环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。
+ e1 e; X5 L% v- v+ b1.电气产品类变压器投入运行前的检查6 r7 y/ L$ z, S
(1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。+ R% M; c- h- t) ~; Z
(2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。5 N+ n, n/ |) b: ^, c
(3)检查温度计、接地线等电气接线是否正常。
4 m% Q7 c% |" W (4)如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。( Z% ], }: D' U4 L- g6 U f
(5)检查绝缘电阻,应不小于5MΩ。0 f4 ?; j) H% t
( p* [( o; T. j0 {, L
2.变压器的试运行+ p6 Q& b) |; z+ ~! B8 v$ K/ Z0 ^
电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面。
' j& J6 h2 Q2 A/ \ (1)有无异常声响和振动;
$ m# K/ E1 Y8 x* w (2)有无焦臭等异常气味;1 f1 K5 A7 F$ u3 | d
(3)有无局部过热造成变色;9 z) M1 p; D& Y$ C* J. \' Q/ l. N
(4)通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。 |