% B( t4 }' C- p7 r! k4 Q; ~& h* C
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。* ^/ e! }. h; q- d; _
1.电气产品类变压器投入运行前的检查
! u5 J, Q0 X( ~" G/ w7 e% d0 U; L (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。
( N6 C" t( t. B) L& A (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。% G; G4 Q! S2 g0 g1 G# ^
(3)检查温度计、接地线等电气接线是否正常。
; s: r9 M( K) \1 ^+ ?) \& V (4)如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。% F5 L% U+ p# x. g/ _ _$ R
(5)检查绝缘电阻,应不小于5MΩ。# p% D* a* H$ `7 a k+ X! O9 |+ c
; T8 c0 S3 d" u, n 2.变压器的试运行6 ^/ [9 ^+ f9 g# E! B
电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面。) Q: Z+ U' X( n, X
(1)有无异常声响和振动;1 V5 g; Z. T7 W' \' }
(2)有无焦臭等异常气味;, B: p3 v3 r/ P
(3)有无局部过热造成变色;' V* [# i; x3 V
(4)通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。 |
|