    MATLAB simulink 或 simpowersystem,经常可以看到一些常数模块,定义了一个变量,却找不到是在哪个地方是给它赋值了的。如simpowersystem自带的例子power_hvdc12pulse,整流侧或逆变侧模块的Min_lin、Max_lin、Inverter等变量:
    8 ]) q" w' t% L& W6 I( U% L  R0 |" r, J8 I

    ' g1 j3 T5 S6 n! F+ i2 I1 N* P8 A( C" [$ b

    0 u: e$ J; `. X; W5 u) v# b还有,一些模块的输入参数也是变量,但是就是找不到定义及赋值,如下图所示:
    0 e2 `8 V5 S" A3 ~) v
    8 n9 Y1 b' \; ]* B1 K
    ! w, ^& [, M! K: o  h8 I6 d1 b仿真文件是一个单独的slx文件,没有mat文件,目前只知道通过模块邮件菜单的mask->view base mask可改变量数值,这样就不影响应用了。 $ d/ |. h) l% l, K& p
    * o% Y& T: M0 G* U' e) K) ^
    但是模块变量就是找不到定义的地方,这个好像是新版的matlab(2013)才存在的问题,有无人遇到这个问题?如何解决?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-11 13:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2015-6-23 11:30:02 | 显示全部楼层
    补充上述问题的两幅附图。# @  W$ [- s; _% M! k* v/ W
    9 k& x% g& z( S6 \8 B9 M: v

    图片1

    图片1
    : b: y3 D. I8 V6 ~8 X* k4 n, Z, W
    ! ^* P( X) v! g) ~9 Q+ a, N% g

    图片2

    图片2
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-11 13:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2015-6-23 18:29:43 | 显示全部楼层
    无人回应,失望啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-7-8 00:52:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2015-7-8 00:56 编辑
    % i7 l9 v% K+ c* F0 O+ J: |3 b! u* S" |$ d- Q* F8 L; }; d, ?
    这个参数要在他编译好的子系统模块中看,比如你截图里面的f0_v,z_v,需改变模块的控制模式,只有在逆变控制模式Inverter(current+。。。)下才能看到该局部变量。
    $ }# ?8 b* Y: N- k9 e& E. c8 g& k
    Ts VLL_nom_R 这些是全局变量 请在file->model porperties->model porperties里面选InitFcn修改
    5 X) b& _! E2 [  y, T
    / }% s) Y6 v3 r* c% E/ ~8 ]0 ^- h, l
    一般来说Simulink和PSCAD还是不一样的,Simulink模块里面定义好的变量(双击模块后在空白格子里填入的数据)一般是不能够随仿真实时变化的,PSCAD则要方便很多。当然Simulink也有其他的方法实现参数的动态变化,只是不能用现成的模块,要自己用Fcn这样的模块自建。

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    winsonwoods + 5 谢谢moonglaive!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-11 13:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2015-7-11 12:15:53 | 显示全部楼层
    谢谢moonglaive!解释很详尽,我会尽快验证。