i$ z' T. G# J% _ k- H电气设计常用数据' M4 `- s2 {. J
. [ Z2 f; P8 A. B3 |! g针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:! w! B' ~1 q* B* W3 A) z; ?
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)" H# L7 t$ x S5 C
4 220 单相 5(20). y2 J& f7 A+ \. {3 F" R
6 220 单相 10(40)
7 q3 p9 l% J6 q6 k/ p8 220 单相 10(40)
* `4 q8 D4 E2 h2 a10 220 单相 15(60)
2 g3 \( f' I5 {: m: c7 q
; n) n1 _3 n. D: y8 C( `或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
) L. T+ v' Y) w0 D
, `4 ^3 Q9 F- A7 W推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:# Y% I, k0 W P: ]; P a+ q
户数 需要系数 户数 需要系数6 z! q7 e" P) `; q1 [( p7 t7 k! U
10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.383 v0 ^6 }; `5 \7 _
11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
* h: h# b0 P0 D9 P7 H# Y! t21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
4 W4 x6 K9 O- v* i! e51~100户 0.5~0.42 * a: x0 D+ x& ]) N* Z0 L. l
; l: j3 z/ _% p: s在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。) s2 L! q! B, n* H% H h
学校教室黑板照明
# N$ l# x! p; x5 |黑板照明灯:1 n# U( @$ n: ?! \! L3 z" j
从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4" h# S8 L/ x) X% r
从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
) m; g1 I) g, Q" O# e
; o& [5 {5 I u% R4 j教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
N K# v e2 {( ~制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。" @) B/ |% P7 Y S- r! c; B
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩0 k6 s: O2 r1 V" P z+ u
& J' ~: [ X+ `$ p住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:- u' {5 i' M" D) n
1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
4 K K, o5 d# _) h2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
5 i: B9 X* n. l1 G6 U3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;8 Y2 d) z6 q1 {$ |' j
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
: R) D2 k3 E! V7 ^5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
. N5 a6 w- P: v& u: a0 h0 C6、 卫生间宜做局部等电位联结;, C9 t' _) [0 Y$ M
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
! [$ M( G. ?, M; H/ `4 p; n8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
3 a8 h+ k8 T: A
H; R$ V/ M6 r3 j( c; O插座数量:8 V; k- v. ~$ n1 ^. b
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
8 [5 e2 @7 e" |) k/ j厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。& a6 {1 y" m3 h. _
' ^' w: x8 r0 g1 i5 n
现在居民拥有的家用电器
8 h9 i" Z8 n1 K5 p- a序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
# O8 w( N- x# c4 W- H1 照明 200 0.9 长时& l1 n: `" V8 F- p# B6 H4 Z; N
2 空调 1500~3500 0.8 长时
1 b4 X1 ~) B' }- A4 G7 C8 N3 电冰箱 150 0.6 长时) i/ N8 L" U- ]9 d# p# d
4 微波炉 1000 0.9 短时
' X7 Q1 s" [+ u* O5 电热水器 2000 1.0 短时: b( Y/ i S8 q0 K0 ]! C U
6 电饭煲 1000 1.0 短时
! Z7 f4 U, G/ d8 u7 k7 计算机 300 0.8 长时4 l' @3 l @2 {0 o- J1 L
8 打印机 250 0.8 短时0 x, T6 s7 a0 m5 }4 f
9 电视机 100~300 0.8 长时& B- h6 o }8 H4 F
10 洗衣机 200 0.6 短时
/ ?- c4 p- b# I. J1 `( e11 抽油烟机 50 0.8 短时
& j6 u) S5 B; i6 C- t12 音响 300 0.6 长时
" O8 q+ O# }, g7 i6 q; u13 饮水机 600 1.0 长时/ n( @9 C' F( U& ]" {: C: l
14 卫生设备 1000 1.0 短时5 T9 \1 Q" D4 V. }$ G
15 保健设备 600 0.8 短时1 Q; M9 F$ q s2 [2 P
16 录象机 200 0.9 长时1 F# j9 p$ s$ p7 r# N
17 VCD 100 长时
; V6 Q: Q9 X+ S5 t18 其他负荷 2000 0 a2 |9 o4 k8 u2 c
6 ~( p( y# k; ?- N设备容量 11.5~13.7KW " V9 m- A; o c# }% K
计算容量 6~6.85KW
+ w* z, T& Z, a* r$ I+ _: w) D& G+ ^Kx 0.5 |
|