电气设计常用数据
- R3 j; p& L* o3 y
; {% c/ [! [, b) _针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:- |0 G$ x" u& P7 I
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)* P4 `6 g9 w: S
4 220 单相 5(20)
# ~8 @) |/ V- Z; [6 }6 220 单相 10(40)# G3 T* }$ ~- b; N5 O
8 220 单相 10(40)8 V2 k9 q9 ], f0 x: z
10 220 单相 15(60)) q$ f" K9 d" G, M' {
; q2 U# t% F" {- ]: Z% J
或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
$ z' \/ Q1 ~ @2 v( ^" O- }
/ ?( q5 T3 Y* K8 q, [, S; A推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:& j8 }. p) g4 q. p; y/ z6 b1 V
户数 需要系数 户数 需要系数$ ?9 A& z P7 H5 P( _$ T3 L- V
10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
; l3 r' [& v6 ~% ?4 J2 _11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.289 }1 O" C3 p; t+ F+ y
21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25" j, e7 I. M9 v, ]% f4 X' L
51~100户 0.5~0.42
- N9 R: b1 U7 M: f
: w/ g- ^( q! |9 Y: ~在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。" P" V" v, E) d* u. B
学校教室黑板照明/ D) H; t: S4 A: [+ p6 d
黑板照明灯:
# G# F3 }8 R9 K3 F6 R4 ?$ ^6 Z# r从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
( x- Q0 ^% P- w0 G5 j从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
, n9 K+ f5 O, f2 ?0 m) H8 [- P: ]; @
教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
% J3 {7 w+ Z: N+ R制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。) o" [ v0 c7 c+ l
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩
& i2 N. E1 _1 q' r; _+ R$ Q/ J' C* V5 o9 \! }- `
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
$ w/ r# e7 u1 Q t1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;" f( y* v' `& V/ s
2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;" C( X# }! ?7 n4 V' j( D
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;0 {" T0 X: Z+ c( [9 W, S; w8 u: ?
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;* a% B4 j) J; d# w
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;9 \. s. b; ]/ a7 s0 |& U
6、 卫生间宜做局部等电位联结;; U. U0 N! R* w' G( V( Q( f
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。9 r$ F4 `, `; _& {5 x- s" A
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。/ o$ D( d' u2 s, D
/ {4 D5 h( _3 m1 Q
插座数量:
5 [" N" D1 H5 z; Y$ J, s卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
1 l! X4 N) L# [ ^厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。0 @9 H$ j. s$ S# i! T H% p7 m9 s
" n# R6 k3 a7 n现在居民拥有的家用电器) C+ c0 I/ R8 j) }7 Y7 \7 p( R) Y; R
序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
# u. V4 j3 p4 q5 V$ q1 照明 200 0.9 长时# L" p$ O h P$ b& `# |
2 空调 1500~3500 0.8 长时# C6 A/ U9 V( J: Y3 K$ ?3 ^
3 电冰箱 150 0.6 长时
% `! \9 \2 Q5 e4 微波炉 1000 0.9 短时
& X6 o0 B* c5 F3 \5 电热水器 2000 1.0 短时) Y9 ?. M2 ~* {& W) T
6 电饭煲 1000 1.0 短时+ v/ \: S9 Y" q+ U; T2 s$ d
7 计算机 300 0.8 长时9 v' T/ p% [) m0 ^. j1 Q& j5 M
8 打印机 250 0.8 短时8 T( K, I* D: t8 p7 v) Z
9 电视机 100~300 0.8 长时% d7 Y4 h& Y! ?6 @
10 洗衣机 200 0.6 短时
! t. C7 r% P& }& {6 F11 抽油烟机 50 0.8 短时; o9 o" u5 v. m( [5 O
12 音响 300 0.6 长时
5 I! ~' W ~; S; d" A2 i13 饮水机 600 1.0 长时
9 q1 [$ C4 |2 B14 卫生设备 1000 1.0 短时
/ E0 F ?: p4 l" h15 保健设备 600 0.8 短时 A5 I7 ]5 E' _' B. C
16 录象机 200 0.9 长时
$ b7 W2 ?1 q( r: x0 ]# [* t) S n17 VCD 100 长时
0 n: p6 c& n" @: V2 O1 `18 其他负荷 2000
* u7 ]) X6 w3 R, q T: T6 {2 y0 X; L) t" v' ^' k) Q
设备容量 11.5~13.7KW ' Z' Q: K2 d9 c3 u0 j) \" _
计算容量 6~6.85KW
: f4 D) a1 p, t. C# t$ b# J& y# XKx 0.5 |
|