设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 932|回复: 0

环氧树脂浇注型干式变压器的试运行

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-13 14:27
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-6-17 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 steg 于 2015-6-17 16:36 编辑
    : J% R: \# ]& F
    1 K; a% T, S6 D- a0 g环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。
    8 e* A5 p* I0 W  v9 I1.电气产品类变压器投入运行前的检查8 j2 W/ a5 T  u% A: \1 P
        (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。% i2 g; S* E; J
        (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。
      Q1 X" F! F- u7 P    (3)检查温度计、接地线等电气接线是否正常。
    ( I& \' V/ Q* Y  G) {  d6 H    (4)如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。+ @7 M: h0 Y( _, f6 w# g
        (5)检查绝缘电阻,应不小于5MΩ。( w2 L8 G+ w& p6 N6 D$ G

    3 z+ O9 N: S/ n" V2 W 2.变压器的试运行- k; Z9 h# `% x7 t9 f
        电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面。8 Q5 {7 `( A8 y$ k
        (1)有无异常声响和振动;( a  D  l7 {6 c; z3 W7 ~) C( H
        (2)有无焦臭等异常气味;
    $ v, {7 G) o3 F6 }6 t, z    (3)有无局部过热造成变色;
    / m) z1 D# a& @5 j    (4)通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。