马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
小型发电机经常有失磁现象,传统充磁方法很不方便,需要用六节以上的一号干电池,+ D9 c! q: z1 k' n, u0 ?4 I3 {
问题一:通常情况下,发电场所并未经常筹备六节以上干电池;3 k8 C1 x& Y! D4 C0 u
问题二:干电池充电使用寿命短,即便充够了电,也用不了很长时间,而且不宜反复充电使用,特别是小型水电站一般都在偏远山区,再去买电池需要很长时间,损失电量很大;其它施工现场的小型发电机一旦失磁,也会对工作效益带来很大影响。! x9 V0 c" t7 C3 k) I0 l, X( j
东莞市鼎新机电设备科技有限公司http://www.fdjgm.com结合工作实际,发现利用发电机主绕组的剩磁对励磁绕组可以很快地直接充磁,其原理是:有铁芯和绕组的电机或多或少都会有剩磁,一般的发电机在额定转速下,最少有5伏剩磁交流电压,把其5伏剩磁交流电压直接短路产生磁场,可间接对励磁绕组充磁,很快地互励使主绕组达到额定电压。
* [. N" C8 ]3 Z4 S2 c8 ` 具体操作方法一:
* r( @7 ?$ `' J) \ 15KW以下的发电杌-----待发电机至额定转速后,用带有绝缘手柄的螺丝刀,直接碰一下两相火线出线头,使其两相瞬时短路,主绕组和励磁绕组互励,尽最快的速度拿开螺丝刀,额定电压也立即发出来了,但是缺点是螺丝刀拿慢了会烧坏发电机主绕组。
* i1 Z# [3 n% Z j; ^5 C/ D 方法二:2 F7 m; `! q4 S0 V. }
最好是在柴油发电机主绕组两相之间,串接不大于本发电机额定电流的自动空气开关(注:15KW以上的发电机一定要这样做,否则短路电流过大会烧坏设备),为了稳当起见(防止开关损坏)要求用两个同样的自动空气开关串联(以后每用一次要检查开关是否完好),待发电机至额定转速后,合上两个空气开关,使其两相瞬时短路,主绕组和励磁绕组互励,额定电压也立即发出来了,空气开关会自动断开,发电机正常运行. |
|