TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-20 17:59 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-8-29 21:47:57
|
显示全部楼层
文档里就这么点东西9 \/ O9 K3 j4 F! I. ?+ q
贴出来就可以了
% c0 S3 y" D2 i' V' ?+ x8 `. m! o) H3 Y( T/ A6 h
5 A' t9 h6 R% f* G+ s. j S
电气设计常用数据
1 P9 @, @/ s# x1 F
7 u/ k) B+ d8 X. H) t针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:3 O# r8 w' t2 @ G* H
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)% j4 R8 O% Q' d4 e2 w( C) K
4 220 单相 5(20)
+ h' [" s) I/ H# X2 [$ y5 Q% Q, @1 K6 220 单相 10(40)
& s$ N6 O0 U4 F4 ]; L8 220 单相 10(40)
4 K4 Y' ?2 y6 W0 ]1 U. Q8 ?10 220 单相 15(60), z9 b9 n8 Z% [
' g9 L$ d4 v6 [. @或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。& {8 p: i( [$ v- T
* d1 m; H7 R. C, J推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:
8 E- r1 `5 E) |' o+ {户数 需要系数 户数 需要系数
8 V/ o. S; e6 P/ {& \" q10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
6 n8 F: E. q; ^) e; n11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28( E! }# C* t$ a. R( J- @
21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
0 p$ [/ z) _- Y/ a51~100户 0.5~0.42 ; ^9 W- Z+ N5 ?/ j B8 E
* z. K: P' Q! q( ]0 l) Z: d5 K在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
- D9 y m% u, q: y( L* U4 M9 [学校教室黑板照明2 S$ n3 | ^3 V, j a/ d6 m" h
黑板照明灯:
, ]( s1 w& ^' v: N从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
/ t5 k- R* E3 ~$ f- b; ~8 L" ?从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.48 i* M2 Q- w6 J5 r! h0 J- I3 X9 C8 ]
/ F4 O/ ^! S& S% L' q: h
教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。- ~' M2 y1 `; H, ?% Y& O. G6 r
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。) n8 {" r" i6 O/ P* ? `
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩
8 B( K0 G4 W/ Y" e
+ }( t1 b7 \; t住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
* j* M6 l$ L+ ]8 }! u9 {1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 Z4 P# o1 ]. ^ i# G2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
/ C. i, e" o; p* c+ \3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
* J7 [3 Q+ \ k& d) K4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
/ S; D' p6 o3 K8 a0 C0 S+ e8 d% L! r5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
" ^2 ~ [2 c b. ^6、 卫生间宜做局部等电位联结;+ _( _# D2 m) q
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。7 d2 s1 c! [# D
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
+ R7 a) ?5 X( K8 M6 ]0 @- x% u, Z0 y3 q& x# W2 o$ X; O4 [
插座数量:9 w- B7 X) N2 @' i3 i
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。+ l# J# X0 ~" ?) M' V
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。7 t9 ?0 J: ^/ V# H
* Z( s) J9 A" p/ x, H
现在居民拥有的家用电器7 n+ j) O* ~' I# ]: Z
序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制: L% Y4 m1 j, l8 L/ j# ?
1 照明 200 0.9 长时8 q. }) N1 C0 z
2 空调 1500~3500 0.8 长时
4 D7 i! I0 x; a$ h/ W2 d3 电冰箱 150 0.6 长时
7 \, A3 i% Q5 Z- U+ O1 \4 微波炉 1000 0.9 短时7 `) t: ]% X9 ~+ I6 b+ h8 h
5 电热水器 2000 1.0 短时
1 u) X& g/ C# ?4 B6 电饭煲 1000 1.0 短时/ c/ c9 C2 Z" t2 u" p& `
7 计算机 300 0.8 长时
3 p; Y" { H9 ^$ P8 r$ `8 打印机 250 0.8 短时7 W& M+ P" Q& C( K& E; U
9 电视机 100~300 0.8 长时
/ z; f9 x" f/ |3 s0 M10 洗衣机 200 0.6 短时5 W7 T: u$ |1 n" e0 O8 d
11 抽油烟机 50 0.8 短时
; W% E2 T1 y2 }6 Y6 p12 音响 300 0.6 长时! x, r3 V- K" s
13 饮水机 600 1.0 长时3 v1 a7 `8 k! M W1 S
14 卫生设备 1000 1.0 短时' F. k/ H" H% b: J/ d
15 保健设备 600 0.8 短时
( _# ?( M2 {5 |" @" @5 P16 录象机 200 0.9 长时
# G1 h& X7 M; d+ r$ ~& y17 VCD 100 长时
+ ^3 v# d+ H# t) v18 其他负荷 2000
- A8 l% d4 x& l, V0 \& z9 J8 [
1 \& m& [' R6 b& Z) [. E- f/ t/ h设备容量 11.5~13.7KW 7 k6 w; i9 a& C6 d, G/ p0 W( r/ G6 s
计算容量 6~6.85KW
- N5 g0 |, g. u3 @3 gKx 0.5 |
|