电气设计常用数据
P r4 Y/ D9 _, S3 i& h. u- ?; I: F
针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:' B" J$ t6 S- g2 ~
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
) k M) H$ x7 p S0 U/ X- r4 220 单相 5(20)& {0 Y' i% \1 {+ I3 F
6 220 单相 10(40)6 i2 l& e6 G+ w5 T
8 220 单相 10(40)
; d8 `: `. |* x10 220 单相 15(60)
1 d0 V( m% M. b7 |! ?4 Y5 O
- H5 h' Y/ G) |5 v9 a或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
6 ?0 h4 A) z& j& O# Q: T9 m: r& T& ?0 R, k/ U
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:
% m* @/ C8 m6 S户数 需要系数 户数 需要系数
) z+ m' `2 V# ~7 Y10户以下 1~0.9 101~200户 0.4~0.38
3 I6 d* P, S8 f: h1 t11~20户 0.8~0.7 200~500户 0.32~0.28% h! [( k" `+ e" |
21~50户 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
0 N6 a" R# ~4 _7 {3 M' L2 @51~100户 0.5~0.42
: ^! ~" G+ f, ^( C. G, y+ B- [% p5 L9 J: k* A, G4 m
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。
2 ^2 a* t; C8 W0 ?4 y) {学校教室黑板照明
$ A$ K: [' A; p$ U6 Z7 V3 g黑板照明灯:$ C& H [- x/ T6 b
从地面到光源的高度h(m) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
/ o$ p- K$ |9 x3 K$ C从黑板到光源的水平距离l(m) 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4
( M6 f- Y. V5 e2 @$ ?- I( O T5 q# G* _. L+ G) l5 H4 Z" x4 n4 }6 S
教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。, j, U" B( B) j% C0 e& T( Q) u! L# o# L
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。
R1 ^3 }8 J) j+ J$ X" ^6 r阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩0 S4 J1 @* Y6 y7 p' d$ W: B
5 h$ `6 ?# p2 @( J" T3 d住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:& ~4 X2 _; W1 M; t
1、 应采用TT、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结;
* y! n) u# {8 Y2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;( ^+ r4 u% C9 W0 G& P/ w
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
; B( J! R0 V& ]( i+ ?4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;$ x5 T( e) {5 {3 k1 q/ \
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
$ c: q3 j) ~4 b% ^7 ?; [6、 卫生间宜做局部等电位联结;* h. \- _) @) V% \* D& T
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。4 S+ D2 ~+ s6 }; S, i' u0 U
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
. A* { x! K/ o1 m
8 J7 }& q$ O8 l" d: C插座数量:2 V5 e. B. n+ o6 f+ T/ c( D) {
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组。; ~/ B1 m6 S, Z0 f, a; F
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组。4 q3 c: m, o% J' S
7 c; M# Z' Y$ r4 O* g# x现在居民拥有的家用电器
3 D) i+ a& v7 E n- M序号 名称 设备容量(W) 功率因数 工作制
7 P+ i6 T* S# o4 E4 N1 照明 200 0.9 长时8 F K @- c+ a, L
2 空调 1500~3500 0.8 长时
( o8 r ^* `, Y3 y5 }4 Y$ E5 h- S$ g3 电冰箱 150 0.6 长时# p; L* ^% e3 Q. ^8 K
4 微波炉 1000 0.9 短时
1 @$ S3 k, E8 {5 W1 o5 电热水器 2000 1.0 短时* Z9 ?; R! r! k9 J" {0 S3 @
6 电饭煲 1000 1.0 短时4 a4 t. V9 y# i3 M/ ^' W( F
7 计算机 300 0.8 长时
& F4 R. r8 r+ `0 ~! M& k' C' ~' ?8 打印机 250 0.8 短时
+ k; b; p& a& L/ E% B( y9 {: F$ v9 电视机 100~300 0.8 长时, @+ S6 E: k$ U3 `
10 洗衣机 200 0.6 短时
4 l8 I# L7 w9 F+ u$ n11 抽油烟机 50 0.8 短时1 _, ?! v* E# w3 U! s4 o- t- N/ g8 y
12 音响 300 0.6 长时
J4 ~, ]5 I4 W7 a/ j- `" \13 饮水机 600 1.0 长时% x. o) B- s. L W( _1 M
14 卫生设备 1000 1.0 短时% J( i( R" y d$ T7 V5 D( F- \1 A# j
15 保健设备 600 0.8 短时' T3 J, d2 ] v# G& F, }0 |, q
16 录象机 200 0.9 长时
. m s, E9 F0 j, f& Q' U# @. x2 Y17 VCD 100 长时3 ]+ b: K1 P) e+ f- q
18 其他负荷 2000 - I2 H( c. n" o, y7 ^
: O% S6 b) \6 B: W
设备容量 11.5~13.7KW ) r7 p% W3 @& l- c* \
计算容量 6~6.85KW
5 z, j; ~; m* ], XKx 0.5 |
|