设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3587|回复: 15

请教各位关于零序保护的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-6 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1、零序保护是中性点直接接地的系统中的线路和变压器单相接地主保护。有零序电流速断、带时限零序电流速断、定时限电流速   断三段!当用于线路时,架空线路也有电流速断保护或电缆线路有差动保护。线路的电流互感器采用三相式接线时,已经可以反映单相接地故障了,为什么还要设置零序保护呢??: D" x$ f1 z( {, _2 H2 d2 x
  2、电缆线路已经设了差动保护,可以保护电缆的内部故障了,而且差动是没有时延的,为什么还要设置零序电流速断保护呢??当电缆线路发生故障是那不就两个保护一起动作了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-7 10:45:41 | 显示全部楼层
1。 你所说的“架空线路也有电流速断保护或电缆线路有差动保护”中,如果是>=110kv线路由于整定和配合的问题是不采用电流速断保护的,通常用距离保护。差动保护由于需要对侧信息造价较高也麻烦,主要线路才采用。而在<=35kv系统中由于是小电流接地系统,电流速断保护是保护不了接地故障的。同时零序保护也可作为互补或后备保护用,不能简单说用不用。6 K2 ^2 ]9 Y8 y" u: w
2。对电缆保护我不是很熟悉,但是我想应该是差动保护不能灵敏反应电缆的接地故障吧,因为电缆电压一般不是很到,这应该是一个小电流接地系统,接地故障下差动灵敏度不够,故采用零序保护。当差动和零序保护同时应用时,在整定上是要考虑其灵敏性和区分度的,不需要担心两个同时动,实际也不可能同时动,总有先后。一个同时后故障被切除,那样另一个保护就会返回。
0 g2 P, ]) M- C  p( T(一家之言,仅供参考)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-12-7 16:15:02 | 显示全部楼层

谢谢拉!

呵呵!谢谢高手!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-11 13:52:28 | 显示全部楼层
学习了!
1 V. @: G& N0 H9 O( I0 _谢谢!, L" A- P. v7 d3 ~- V
顶!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2007-12-11 17:00:28 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    110KV以下电压等级的线路,属小电流接地系统,单相接地故障允许线路运行一段时间,不要求速动,特别是多数35KV以下系统只依靠简单可靠的普通电流保护即可满足要求。$ H, ?5 Z2 y  b
    110KV以上的线路,运行方式中性点接地,单相接地短路占总故障的70%-90%。零序电流正常时几乎不存在,故障时很大。所以零序电流保护有很大的优势。而普通电流保护受电网接线和运行方式影响太大,如果整定值按最大运行方式选择。而灵敏度按最小运行方式校验,往往达不到要求。
    $ f% F( A) k2 \! S. }, p电缆保护没有接触过。个人初步揣测,差动保护的通道是否也是电缆本身,如果发生挖土机铲断电缆之类的事故。通道无,有可能差动保护失效(看具体是什么原理)。此时接地保护需要零序保护。如果只是单相接地,只需有故障诊断监测系统,即使是电缆,也不需要保护速动吧。纯属本人猜测。欢迎讨论!
    ; U; q% J* ^- W' E8 a: H' f8 x- ?% h5 [6 Q4 \. F
    [ 本帖最后由 ywhywh 于 2007-12-11 18:32 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-30 21:54:57 | 显示全部楼层
    下来认真研究学习,支持

    评分

    参与人数 1威望 -3 收起 理由
    ywhywh -3 朋友,灌水糊涂了吧:)

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-31 23:55:22 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢诸位高手
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-1 10:45:25 | 显示全部楼层
    电缆差动保护都是用光缆接的哦,成本必须得考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-1 18:29:54 | 显示全部楼层
    设备的保护有主保护和后备保护,不是说有了差动保护就不需要其他的保护,差动保护是作为线路的主保护,而电流保护它是作为线路的后备保护。三相式电流保护是可以做为线路的零序保护,但灵敏度不够
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-4 09:01:38 | 显示全部楼层
    ! E, U2 g: }+ N0 A2 _  `3 M. u

    ) f' I! A4 i+ d* G+ G2 u/ A2 L1 }5 y7 H电缆的差动保护的通道成本要比架空线要少多了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-26 15:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表