请问为什么用对称分量法分析不对称故障时,如单项接地时,临界条件的非故障相的短路电流为零,是不是忽略了负荷电流的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-30 10:52:34 | 显示全部楼层
因为这个电流指的是对地电流,而不是纵向的工作电流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-30 23:56:40 | 显示全部楼层
按端口条件如单项接地时,非故障相的短路电流为零,而不是忽略了负荷电流。应用叠加原理,一部分为在端口加恒压源(电压为端口故障前电压),另一部分为故障前状态。