TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-20 17:59 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-8-29 21:47:57
|
显示全部楼层
文档里就这么点东西
7 D4 C4 H! H+ F; B. `, D: U& \0 U贴出来就可以了0 `: ^) ~ D, a9 z) J/ G% N
- }* c+ ^1 D+ b) g) T ~
: A& W: Z1 d$ P8 o x% T& B1 o电气设计常用数据( ?, N1 L1 W) A- ^) |
: G/ Q/ y1 k- k3 C- a
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:: Z/ F9 _% ^3 y" u6 R7 \
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)8 D$ i1 s- M3 l3 y* t- S0 _
4 220 单相 5(20)
7 P* Q4 _4 V) }0 A; h* H! N2 Z6 220 单相 10(40)
# W$ d$ @/ q% d6 U8 220 单相 10(40)
, b) w# |3 H7 m3 S- l# m$ u10 220 单相 15(60)4 O# J/ K4 J9 y- M E7 L
! d! ~0 y4 q, G& x
或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
5 e- j2 H+ |, n) e3 x% s' ^0 L3 g) c2 P6 s
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:
( _5 M& K9 g7 _. m+ l# c& U% m户数 需要系数 户数 需要系数
R3 G% P5 y7 L- [! V! v10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38& G# C) Q9 L R4 A! [( Z6 _; V
11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
/ X6 V5 ~' l. M1 e& j' c3 z1 ^21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25: W6 e' Z! }, J) ?7 F; H8 M
51~100户 0.5~0.42
8 H, w$ u$ o8 p% c" r$ N- [% P- u% a1 K* N5 P/ W7 K' L+ h) c+ b
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。8 H, t/ i; Z% H9 }7 S" e( S! _# y
学校教室黑板照明7 V# Z. W+ ?: b4 E! x# ^
黑板照明灯:5 q8 o1 B# o8 k' M+ H N' S
从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
- E" V) ?5 `2 z8 J3 G3 W& B, e从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
) f5 ^: |. i2 N) L/ [, f6 f4 t+ y
, K$ z/ |& W5 x8 i& g2 U0 }* K教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。% ?6 e1 w$ }1 j" ]7 S/ q8 b
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。+ {9 l+ L7 W( j, ~. T7 f! E/ }5 d: Z
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩2 n0 z) `* R& ?
$ c" L n: s& i/ E& ~: D( Z住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
) R$ p& k8 \1 p' j1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;' ` p8 Y3 R+ r. u# z7 \, j, t5 F
2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米; n( X' u( K/ y, d7 S
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
9 V1 N0 q) s5 H+ L! S% O, O2 ~, o% c4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
. ^9 e* ^3 z7 E1 i0 y8 a8 S" W5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;( p: i8 I& z7 ?1 D" \5 H3 h/ m
6、 卫生间宜做局部等电位联结;
g5 ]; b7 u, ?- B' D! q+ Y0 n7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。8 m: K0 G8 t/ t/ I: w& {
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。, t% { s! K9 J& ?. r
, b1 V4 m9 w# l9 T7 g
插座数量:) F: h. Q j& h. }0 U5 g
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。/ W* y b2 |: i" h5 `7 |
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
/ W, c2 B* n- Y; H+ X$ l) k7 A. e8 h# m
现在居民拥有的家用电器
w/ L1 X* e6 @( }序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制5 m r n0 c5 \+ ]1 d& X2 m/ I3 n
1 照明 200 0.9 长时% c/ w; g* U+ D& B: n! V
2 空调 1500~3500 0.8 长时# N$ |! }0 }' \' j( y; P: o
3 电冰箱 150 0.6 长时5 r- J; L! s. x3 h" I5 w
4 微波炉 1000 0.9 短时5 q% J3 m1 r7 b7 d9 {3 O
5 电热水器 2000 1.0 短时
1 v. P- ^" m2 p+ `. y/ V3 b6 电饭煲 1000 1.0 短时
9 {( T0 `3 V% w% m' t9 f7 计算机 300 0.8 长时7 _5 x2 e% i+ n1 S m$ }2 v; [
8 打印机 250 0.8 短时7 B1 Y# r) `6 y1 X( U5 B6 x
9 电视机 100~300 0.8 长时. p; ?3 ~: c- N' V; ^# N2 ~
10 洗衣机 200 0.6 短时
# v( J( N8 z# \11 抽油烟机 50 0.8 短时
* k! @$ e! I& c9 `* Y( A1 ~. F, E& m12 音响 300 0.6 长时
+ s7 w( i, f& H, i1 e" n6 D13 饮水机 600 1.0 长时9 V8 }' `; A/ A# d5 A# v
14 卫生设备 1000 1.0 短时
: e2 l" A+ [1 f9 v& k F15 保健设备 600 0.8 短时( R- X( u1 P7 R/ C! O/ g+ I
16 录象机 200 0.9 长时3 O5 i+ U' v% M9 i5 X
17 VCD 100 长时
$ P: A6 e0 r d% q18 其他负荷 2000 0 b' Z2 Q& }, y F8 C
3 ~! H* W5 ~" b K设备容量 11.5~13.7KW
& n1 ?/ O' M' Y/ B: y1 D+ [计算容量 6~6.85KW 0 c$ a9 I& f2 z: Y; {% E
Kx 0.5 |
|