电气设计常用数据$ Q6 Z% r7 [8 j: U3 a# k6 j
% S' v) e$ s( ^3 q5 Z
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:
/ p0 \- r# ^4 J+ x4 K" w每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
6 Y2 B9 Z9 g6 z: N6 i3 p# ?0 o* ~4 220 单相 5(20)1 g4 V! G* d; s- K. |, m8 v- ]0 H
6 220 单相 10(40)
% [# z3 b5 b7 D8 220 单相 10(40)
: n' c/ D V* O9 s% q) q10 220 单相 15(60)
% Z8 M1 M- O* s3 p& k1 E
; B& D" d) ?; T( x) [或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。1 i3 R, ?7 B# G1 _# G* ^4 n f
9 d# W" H' \7 H8 }) A
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:6 K [4 w- Q+ _2 m8 v2 f
户数 需要系数 户数 需要系数
8 E1 D; A! o; _! {$ L8 G10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
) M- w7 |9 B, j11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28+ B# F9 V: |8 t4 Y; t
21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
) \8 ` H9 F" M6 y) }51~100户 0.5~0.42
* p0 P1 i7 v; d4 ? V2 V
* }' }; s3 o* T4 t在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
/ P% e3 N1 n! b( Q" S) S5 N学校教室黑板照明
" d2 t3 E, @9 g7 ?0 z4 I黑板照明灯:' T% |/ @5 z2 n" ^4 L1 R
从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.49 c; c" a$ h, }+ A
从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4( g; d" Z3 {- s- I6 Y4 H3 g
& v/ m3 E9 b' a$ m. J6 f$ j教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
; z$ b% l0 d9 z制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。4 h x- S& d: e' s5 w, W
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩1 [. ]' ^. k3 D- Q; f3 r
9 l% ?$ \( d# `3 i$ z& o0 R. O住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
$ b2 m+ W q/ \) S( K+ v u0 U1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
* M8 ?. A9 }. E" |; x) c. }2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
! K; ]& E9 O! Z. Q3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 g: ^5 k2 l& ^4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
" ?8 h9 R5 r E) a- E: S9 _5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;9 U: M; t* n+ }+ p! d! O
6、 卫生间宜做局部等电位联结;/ |& [* U) x$ Q( e% {
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
6 @. ?' X. W: N. v0 l# c, W8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
. r" n8 _" v$ `9 D5 y+ |: H
" k5 Q' M" m# U, d# d/ \7 r( h插座数量:
* l- i- W5 |( i7 q! W% q5 @2 s2 P卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。1 r% G5 v0 D+ W! H# |" E
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
% k1 q" U+ C6 ]4 E; @8 A3 N9 @# k: E4 ]0 H- A# s% H
现在居民拥有的家用电器
: q: s0 A) F/ F: q( a序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制; I+ |' k( K1 [# S; S+ l% y
1 照明 200 0.9 长时
4 }' a& O4 z% l* r/ c1 [2 空调 1500~3500 0.8 长时7 P0 L k! x. {* R
3 电冰箱 150 0.6 长时
: X, ?2 j/ a: r: v; K# [. r4 微波炉 1000 0.9 短时3 c; R! V0 q% d* l
5 电热水器 2000 1.0 短时
G6 k! r0 `$ O6 电饭煲 1000 1.0 短时* ?- I8 [4 s$ [( @5 d$ {, M
7 计算机 300 0.8 长时
& S# C3 X9 f$ t8 W' R1 ~8 打印机 250 0.8 短时7 r# b! z( m5 m+ d1 Q+ f$ P
9 电视机 100~300 0.8 长时
- ?* F9 @+ h( J- Z$ [/ Q10 洗衣机 200 0.6 短时9 V% l5 e6 C6 d5 f
11 抽油烟机 50 0.8 短时5 q* A- L+ S2 A; u3 B
12 音响 300 0.6 长时" [( l& b+ g6 N F) W
13 饮水机 600 1.0 长时
+ C& `7 ?" i) j/ B3 s0 @14 卫生设备 1000 1.0 短时
8 W; f" r# ?* A: l. l+ ~5 ]15 保健设备 600 0.8 短时
8 D0 _# \# w6 X16 录象机 200 0.9 长时 h9 @+ m( L( K0 \ x
17 VCD 100 长时. ?9 m& e" i1 h( {8 i
18 其他负荷 2000
: ]9 j t0 ^* z7 V0 G9 p8 j" q- ^. P l
设备容量 11.5~13.7KW
$ f7 x7 m% `9 g. u计算容量 6~6.85KW
/ h1 E+ y) b* ^ N. O8 z* RKx 0.5 |
|