+ p2 J0 X f5 `) o* R' a, C电气设计常用数据
$ K. _$ }& |# ^, {5 ]+ u; L8 d, B& T# g. y
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:$ B8 u6 [7 I; g4 J( K* P% t8 H
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
( W% z! z2 o7 U2 x) D/ e; p4 220 单相 5(20)
T8 n% I! T7 t8 j' U5 f; R6 220 单相 10(40)( v' Z! H$ q5 w( D; Y
8 220 单相 10(40); l+ N7 V0 h' y5 r3 H4 D
10 220 单相 15(60)) e; ~9 r- i O! d* D8 x7 u
* a: w- @* r. `9 |+ e* U% J或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。" n/ z4 m, J+ Y/ `; z6 A7 i0 _
& ~+ ^$ |1 u2 D" R推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:; \' y4 V. s, c" J
户数 需要系数 户数 需要系数
5 k" F, O0 u; o G10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38- J c ]4 U( S7 J- p# Y, u4 X! }
11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28
% y _ a* s- X21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25. f/ X4 |3 p# g
51~100户 0.5~0.42
# m) p2 x( W; b _. a u+ |3 x3 I! W& t
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。" M" K: ~2 l& P3 d. l. e5 k$ x4 l
学校教室黑板照明5 |) I2 D/ [. w2 S
黑板照明灯:
& y. V) B2 ?7 q9 c5 \; i: I1 h从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.46 E; V" b! C4 U$ D7 |) _
从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
+ Z5 \/ @0 ^3 m+ y9 G$ p; o, ^& n+ P$ _* t, ^" B
教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。% e" u9 W2 d- c( J& M
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。& r% O% `# m O
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩
; y/ v8 u: r3 r! t- _2 r5 H' S8 E( H: U; Y w& e
住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:) s! i" g+ P. B- w- |# ?4 T
1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
1 k8 R( I; |# T: ~2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;9 X- Q( E0 S# V3 Y
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
9 C A) J6 e! \& `: F4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;( d0 q. h+ E; m w' k
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
. i; O- n8 R5 J( l6、 卫生间宜做局部等电位联结;# K1 A- [1 E+ | h2 h& n
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
; C2 j1 `( L( A: Q# A" R8 G% Q8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
- D1 Q& k2 _# d' w7 j2 N6 Y$ C
$ f `7 r( T7 K$ M7 X插座数量:
) u# V- e* X; W! e! D卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。
7 }' E8 U5 s0 C厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。
2 L8 h3 v' X9 Y1 V! I% u' X+ {) Z6 t
) h. F3 e: r7 @9 N# N8 b# q现在居民拥有的家用电器7 q+ f( X; h2 G" i* |- g3 O
序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制! c2 o1 }: x; ?: ^( T# T# E
1 照明 200 0.9 长时
/ j8 t% G. V- v7 c7 q% u2 空调 1500~3500 0.8 长时+ a9 H; d9 R) ?) B& y. y4 t
3 电冰箱 150 0.6 长时
. ~( s# }1 y. M) k8 P! v4 微波炉 1000 0.9 短时
$ t6 `, N- G6 Z5 电热水器 2000 1.0 短时
6 N3 ]7 `. z. f, u$ b) f' e6 电饭煲 1000 1.0 短时
8 W1 C" x( a- T. D/ T5 V7 计算机 300 0.8 长时' q9 K0 T5 y6 Z9 T" r
8 打印机 250 0.8 短时/ p+ G' I5 O; M0 _8 T; R
9 电视机 100~300 0.8 长时5 c! G3 F0 n+ U# ?. S/ K
10 洗衣机 200 0.6 短时
* i2 x b, O* u4 x h* e3 \) f: d+ Z2 j6 J+ \11 抽油烟机 50 0.8 短时
$ f# }/ d1 ^# F: h! q, O12 音响 300 0.6 长时; S) O/ t0 u4 k$ z" s) [7 }
13 饮水机 600 1.0 长时
. N) ]+ z7 I* \( b0 _14 卫生设备 1000 1.0 短时' U( n& E9 v/ T$ q9 j/ }) o
15 保健设备 600 0.8 短时4 I5 }+ K+ s2 [; b4 o! m6 G2 D
16 录象机 200 0.9 长时
/ C9 I2 u: J9 A, O17 VCD 100 长时
- J/ C5 m! c4 r$ K' z18 其他负荷 2000 & `4 }: K. `2 w! O/ U+ t) m6 I
7 J/ b9 T6 _0 d J5 p
设备容量 11.5~13.7KW 6 R. D# K9 }. m9 ]+ K0 z6 W1 k& v
计算容量 6~6.85KW
B' Y- Y5 G3 @# w" s! ^Kx 0.5 |
|