查看: 436|回复: 3
收起左侧

[讨论] 电压暂降和发电机失电会对距离保护产生影响吗?

[复制链接]
最佳答案
0 
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-11 18:38
  • 签到天数: 52 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-10-22 23:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速获得阅读权限、下载权限、提升会员组攻略【新手必看】2016-03-03更新

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

    x
    电压暂降和发电机失电会不会使得距离保护误动呢?原因是什么?求各位大神赐教!
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情

    2017-6-24 10:55
  • 签到天数: 404 天

    连续签到: 18 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-10-27 11:18:00 | 显示全部楼层
    电压暂降的话是会有影响的吧
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    得意
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-11-8 14:46:37 | 显示全部楼层
    距离保护一般要有启动元件“把门”的,电流突变量和正序电流缓变量(即过流)是常见的措施,另外还有全阻抗元件。
    1.电压暂降,电流元件一般不会启动,即使为了保持输出功率实际定子电流增大,但从PQ曲线的运行限制来讲,电流缓变不会动;而电流突变的整定在这种负载电流的波动下也不会启动。
    2.电压暂降,全阻抗元件是否能启动,要看整定值了。有启动的可能性。
    3.一旦距离保护被全阻抗元件启动后,其保护段可能会启动(后备保护段一般较为灵敏),但是其延时段应能可靠保证保护不会误动。
    综上,电压暂降,距离保护可能会启动,但只要定值整定合理,会不跳闸出口。

    点评

    谢谢啦.....  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:28
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-11 18:38
  • 签到天数: 52 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2016-5-3 20:28:48 | 显示全部楼层
    yuanzhen 发表于 2015-11-8 14:46
    距离保护一般要有启动元件“把门”的,电流突变量和正序电流缓变量(即过流)是常见的措施,另外还有全阻抗 ...

    谢谢啦.....