设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 603|回复: 0

高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-13 14:27
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-5-21 14:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×


      t3 j% T, {" V: ?, U电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤:

    + j+ ^, ?/ N* R% N3 S8 _: C

    一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma.


    % q# [; c6 X  r9 x0 |4 f! V* H

    二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。

    7 y/ d# d) I2 @+ K# y/ ]4 a

    三、避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50.


    1 M* E5 @# H! o

    四、避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。

    3 s* L2 V; B0 U5 O' l' |

    五、避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16mm,铝线截面不得小于25mm.


    $ L' _- v1 S1 h- S2 a

    六、避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-22 20:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表