电气“五防”功能是指:2 g/ s. v5 _- k! T8 d3 @
防止误分、合断路器;* W0 q! i+ |$ z/ T2 b! _
防止带负荷分、合隔离开关;
+ t; v' F+ g  J$ C- L, n  N/ Q2 Q防止带电挂接,地线或合接地刀闸;
6 l; n2 H5 y  L! d9 S/ `6 P# {防止带电接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);9 u( r+ f- p3 X. f5 g
防止误人带电间隔。; `/ l6 |% ^7 N, V7 N1 I, ^* F
微机防误闭锁装置是通过用软件编写断路器、隔离开关、接地刀闸间的操作闭锁规则,将现场大量的二次闭锁回路变为电脑中的“五防”闭锁规则库,实现了防误闭锁的数字化,并可以实现以往电气闭锁不能完成或者难以实现的防误功能,所以具有智能化程度高、功能齐全、操作简单、扩充方便等优点,但也有一些缺点,主要如下:
8 Z! p2 n- |. E+ Q1 B& S  (1)、非正常运行方式下,无法用电脑钥匙进行解锁,只能靠强制解锁。3 o& Q: f) h5 ?/ H# B! t
  (2)、由于编码锁在户外,风吹日晒雨淋,容易生锈,所以维护量较大。
- A1 W8 g) }% R1 L- M2 I, b& W  (3)、其“五防”功能以操作逻辑为核心,是虚拟的。对于无票操作和误碰则有可能功能失效。5 d" z2 K; X2 E+ s
  (4)、微机“五防”系统存在“走空程”问题,这是微机“五防”系统在使用中不可忽视的一大问题,须引起高度重视,否则后果非常严重。在现场实际应用中,我们发现用电脑钥匙解锁过程中经常发生锁没有打开。而电脑钥匙的程序却已经走到了下——步的情况,此时只能靠强制解锁。这样实质上“五防”已经形同虚设,根本起不到其应起的作用。. k  |' Z5 f6 d& [) B: H
  (5)、装置造价较高。
' z/ n) r5 F3 k* J4 g5 V  (6)、修改闭锁规则和日常维护需由专业人员进行(目前完全依赖厂家)。使得设备换型,系统扩充等情况下,无法对装置内部的闭锁规则库及时进行相应修改,很多时候只能动用万能解锁钥匙,使其防误功能大打折扣,同时一旦发生故障,我们无法自行解决,只能等待厂家来人处理,造成装置的长期停用。
7 @! p8 z$ y- F) |5 `/ N( B  目前针对防误装置的上述有关缺点,我们已经采取了一些有效措施,例如操作后注意盖好编码锁的防雨帽,更换了防雨效果较好的编码锁;尽可能杜绝无票作业;加强对解锁钥匙的管理,没有副总以上领导批准不得使用解锁钥匙;操作时使用双套电脑钥匙,以解决“走空程”问题等。但维护仍然是一个难以解决的问题,有赖于厂家进行必要的培训。 + o0 E. s' X  ?4 r- ?; R" p# p
( c6 w: p( `  f  W/ w9 c' l2 {' _
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-18 08:29:18 | 显示全部楼层
应该是"防止误入带电间隔"吧,请更正