    电压暂降和发电机失电会不会使得距离保护误动呢?原因是什么?求各位大神赐教!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-24 10:55
  • 签到天数: 404 天

    连续签到: 18 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:404 天
    连续签到:18 天
    发表于 2015-10-27 11:18:00 | 显示全部楼层
    电压暂降的话是会有影响的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-11-8 14:46:37 | 显示全部楼层
    距离保护一般要有启动元件“把门”的,电流突变量和正序电流缓变量(即过流)是常见的措施,另外还有全阻抗元件。
    3 v* S' `" I  X% D# H1.电压暂降,电流元件一般不会启动,即使为了保持输出功率实际定子电流增大,但从PQ曲线的运行限制来讲,电流缓变不会动;而电流突变的整定在这种负载电流的波动下也不会启动。
      G2 o! r$ m0 T7 @" c2.电压暂降,全阻抗元件是否能启动,要看整定值了。有启动的可能性。
    / B# S) w/ G$ ~2 @3.一旦距离保护被全阻抗元件启动后,其保护段可能会启动(后备保护段一般较为灵敏),但是其延时段应能可靠保证保护不会误动。8 R. q! C9 c4 _
    综上,电压暂降,距离保护可能会启动,但只要定值整定合理,会不跳闸出口。

    点评

    谢谢啦.....  详情 回复 发表于 2016-5-3 20:28
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-5 16:35
  • 签到天数: 53 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:53 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-5-3 20:28:48 | 显示全部楼层
    yuanzhen 发表于 2015-11-8 14:46
    5 {  v- h' V" G& n距离保护一般要有启动元件“把门”的,电流突变量和正序电流缓变量(即过流)是常见的措施,另外还有全阻抗 ...
      H3 l+ A% q/ O8 B" ]
    谢谢啦.....
    & x. Y% u# p/ J$ {, V3 A, S- U
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-3 00:23

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表