ywhywh 于 2008-1-22 13:53 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|