电气设计常用数据8 s% B3 v/ Q" x; ~
; `7 k' d4 p- b2 A7 o ], n# }+ P针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:) {# W4 Z* R0 ? E# }
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
! Q0 D5 S! M# S+ r" X* S4 220 单相 5(20)' Z9 e0 ^2 Y5 j7 ]6 m3 |) R
6 220 单相 10(40)* x. Z G' R$ D3 E
8 220 单相 10(40). d- h+ j4 ?2 B% k, C( s
10 220 单相 15(60)
2 W' l- F: }3 o* {6 Y$ Z. Q
. ]1 K6 k4 l k, X+ Q或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。. s: V+ ~8 z4 }3 {9 h) O$ M9 g
# y! K3 J% ]9 S( f t
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:
) b: P) ~/ o- ?2 O2 U' E户数 需要系数 户数 需要系数
/ W+ m9 o+ f# K& Z% K( p& z10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38: W. s% A4 a# C2 A" |
11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
8 l* h9 f1 w3 W& H4 B21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
8 e/ l) P0 A1 K51~100户 0.5~0.42
; Q8 U9 g2 U1 C8 \! [# z
1 d7 |* {( t. D; Z/ [; f9 s1 F6 U在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。5 i; \6 Q- U" Z% d( e: t" N! f
学校教室黑板照明
, X& W& ?1 e# Y/ ^' {; v- s ~黑板照明灯:
( K6 D- M/ @4 w+ K# k, W从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4! _4 B# ^- T0 {7 Y/ {7 {
从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
3 J( N: R+ N! ^1 D' u9 O; x' V1 n9 u( H6 a& p0 K+ }
教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。' o, Y7 l7 m$ s* e" }
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。
/ m. Y+ ~3 y7 o: I8 @0 o1 |% ^4 e& w8 G阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩. R# E5 |) j3 A8 }6 B4 g# x
. v; q: ~6 n* R' [# o8 P; o住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
( |" ]+ C6 o( i& b( K" I" H% o1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;( V% A5 i! m, D5 j2 B) b( e+ ?- E
2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
$ e' B" q& p& x3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;3 U* D# Z- K! V, a8 A: j5 g
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;+ C( I7 y6 J; `) g$ y& M1 h: P5 i4 ]* q
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
* p( U3 W& A# d7 U+ I6、 卫生间宜做局部等电位联结;
$ I( g- e3 B Y6 g; a4 ^ }7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
, {7 o1 j: \9 y( n; V2 S2 }: q8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。 F- g; s9 y$ u) u
$ ~! n4 C& h, |- q! Q7 Z
插座数量:9 f3 u# }6 |9 |) a( m" x1 E& o
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
6 p7 |/ b0 m1 Y厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
) Q3 k2 b! D1 p* Y, t
4 B2 n3 U$ r" g2 E# W* \现在居民拥有的家用电器
# u6 f3 L: y! B: R. ?序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
7 r+ j% k6 k3 f. _. \' @1 照明 200 0.9 长时' y& d6 g" z) k3 j5 ~8 S+ R
2 空调 1500~3500 0.8 长时
9 d5 |9 g+ \, p$ b4 T3 电冰箱 150 0.6 长时9 ]9 [4 ?5 s' ]# h
4 微波炉 1000 0.9 短时
( M1 Y" A/ m: ~; G [0 h9 L5 电热水器 2000 1.0 短时
X5 y: ?4 `# V2 ?: q6 电饭煲 1000 1.0 短时
; b8 m q% x+ F! [: a1 Q/ O7 计算机 300 0.8 长时
- i" t% Z$ I- n) D8 打印机 250 0.8 短时- c2 A' t1 m' o% a3 ~! U
9 电视机 100~300 0.8 长时
2 ?: a8 V- x( u10 洗衣机 200 0.6 短时' e A+ D+ z: |
11 抽油烟机 50 0.8 短时
' ]5 u5 S8 s, T i12 音响 300 0.6 长时
2 X7 G8 Z, b9 e4 U: S13 饮水机 600 1.0 长时' k, c, W$ t3 n1 I$ A+ H
14 卫生设备 1000 1.0 短时! s+ y6 O+ n1 m, ?
15 保健设备 600 0.8 短时
6 V# b4 g# ^$ Q, ]! B [& {5 K16 录象机 200 0.9 长时
8 R4 S! d5 [9 a) s* L17 VCD 100 长时
+ f; v7 e" _' J- m; i; }5 d8 e18 其他负荷 2000 4 H& X& V! c6 j7 y/ u: c. d
9 F% a2 O7 n- t; I0 n5 A- S
设备容量 11.5~13.7KW ( E0 I1 \6 O h i- |
计算容量 6~6.85KW
* [9 c9 V: D* Q+ E9 L! E3 G( g/ K- n H0 hKx 0.5 |
|