如果2台变压器型号完全相同.就有几种可能原因;. u- i, \, \9 B% |% V
1.环流造成
$ O/ j) P+ B! d" `6 b% D/ |2.计量电度表故障误差增加
) j% F5 L3 D! x9 v+ D3 _* Q2 J/ i3.计量2次回路故障,回路电阻增大,造成电度差异
0 ?  x! @5 M) y5 a  B2 Y0 v- n( J4.变压器铁芯绝缘破坏或非金属性接地,造成电损增加
7 @5 P; p/ f9 H8 d# }) ]5 A5.匝间短路(一般不会,因为差动会动作)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:35 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 11:04:30 | 显示全部楼层
    参数不对应造成的